Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 (modificato) 9 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: non capisco tutte queste diatribe Non è una diatriba.Tra l'altro la diatriba è una divergenza di opinione tra due soggetti, mentre qui sono più opinioni di più soggetti. Ma questa è solo ....... una curiosità. Il problema, per conto mio, non è cosa prevede la norma, ma cosa può accaderre nella realtà. Ricordo che la legge, non la norma, prevede che il lavoro sia eseguito secondo la regola dell'arte. Non essendoci pi le gilde e le corporazioni che stabilivano le regole dell'arte, si accetta comunemente che la normativa in vigore rappresenti la regola dell'arte. In casi di grave incidente, però questo al magistro non sempre basta. Il puro rispetto delle normative non esime dalla responsabilità, specia quando il fatto è prevedibile. Proteggere un cavo da 6mm2 con un termico da 63A, anche se la normativa lo consentirebbe, è prevedibile che in caso di reale sovracorrente il cavo può causare anche un incendio. Giustamente il fornitore di energia elettrica ed il gestore della rete, proprietario del contatore, si scaricano della responsabilità specificando bene quali sono i limiti della loro fornitura e cosa deve fare l'utente. Personalmente trovo assurdo risparmiare poche decine di euro di un magneto termico, solo perchè, normativamente, non è obbligatorio. Alla fine, sul costo totale dell'impianto quanto ha inciso questo risparmio? 11 ore fa, Elettrico 71 ha scritto: Non necessariamente se il cavo è un doppio isolamento. In questo caso, essendo un fg16 basterebbe un semplice magnetotermico. Il cavo doppio isolamento per costruzione risulta protetto contro i contatti indiretti. Io mi riferivo al caso generale. Modificato: 9 gennaio 2020 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 7 hours ago, ceschino said: Vorrei comunque aggiungere quest'altra riflessione: la norma (è una mia modesta opinione) trae in confusione Le Norme ,se studiate per la loro interezza, sono molto chiare. Il problema e' che mi sono ormai reso conto la stragrande maggioranza, tolto pochissimi utenti, leggono forse l'articolo di interesse alla bisogna senza conoscere l' intero quadro nomativo ed e' proprio cio che porta ad una errata conclusione. Poi c'e' anche chi scrive "la norma dice" senza aver mai letto neanche il fronte spizio, ma solo per sentito dire o me lo ha detto tizio grandissimo esperto. 7 hours ago, ceschino said: Vorrei comunque aggiungere quest'altra riflessione: la norma (è una mia modesta opinione) trae in confusione perché inizia subito col dire che è sempre obbligatoria la protezione alla base del montante, subito a valle del contatore se ambiente a maggior rischio oppure entro i primi tre metri se ambiente ordinario. Ma in seguito, dopo un paio di batti e ribatti tra i vari punti, si arriva ad un'altra conclusione ossia che vi sono casi, solo ed esclusivamente alle condizioni già citate in questa come in altre discussioni, dove si può omettere la protezione dal corto circuito, attenzione dico dal cortocircuito non dal sovraccarico Le norme e le regole tecniche sono disseminate di deroghe, possibilita alternative, etc., questo perche le casistiche che possono verificarsi sono innumerevoli, e volte cio viene fatto perche prendono atto ad una situazione preesistente "condonandola" perche diversamente sarebbe complicato pore rimedio. Ti faccio un esempio macroscopico: Oggi progettazione/realizzazione di un impianto mi devo necessariamente attenere ai livelli prestazionali pertanto in base ai mq dell'appartamento devo prevedere Tot circuiti, dimensionamento cavi in funzione se 3kW o 6 kW, minimo 2 Differenziali, n. punti presa in base ai livelli a ai MQ dei locali, n. lampade di emergenza in funzione della superficie,. Diversamente un impianto realizzato nell'89 se dotato di Differenziale da 30mA e magnetotermico e' in regola. I due impianti a logica hanno le stesse prestazioni??? Assolutamente No. Questo e' un esempio di deroga che il normatore ha necessariamente dovuto adottare. 7 hours ago, ceschino said: Detto questo vorrei ancora aggiungere che sono pienamente d'accordo con Il Solitario e Maurizio, un magnetotermico, anche se di 6 kA, ha un costo di pochi euro quindi se non si è sicuri o semplicemente ci fa stare più tranquilli.... Certamente, ma la domanda di BOCCACCINO era altra. Poi detto fra noi Fornitura e posa in opera di centralino da parete in resina 4 moduli, MT da 32/40A, ricevuta... 