Vai al contenuto
PLC Forum


Magelis Xbt H011010


rosatifrancesco

Messaggi consigliati

rosatifrancesco

Salve vorrei sapere se qualcuno saprebbe indicarmi un modo per fare una pagina principale con la data e l'ora...

Ma la data e l'ora devono essere prese dal pannello in quanto sul PLC non ho l'orologio (RTC)..

Ho visto che all'interno del pannello questi informazioni ci dovrebbero essere in quanto quando lo accendo, per qualche secondo mi visualizza proprio la data e l'ora.

Come faccio ad utilizzare queste informazione(data e ora) su una pagina a mio piacere??

Grazie a tutti soprattutto a CLS che mi ha già aiutato in precedenza

Link al commento
Condividi su altri siti


Ciao!

Purtroppo per questo pannello non ho fatto la gestione data/ora....l'ho fatta solo su un pannello XBT-F011!

Quella che ho fatto è stata un bel pò una casino....ma alla fine ci sono riuscito.....però non so se sia compatibile o gestita nella stesso modo per il pannello XBT-H01.....poi dipende anche dal PLC che utilizzi

Link al commento
Condividi su altri siti

Claudio Monti

Secondo me puoi fare semplicemente così (funziona x tutti i Magelis, penso):

- crei un campo %MWi dove i=50000, attrezzatura XBT, oggetto STRINGA, tipo ASCII, lunghezza 8 (e questo dovrebbe prendere la data internamente dal XBT

- crei un altro campo con le stesse caratteristiche ma i=50001 (e questo contiene l'ora)

- abiliti dalla tabella di dialogo l'aggiornamente data/ora da XBT;)

Le word interne XBT 50000 e 50001 visualizzano già il formato data/ora tipo 06/06/03 (8 caratteri) e 12:00:00 (altri 8 caratteri) ;)

Link al commento
Condividi su altri siti

rosatifrancesco

Grazie proverò a fare così per quanto riguarda l'ora..

Adesso io avrei voluto provare a far visualizzare una pagina voluta premendo un tasto dal pannello:

Le impostazioni che ho sono le seguenti:

-comunicazione modbus in quanto ho un PLC twido che supporta solo quella.

-tabella di dialogo impostata nel seguente modo:

n+0 tasti sistema

n+1 controlla comunicazione

n+2 numero pagine a display

n+3 numero pagine elaborate

n+4 abilitazione

n+5 tabella allarmi

Indirizzo settato su 40101

Quindi per quanto ho capito indirizzo 40101 mi corrisponde all mw100 giusto??

Quindi da PLC avevo fatto la seguente operazione:

Quando %mw102=2(pagina 2) e quando premo il tasto enter (%mw100:x13) faccio scrivere nella memoria mw103=4(pagina 4)

Così facendo secondo me quando su display è visualizzata la pagina 2 e premo enter da pannello ...dovrei poter visualizzare la pagina 4.

Spero che qualcuno mi possas aiutare...

grazie e ciao a tutti

Link al commento
Condividi su altri siti

Esatto.....facendo ciò poi ti ritrovi che il PLC ti aggiorna la %mw102=4 e (se non ricordo male) la %mw103 va al valore di -1 (che è in attesa di un nuovo valora)

Link al commento
Condividi su altri siti

Claudio Monti

Ricorda di scrivere il valore della pagina solo una volta, al limiti verifichi l'esatta operazione quando l'XBT ti dice pagina a display = quella voluta e -1 sulla word di pagina da elaborare.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...