Vai al contenuto
PLC Forum


Immergas Super Eolo 25 vip


Messaggi consigliati

Inserito:

Buonasera a tutti, ho un problema con la mia caldaia Immergas Super Eolo 25 Vip che ha la tenera età di 26 anni😲 ma che ha funzionato perfettamente fino ad ora.

Ho fatto sempre le revisioni e alcuni piccoli interventi come la sostituzione membrana (da parte del tecnico), sostituzione ventola estrazioni fumi, era rumorosa,(che ho fatto io), ed, ultimamente, 

ho sostituito il Pressostato differenziale aria perchè, a detta del tecnico, era la causa del mio problema che ora vi spiego:

quando la caldaia è fredda, e cioè quando sta ferma tutta la notte, la mattina per riattivarsi attraverso termostato ambiente, impiega molto tempo prima che si accenda la fiamma (sento che gira ma parte dopo 2/3 minuti) e non esce nemmeno acqua calda. Quando poi la caldaia è partita allora esce anche acqua calda.Quale potrebbe essere la causa?

Oltre questo, siccome quando reimmettevo acqua nell'impianto in quanto la pressione era al di sotto di 1/1.2, sistematicamente dal rubinetto di riempimento iniziava a gocciolare.Ho chiamato il tecnico che mi ha sostituito il rubinetto dicendo che era rotto (per la bellezza di 70,00€😖) ma non è cambiato nulla. Potete aiutarmi?

Vi ringrazio di cuore per eventuali risposte, grazie.


Inserita:

Ma perde il rubinetto di riempimento o la valvola di sicurezza? perchè il rubinetto lavora tranquillamente alla pressione della rete idrica mentre la valvola di sicurezza di solito è tarata

a 3 atmosfere e si apre se vengono superate, sicuro che il manometro segnali la pressione corretta? perchè devi rimettere a pressione l'impianto? hai una perdita o hai spurgato qualche calorifero?

Inserita:

Non credo che perda il rubinetto proprio perché se era rotto sarebbe stato risolto il problema ( a mio parere). L'acqua si affila proprio sul rubinetto ma da dove proviene non lo capisco. Rimetto in pressione perché il manometro, a freddo, mi segna circa 0,5 allora intervengo e apro il rubinetto finché non vedo che il manometro segna 1/1,2 e poi, quando la caldaia arriva a regime inizia a gocciolare Ho poi ricontrollato a freddo e il valore è tornato a 0,5.

 

Inserita:
55 minuti fa, Claid ha scritto:

a freddo, mi segna circa 0,5 allora intervengo e apro il rubinetto finché non vedo che il manometro segna 1/1,2 e poi, quando la caldaia arriva a regime inizia a gocciolare Ho poi ricontrollato a freddo e il valore è tornato a 0,5.

 Ma cosa intendi per  ,  poi quando arriva a regime , 

 Quando la temperatura  arriva a   quella impostata   a riscaldamento ? 60/70 ecc .

 Se   comincia a perdere nel caso descritto sopra,  ti consiglio  di controllare la pressione di precarica del vaso di espansione .

Inserita: (modificato)

 

Diciamo di sì, intendo dire che non inizia a perdere immediatamente ma inizia quando la caldaia è in attività già da un po'di tempo....

1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:

 Ma cosa intendi per  ,  poi quando arriva a regime , 

 Quando la temperatura  arriva a   quella impostata   a riscaldamento ? 60/70 ecc .

 Se   comincia a perdere nel caso descritto sopra,  ti consiglio  di controllare la pressione di precarica del vaso di espansione .

 

Modificato: da Claid
Inserita:

E allora vale quello appena detto ,  fai quella verifica .

vincenzo barberio
Inserita: (modificato)

Buonasera Claid , la partenza ritardata potrebbe dipendere da un cattivo funzionamento di un condensatore elettrolitico nella scheda di gestione. 

Modificato: da vincenzo barberio
Inserita:
10 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:

E allora vale quello appena detto ,  fai quella verifica .

Quindi questo significa che a caldaia fredda devo riportare l'impianto ad una pressione di 1/1,2 e poi controllare la pressione del vaso di espansione ed eventualmente portarlo allo stesso valore? 

 

vincenzo barberio
Inserita:

Salve Claid, la pressione del vaso di espansione va verificata con la caldaia vuota, ovvero con il manometro a bordo della stessa che segna 0 bar. Se la pressione dell'aria ( in origine azoto) nel vaso è bassa o inesistente va riportata a 0,8 - 1,0 bar tenendo aperto il rubinetto di scarico della caldaia.

Inserita:

Ciao a tutti, sono riuscito oggi a fare qualcosa e proprio ora, alla prova del 9, purtroppo la situazione non è cambiata.

Ho seguito i consigli di Vincenzo e Stefano:

ho svuotato la caldaia chiudendo l'ingresso dell'acqua e aprendo un rubinetto di quella calda e il rubinetto di riempimento

fino a svuotamento totale.

Ho controllato con un compressore la pressione del vaso di espansione che era a 0 ed ho gonfiato un pò per volta, perchè

quando immettevo aria usciva ancora acqua, fino al raggiungimento di una pressione di 1.0 bar ed acqua che non usciva più.

Ho richiuso il rubinetto acqua calda,ho chiuso il riempimento, ho riaperto l'acqua in ingresso ed ho riportato l'impianto a 1,5 attraverso rubinetto di riempimento.

Risultato? Come detto sopra non è cambiato nulla.

Vincenzo parla di un condensatore mal funzionante che sinceramente non capisco quale potrebbe essere e dove si trova di preciso, 

magari potrei farlo controllare o anche sostituire. Come posso individuarlo?

Vi ringrazio di cuore a tutti per l'aiuto, a presto.

 

Inserita: (modificato)

 

Aggiornamento: sembra che la perdita di acqua ora che il vaso espansione è in pressione, non avviene più, quindi il rubinetto di riempimento (70 €) non era responsabile.🤔

Il 25/2/2020 alle 23:31 , Stefano Dalmo ha scritto:

 

 

Modificato: da Claid
vincenzo barberio
Inserita:

Salve Claid,se il vaso di espansione era sgonfio ed hai ripristinato la giusta pressione, significa che qualche cosa hai risolto. Cosa intendi per non è cambiato nulla? Che la pressione si innalza troppo con impianto in funzione e relativi gocciolamenti , oppure che la caldaia parte in ritardo ?    

Inserita: (modificato)
1 ora fa, vincenzo barberio ha scritto:

Salve Claid,se il vaso di espansione era sgonfio ed hai ripristinato la giusta pressione, significa che qualche cosa hai risolto. Cosa intendi per non è cambiato nulla? Che la pressione si innalza troppo con impianto in funzione e relativi gocciolamenti , oppure che la caldaia parte in ritardo ?    

Ciao, si, mi riferisco al fatto che il problema della partenza ritardata è rimasto tale. Pressione e temperatura sono perfetti. Nessun gocciolamento.

 

Aggiornamento: sembra che la perdita di acqua ora che il vaso espansione è in pressione, non avviene più, quindi il rubinetto di riempimento (70 €) non era responsabile.🤔

Il 25/2/2020 alle 23:31 , Stefano Dalmo ha scritto:

E allora vale quello appena detto ,  fai quella verifica .

Quindi questo significa che a caldaia fredda devo riportare l'impianto ad una pressione di 1/1,2 e poi controllare la pressione del vaso di espansione ed eventualmente portarlo allo stesso valore? 

 

Modificato: da Claid
Inserita:

quindi il tecnico ha sostituito il rubinetto di carico senza verificare il vaso ? presumo non sia un cat immergas

Inserita:
29 minuti fa, THE CAT ha scritto:

quindi il tecnico ha sostituito il rubinetto di carico senza verificare il vaso ? presumo non sia un cat immergas

L'assistenza sempre da loro l'ho fatta, sono autorizzati Immergas, ma a fronte di tale esperienza credo che le competenze siano un optional

 

Inserita:

Ciao, buongiorno a tutti.

Il problema dell'accensione ritardata, a caldaia fredda, purtroppo non riesco a risolverlo.

Sono giorni che cerco in rete uno schema elettrico per capire quale, su consiglio di Vincenzo Barberio, condensatore elettrolitico potrebbe

essere incriminato per tale malfunzionamento, ma non trovo nulla.

Ho allegato la scheda, qualcuno può darmi gentilmente dei consigli?

Grazie 

IMG_20200305_131246.jpg

vincenzo barberio
Inserita:

Buonasera Claid

Il problema secondo me  potrebbe dipendere anche dalla scheda di accensione e controllo fiamma BRAHMA.  Comunque, con caldaia in richiesta di calore (in presenza di difetto) potresti appoggiare per qualche secondo la punta calda di un saldatore su ciascuno dei condensatori presenti nella scheda di gestione. In questo modo il condensatore in avaria dovrebbe riattivarsi e quindi essere il colpevole. 

Inserita:

IMG_20200306_154012~2.jpgBuonasera Vincenzo, ho provato così come mi hai suggerito poggiando per 4/5 sec il saldatore su tutti i condensatori evidenziati in foto ma non ho ottenuto nessun risultato. Presumo che siano quelli ai quali ti riferivi...mah🤔🤔🤔

Inserita:

Buonasera Vincenzo, ho provato così come mi hai suggerito poggiando per 4/5 sec il saldatore su tutti i condensatori evidenziati in foto ma non ho ottenuto nessun risultato. Presumo che siano quelli ai quali ti riferivi...mah🤔🤔🤔

 

Buongiorno a tutti, ho appena provato a sostituire la scheda Brahma con una identica e perfettamente funzionante che, parlando con degli amici, ho potuto smontare da una caldaia identica alla mia appartenente ad un conoscente.

Risultato? Non è la scheda Brahma, il problema è rimasto.

Quale potrebbe essere il problema? Sapreste darmi qualche consiglio ulteriore? Grazie a tutti

vincenzo barberio
Inserita: (modificato)

Buongiorno,

Il 5/3/2020 alle 22:13 , vincenzo barberio ha scritto:

potresti appoggiare per qualche secondo la punta calda di un saldatore su ciascuno dei condensatori presenti nella scheda di gestione.

(condensatori elettrolitici).

Modificato: da vincenzo barberio
Inserita:

 

Il 8/3/2020 alle 16:09 , vincenzo barberio ha scritto:

Buongiorno,

(condensatori elettrolitici).

Buonasera, ho provato ma il risultato è stato negativo.

 

Buonasera Vincenzo, ho provato così come mi hai suggerito poggiando per 4/5 sec il saldatore su tutti i condensatori evidenziati in foto ma non ho ottenuto nessun risultato. Presumo che siano quelli ai quali ti riferivi...mah🤔🤔🤔

 

Buongiorno a tutti, ho appena provato a sostituire la scheda Brahma con una identica e perfettamente funzionante che, parlando con degli amici, ho potuto smontare da una caldaia identica alla mia appartenente ad un conoscente.

Risultato? Non è la scheda Brahma, il problema è rimasto.

Quale potrebbe essere il problema? Sapreste darmi qualche consiglio ulteriore? Grazie a tutti

vincenzo barberio
Inserita:

Salve Claid,  se la scheda Brahma di accensione e controllo fiamma funziona, potresti fare lo stesso test (se non l'hai già fatto) sui condensatori elettrolitici della scheda di gestione (quella nella foto marchiata Immergas).

Saluti vb  

Inserita:

Infatti mi riferivo proprio a quella di scheda, negativo.

 

Il 8/3/2020 alle 16:09 , vincenzo barberio ha scritto:

Buongiorno,

(condensatori elettrolitici).

Buonasera, ho provato ma il risultato è stato negativo.

 

Buonasera Vincenzo, ho provato così come mi hai suggerito poggiando per 4/5 sec il saldatore su tutti i condensatori evidenziati in foto ma non ho ottenuto nessun risultato. Presumo che siano quelli ai quali ti riferivi...mah🤔🤔🤔

 

Buongiorno a tutti, ho appena provato a sostituire la scheda Brahma con una identica e perfettamente funzionante che, parlando con degli amici, ho potuto smontare da una caldaia identica alla mia appartenente ad un conoscente.

Risultato? Non è la scheda Brahma, il problema è rimasto.

Quale potrebbe essere il problema? Sapreste darmi qualche consiglio ulteriore? Grazie a tutti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...