avvalex Inserito: 9 febbraio 2020 Segnala Inserito: 9 febbraio 2020 Salve, sono alle prese con una modifica di taratura del mio relè in oggetto. Finora è stato tarato semplicemente così: I carichi controllati sono: lavatrice, asciugatrice, forno+lavastoviglie. Setpoint 3,9kWh (ho fornitura da 3 kW) Delay on 180 secondi Delay off 30 secondi. No isteresi No T Control Nessuno problema di distacco al contatore, ma... Ora che ho configurato il monitoraggio di consumi e produzione fotovoltaico in tempo reale su home assistant ho constatato che il relè attacca i carichi staccati troppo presto, per cui poi dopo 30 sec li ristacca, e così via. Ora la mia domanda è: ovviamente potrei mettere delay on su 999 e sarei a posto, ma rischio di lasciare i carichi troppo staccati (non solo per il lavoro, ma senza corrente ad esempio anche quando avrei necessità di puntarli), quindi non va bene. Per cui mi conviene agire sull'isteresi? O mi conviene impostare un T Control tipo di 15 minuti? Se imposto entrambe le cose avrei regole troppo restrittive, giusto? Grazie mille a chi vorrà darmi qualche consiglio!!
Maurizio Colombi Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 14 minuti fa, avvalex ha scritto: carichi controllati sono: lavatrice, asciugatrice, forno+lavastoviglie. Ma sono tutti nello stesso gruppo??????
click0 Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 (modificato) io regolo cosi solitamente setpint 3,5 kw isteresi tra 1,5 kw e 2 kw (di solito 2 kw ma sarebbe da "valutare" i carichi che vai a scollegare) delay on 90" delay off 30" t control 0' Modificato: 9 febbraio 2020 da click0
avvalex Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 (modificato) No no, sono 3 gruppi, in ordine dal meno prioritario: - asciugatrice (stacca per prima) - lavatrice - forno e lavastoviglie (staccano per ultimi) Il forno ha un consumo continuo, diciamo 2.5 kW. L'asciugatrice è a pompa di calore per cui credo non consumi più di 1,5 kW. Lavatrice e lavastoviglie consumano diciamo più di 2 kW, ma solo in fase di riscaldamento acqua. Ora provo a misurare i consumi di picco, per fare meglio i conti. Ma per isteresi a 2 kW intendi che il sistema riattacca quando il consumo totale è inferiore a 2 kW, oppure quando il consumo totale è inferiore a (setpoint-2kW)? Con l'isteresi attiva potrei ridurre anche io il delay on da 180 a 90", senza rischio di riavvii prematuri, giusto? Modificato: 9 febbraio 2020 da avvalex
click0 Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 l'asciugatrice visto che è a pompa la escluderei dal controllo carichi per l'isteresi ( set point - isteresi ) e i carichi vengono riconessi per i delay, una volta che "regoli" l'isteresi puoi portarli anche a 1" che, a mio avviso , cambia poco
avvalex Inserita: 10 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 Ho provato a variare l'isteresi, però il range rispetto al setpoint va da zero a -1 kWh. Per questa ragione temo di non risolvere così. Poniamo io abbia un consumo di 0.5kWh, poi parte la lavatrice e vado a 2.5. Poi parte la lavastoviglie, scatta il setpoint fissato a 3.9, e la lavastoviglie di ferma. Il valore torna a 2.5, entro il valore di isteresi, e dopo 3 minuti di delay on la riaccende, ma così facendo si supera ancora il setpoint. E così via. Ora osservo un po' l'andamento, ma credo mi toccherà fare delle prove con il T Control, impostandolo in modo da superare il tempo in cui lavatrice e lavastoviglie hanno il picco di consumo, quando riscaldano, tipo 15-20 minuti. Ecco che per questo tempo il relè non prova nemmeno a riagganciare il carico, in quanto sa che supererebbe il setpoint... Dico bene?
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora