Stefanomarche58 Inserito: 21 agosto 2019 Segnala Share Inserito: 21 agosto 2019 Buongiorno a tutti, spero di aver azzeccato il forum giusto. Arrivo al punto. UPS che alimenta alcuni edifici e che è equipaggiato con interruttori magnetotermici da 40 A curva B. I singoli quadri negli edifici hanno uno scatolato generale e degli interruttori da 16 A curva C. Scusate la mia ignoranza, ma esiste una norma che impone l'uso di interruttori curva B qualora si tratti di alimentazioni derivate da UPS ? Inoltre da quella poca esperienza accumulata negli anni, mi pare strano l'uso di un curva B a monte e dei curva C a valle. Infatti ho degli scatti intempestivi del suddetto interruttore a monte e sono costretto a sganciare tutti gli interruttori del quadro del singolo edificio, riarmandoli uno alla volta per evitare lo sgancio dell'interruttore a monte. Vi sarei grato se riusciste a chiarirmi le idee. Stefano P.S. Enel distribuzione a casa mia ha installato sul loro contatore un magnetotermico 15 A curva D, in casa ho un magnetotermico generale da 16 A curva C che nel caso di corto circuito interviene egregiamente. Il magnetotermico Enel interviene solo a supero potenza (3,5 KW) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 22 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2019 il 21/8/2019 at 09:57 , Stefanomarche58 scrisse: Scusate la mia ignoranza, ma esiste una norma che impone l'uso di interruttori curva B qualora si tratti di alimentazioni derivate da UPS ? Non mi risulta. Ma aspettiamo anche altri pareri. Così a naso mi viene da pensare che la scelta del B abbia lo scopo di proteggere l'elettronica di potenza dell'UPS, poiché il B è più rapido nell'intervenire in condizioni di sovraccarico rispetto al C. Anche se sospetto che anche un B non basti a proteggere un'elettronica. Ho sentito parlare dei curva Z persati apposta per proteggere le eletroniche. Ma il B di cui parli fa parte dell'UPS o è un dispositivo esterno. Inoltre non ho capito bene se questo B40 in ingresso o in uscita rispetto all'UPS. il 21/8/2019 at 09:57 , Stefanomarche58 scrisse: Enel distribuzione a casa mia ha installato sul loro contatore un magnetotermico 15 A curva D Certo. È più che sufficiente per proteggere la loro linea in arrivo dal sovraccarico e, visto che presumibilmente i magnetotermici dell'utente saranno tutti dei C, in caso di guasto il D non scatterà praticamente mai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefanomarche58 Inserita: 23 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 Grazie per la risposta. Chiedo scusa per la mia poca chiarezza. Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS che a sua volta alimenta diversi edifici, che a loro volta sono equipaggiati con altri quadri con interruttori curva C. Il problema è lo spunto all'accensione dei carichi nei singoli edifici, che crea lo sgancio del relativo interruttore a monte sul quadro di distribuzione UPS. Precedentemente a questa modifica, ogni singolo edificio era alimentato dal suo UPS e non esisteva nessun problema. Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) 33 minutes ago, Stefanomarche58 said: Grazie per la risposta. Chiedo scusa per la mia poca chiarezza. Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS che a sua volta alimenta diversi edifici, che a loro volta sono equipaggiati con altri quadri con interruttori curva C. Il problema è lo spunto all'accensione dei carichi nei singoli edifici, che crea lo sgancio del relativo interruttore a monte sul quadro di distribuzione UPS. Precedentemente a questa modifica, ogni singolo edificio era alimentato dal suo UPS e non esisteva nessun problema. Stefano La scelta della curva di intervento è sostanzialmente in funzione della Icc minima. Il fatto che la Irm della Curva B sia molto più bassa della Curva C fa si che tu abbia il problema dello scatto intempestivo. Obiettivamente un B a monte di un C è anomalo. Non so bene se vi sia qualche obbligo normativi che imponga l’impiego di una curva B per gli UPS Modificato: 23 agosto 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 1 ora fa, Stefanomarche58 scrisse: Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS che a sua volta alimenta diversi edifici, che a loro volta sono equipaggiati con altri quadri con interruttori curva C Allora credo proprio che i B siano stati scelti dall'installatore allo scopo di proteggere l'UPS dal sovraccarico. È un tipo di installazione anomalo forse effettuato da qualcuno non troppo esperto. In teoria l'UPS dovrebbe essere già dotato di proprie protezioni dal sovraccarico e corto circuito in uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 13 minutes ago, hfdax said: Allora credo proprio che i B siano stati scelti dall'installatore allo scopo di proteggere l'UPS dal sovraccarico. È un tipo di installazione anomalo forse effettuato da qualcuno non troppo esperto. In teoria l'UPS dovrebbe essere già dotato di proprie protezioni dal sovraccarico e corto circuito in uscita. Quello che mi sfugge è se il termico stacca l’UPS (a monte dello stesso ) o stacca i carichi (a valle) . anche perché per la protenzione a monte andrebbe dimensionata per supportare la corrente di linea monofase di By-pass. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 (modificato) 2 ore fa, Stefanomarche58 scrisse: Gli interruttori curva B sono istallati in un quadro a valle dell'UPS stacca ii carichi. Modificato: 23 agosto 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 23 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2019 5 minutes ago, hfdax said: stacca ii carichi. Ok, allora non aveva senso proteggere l’UPS con il termico valle dedicato ai carichi, ma va protetto a monte. dovrà verificare la portata del termico da sostituire al B( considerando il coefficiente di contemporaneità e di utilizzo dei C a valle) per garantire una certa selettività oltre che la portata del cavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 27 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2021 Io credo che la scelta possa essere dipesa dalle specifiche del costruttore. Hai provato a dare un'occhiata al manuale del ups? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora