Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Simulatore Plcsim Siemens


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve ragazzi, prima di tutto vi ringrazio fin da ora della vostra collaborazione.

Io sono un principiante alle prime armi, conosco abbastanza bene il linguaggio dell'S7-200, ora ho scaricato il programma PLCsim della siemens e step7 lite 3.0, e sto provando a fare un semplice programma,ma quando lo voglio simulare e clicco sul pulsante carica mi da un errore D241 La funzione non è permessa nel livello di protezione attuale. Mi potreste dare una mano? Grazie


Inserita:

Il simulatore ha bisogno della licenza e non so se gira con la versione lite.

Matteo Montanari
Inserita:

nel pannello di controllo del PLC (simulato) seleziona il funzionamento RUN-P o STOP per caricare il programma, è come posizionare il selettore su PROG o su STOP di un PLC vero e proprio...

(p.s.: è comunque scritto anche nel manuale in linea...)

Tratto dal manuale in Linea:

Rimedio agli errori

Nel seguito vengono descritti alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo di S7-PLCSIM, le possibili cause e le soluzioni.

Problema

Il programma non viene caricato nella CPU simulata.

Cause possibili e soluzioni

Verificare se la CPU si trova nel modo di funzionamento STOP o RUNP. Non è possibile caricare il programma se la CPU simulata si trova nel modo RUN.

Se il programma utente contiene un blocco dati di sistema (SDB), verificare che la CPU si trovi nello stato STOP. Nel PLC simulato, come nelle CPU reali, gli SDB si possono caricare solo se la CPU si trova in STOP.

Nota: Se la sottofinestra CPU si trova nel modo RUN-P, STEP 7 richiede di commutare in STOP in modo da poter caricare la configurazione hardware.

Verificare che la CPU e il programma utilizzino lo stesso indirizzo di nodo. L'indirizzo di nodo definito per il programma deve corrispondere all'indirizzo di nodo della CPU.

Problema

Quando si tenta di chiudere il PLC simulato, un messaggio avverte che vi è un collegamento aperto.

Cause possibili e soluzioni

Se si tenta di chiudere il PLC simulato mentre uno dei tool STEP 7 (quale ad esempio Stato S7) sta controllando il programma, STEP 7 avverte l'utente di scollegare il tool STEP 7 dal PLC simulato. Prima di chiudere il PLC simulato è necessario scollegare sempre qualsiasi tool STEP 7 disattivando il controllo dello stato di programma, ovvero chiudere il tool.

Problema

L'applicazone S7-PLCSIM non reagisce e sembra "bloccata".

Cause possibili e soluzioni

Controllare il modo di esecuzione. S7-PLCSIM può apparire bloccato quando ci si trova nel modo Interrompi o Ciclo singolo.

Problema

L'utente introduce una variabile della periferia e riceve il messaggio di errore "Indirizzo non valido", sebbene l'indirizzo sia valido.

- oppure -

L'utente riceve un messaggio di errore di accesso alla periferia nel programma, sebbene il progetto S7-300 contenga la configurazione corretta.

Cause possibili e soluzioni

Soltanto le CPU 315-2DP, CPU 316-2DP e CPU 318-2 caricano la configurazione della periferia. Se si carica un programma da un'altra CPU S7-300, i dati di sistema non includono la configurazione della periferia. Ciò provoca errori quando si cerca di accedere agli I/O della periferia in S7-PLCSIM.

Per correggere tali errori occorre creare una stazione CPU 315-2DP, CPU 316-2DP o CPU 318-2 e copiarvi la configurazione hardware creata dall'utente. Caricare la configurazione hardware da CPU 315-2DP, CPU 316-2DP oppure CPU 318-2 a S7-PLCSIM.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...