30 euro? declino il lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 6 minutes ago, Livio Orsini said: Il problema, per conto mio, non è cosa prevede la norma, ma cosa può accaderre nella realtà. Ricordo che la legge, non la norma, prevede che il lavoro sia eseguito secondo la regola dell'arte. La cei 0-21 a differenza della 64/8 64/5 etc etc, ha valenza di legge ed e' obbligatoria sia per l'utente passive, attivo, fornitore di energia e distributore. Poi per come la vedo io, non e' questione di risparmio, ma e' corretto dare la giusta risposta aldila'delle opinion personali che come tali sono soggettive. Se mi trovo di fronte ad un montante non protetto da quadro a valle , e ti assicuro sono la stragrande maggioranza, ma sono rispettate le condizioni della 0-21 non posso asserire che chi l'ha fatto ha toppato, sarei ipocrita. se un condominio chiede se e' obbligatorio provvedere alla messa a norma, sarei un disonesto a dire SI SIETE OBBLIGATI, da persona onesta gli dico e' opportuno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 (modificato) 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Proteggere un cavo da 6mm2 con un termico da 63A, anche se la normativa lo consentirebbe, è prevedibile che in caso di reale sovracorrente il cavo può causare anche un incendio. Secondo me è qua il punto da chiarire. La norma non ammette affatto che la protezione del sovraccarico sia affidata al MT da 63 A ma impone una protezione all'utente che però a tale scopo va bene un DG al primo centralino ovviamente di taglia adeguata. Questo nel momento in cui interviene interrompe il sovraccarico sia a valle che a monte. È scontato che non debbano esserci derivazioni lungo il percorso. Saluti. Modificato: 9 gennaio 2020 da ceschino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 Se il gruppo di misura ha un magnetotermico è come dice Desperado74, se c'è un sezionatore occorre la protezione magnetotermica entro 3 m come detto da Leleviola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 37 minutes ago, ceschino said: Secondo me è qua il punto da chiarire. La norma non ammette affatto che la protezione del sovraccarico sia affidata al MT da 63 A ma impone una protezione all'utente che però a tale scopo va bene un DG al primo centralino ovviamente di taglia adeguata. Questo nel momento in cui interviene interrompe il sovraccarico sia a valle che a monte. È scontato che non debbano esserci derivazioni lungo il percorso. Saluti. Certamente, infatti lo avevo precisato.... 14 hours ago, desperado74 said: Ti rammento che la protezione del sovraccarico puo essere posizionata anche a valle purche lungo il tratto non vi siano de derivazioni e ne prese a spina. Il DG del centralino da 32A protegge il cavo da 6mm. . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 tralasciando che "il montante" è praticamente per definizione una linea unica tralasciando la protezione per sovraccarico la posso effettuare anche a valle con un magnetotermico a fondo linea il problema, secondo me, è che a priori non si puo considerare nulla di base viene chiesto di verificare che l'interuttore del contatore sia coordinato con la linea montante... conosco a priori il modello di interuttore installato NO, ci puo essere montato chint, bticino, abb e I2t è specifico dell'interuttore l'interuttore del contatore non è una proprieta dell'utente e quindi puo essere tranquillamente sostituito con altro diverso senza che venga riverificato il coordinamento in soldoni la vedono come una "complicazione" e un "rischio" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 53 minuti fa, ceschino ha scritto: econdo me è qua il punto da chiarire. La norma non ammette affatto che la protezione del sovraccarico sia affidata al MT da 63 A ma impone una protezione all'utente che però a tale scopo va bene un DG al primo centralino ovviamente di taglia adeguata. Questo nel momento in cui interviene interrompe il sovraccarico sia a valle che a monte. Come fa ad interrompere un sovraccarico che si verifica a monte della protezione? Le protezioni sono attive per tuttoi quanto è a valle delle stesse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 un sovraccarico è certamente generato dal carico e quindi risulta a fondo linea su una linea singola la corrente di sovraccarico la si puo individuare in qualsiasi punto della linea stessa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 23 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Come fa ad interrompere un sovraccarico che si verifica a monte della protezione? Perché quando si interrompe la circolazione della corrente a valle, del DG, questa cessa di circolare anche a monte. No? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 1 ora fa, click0 ha scritto: un sovraccarico è certamente generato dal carico e quindi risulta a fondo linea su una linea singola la corrente di sovraccarico la si puo individuare in qualsiasi punto della linea stessa le protezioni si mettono a monte e non a valle qualsiasi sia la circuitazione, tanto per essere chiari e fare gli impianti a regola d'arte, la protezione termica protegge anche la linea da sovraccarico e quindi non è perchè è messa sulla medesima linea protegge anche cosa c'è sopra anche se non ha derivazioni, non protegge ciò che c'è sopra e questo mi sembra sottinteso nonostante può apparire il contrario, non è fatto a regola d'arte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 1 hour ago, click0 said: conosco a priori il modello di interuttore installato NO, E' ovvio che il contatore deve essere gia presente, pertanto so con precisione che dispositivo e' montato e se puo essere o meno idoneo. Quote ci puo essere montato chint, bticino, abb e I2t è specifico dell'interuttore Il dispositivo, indipendentemente dalla marca, deve per forza essere rispondente alla EN di riferimento, pertanto se e' serigrafato 6000kA C63 deve obbligatoriamente essere in grado di interrompere una corrente di cto-cto misurata ai morsetti del contatore fino a 6000 ampere(monofase) ed essere rispondente alla Curva C con In 63A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 8 minutes ago, leleviola said: le protezioni si mettono a monte e non a valle qualsiasi sia la circuitazione, tanto per essere chiari e fare gli impianti a regola d'arte, la protezione termica protegge anche la linea da sovraccarico e quindi non è perchè è messa sulla medesima linea protegge anche cosa c'è sopra anche se non ha derivazioni, non protegge ciò che c'è sopra e questo mi sembra sottinteso nonostante può apparire il contrario, non è fatto a regola d'arte Dopo aver letto questa smetto di commentare, non ha piu senso!!!! Buon proseguimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 2 ore fa, click0 ha scritto: l'interuttore del contatore non è una proprieta dell'utente e quindi puo essere tranquillamente sostituito con altro diverso Vero. Ma previa comunicazione all'utente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 7 ore fa, ceschino ha scritto: Vero. Ma previa comunicazione all'utente. Se domani la Fiat decidesse di montare pneumatici "Giovanni" anziché "Michele" sulle 500, per quale dannato motivo dovrebbe avvisare tutti gli acquirenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se domani la Fiat decidesse di montare pneumatici "Giovanni" anziché "Michele" sulle 500, per quale dannato motivo dovrebbe avvisare tutti gli acquirenti? Perché se gli pneumatici "Giovanni" alla prima curva sbandano, poiché non sono in grado di mantenersi in carreggiata, l'acquirente ha il diritto di essere messo a conoscenza del rischio che corre con l'utilizzo del nuovo prodotto. Comunque bisognerebbe rivolgere la domanda ai normatori anche se sono convinto che nella risposta, giustamente, citerebbero il diritto ad un minimo di tutela per l'utente. Prendo per comodità e velocità l'immagine pubblicata da Desperado 74 in uno dei commenti precedenti. Nelle righe in basso si richiama quanto detto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 Ok.installero’un magnetotermico subito a valle del contatore,un altra domanda,dato che installerò un centralino elettrico subito dopo il contatore con Il magnetotermico da 32a per la montante appartamento per potenza 6kw,potrei installare anche due magnetotermici differenziali per citofono e cancello automatico?esempio dal valle del contatore arrivo a monte del magnetotermico montante appartamento,sempre a monte alimento i due magnetotermici differenziali Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 3 ore fa, beccaccino ha scritto: potrei installare anche due magnetotermici differenziali per citofono e cancello automatico? Certo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 Il 9/1/2020 alle 11:58 , click0 ha scritto: un sovraccarico è certamente generato dal carico e quindi risulta a fondo linea Questa è una tua ipotesi ottimistica. In questo caso non c'è problema. Il problema serio avviene, anche se raramente, quando si verifica non un corto netto, ma un contatto tra i fili del montante che ha un valore di resistenza basso ma ben differente da zero. In questo caso si ha una sovra corrente che surriscalda la linea ma, vista la soglia del protettore a monte, non fa interveniore le protezioni. Ho visto almeno un paio di casi di questo tipo per una carenza di isolamento all'arrivo linea, con cavi del montante completamente "cotti". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 un contatto tra le due fasi del circuito che presenta una bassa resistenza e non un corto, è sintomo di qualcos'altro isolamento non adatto all'ambiente o lesioni in fase di posa altrimenti l'isolamento deve essere integro un po come il cliente che voleva assolutamenee l'impianto con i frutti con i serraggi a molla -metti caso che ti dimenticchi di serrare una vite di un morsetto- ma perche mi devo dimenticare di serrare una vite... poi nella vita capita di tutto come i cavi che non lasciano passare corrente o che cambiano colore durante il tragitto (cavetto rosso-nero) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora