Vai al contenuto
PLC Forum


Funzionamento motorino valvola 3 vie caldaia


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve,

chiedo gentilmente aiuto al forum su come risolvere, almeno temporaneamente, il problema che ho con la caldaia che non riscalda l'acqua per uso sanitario.

Mi spiego: su richiesta di acqua calda, si riscaldano i termosifoni, anche se sia il termostato ambiente sia la manopola del riscaldamento sulla caldaia sono off.

Il tecnico ha sostituito la valvola a 3 vie, ma il risultato è stato nullo. Per ovviare momentaneamente al problema, ha chiuso il rubinetto di mandata termosifoni (ormai non  sono più necessari). Per qualche giorno ha funzionato, ma ora non ne vuole più  sapere di erogare acqua calda. Aprendo il rubinetto di acqua calda, la caldaia entra in un ciclo continuo di accensione (qualche secondo) e spegnimento; rimane in stand-by per un pò, per poi riaccendersi per qualche secondo...e così via fino a quando non viene chiuso  il rubinetto dell'acqua calda.

Da prove che ho effettuato, ho constatato che sul motorino che comanda la valvola a 3 vie c'è sempre tensione (220v) tra i morsetti n.2 e n.3, mentre tra il morsetto n.1 ed i precedenti due non arriva mai l'alimentazione (il motorino è cablato con un cavo a 3 fili). Intendo dire che sia se sono attivi i termosifoni, sia se c'è richiesta di acqua calda, sia in assenza di richieste (caldaia in stand-by), rilevo tensione sempre e solo tra il morsetto n.2 ed il n.3. 

A questo punto mi viene da pensare che il problema risieda nella scheda elettronica che non comanda più correttamente il motorino, ma invia tensione sempre e solo sugli stessi 2 fili. Se tale ipotesi fosse valida, potrei far pervenire al motorino l'alimentazione sui due morsetti che lo facciano lavorare in modo da comandare la valvola a 3 vie per aprire il circuito dell' ACS.

Supponendo che il mio ragionamento sia valido, su quale morsetti dovrei "forzare" l'alimentazione? Dovrei alimentare il morsetto n.1 ed il n.2, oppure il n.1 ed il n.3?

Sono consapevole che devo sostituire la caldaia... è una Chaffetaux Alixia 24ff  con più di 10 anni e che per la riparazione e gli interventi di pulizia e manutenzione da effettuare non vale la pena ripararla, ma nel frattempo, in attesa di acquistarne una nuova, vorrei sfruttarla fino alla fine.

Ogni commento e suggerimento è ben accetto.

Grazie in anticipo

 

 


Inserita:

Aggiungo qualche dettaglio in più con misure effettuate con il tester.

Sul motorino la 220v è rilevata tra il morsetto al quale è collegato il filo nero (risulta essere il neutro) ed il morsetto con il filo azzurro (fase); quindi, risulta senza alimentazione il filo marrone. La domanda quindi è: se spostassi la fase sul morsetto collegato al filo marrone, secondo voi il motorino si azionerebbe in modo tale da far posizionare la valvola a 3 vie in modalià ACS?

Grazie

Inserita:

Non ho capito se il tecnico ha sostituito il motore della valvola 3 vie o l'otturatore della valvola 3 vie....

Chiaro che se ha cambiato il motore, ma l'otturatore è inceppato non si risolve nulla ...

Inserita:

Aggiungo qualche dettaglio in più con misure effettuate con il tester.

Sul motorino la 220v è rilevata tra il morsetto al quale è collegato il filo nero (risulta essere il neutro) ed il morsetto con il filo azzurro (fase); quindi, risulta senza alimentazione il filo marrone. La domanda quindi è: se spostassi la fase sul morsetto collegato al filo marrone, secondo voi il motorino si azionerebbe in modo tale da far posizionare la valvola a 3 vie in modalià ACS?

Grazie

Inserita:

Buongiorno Endurik,

Il tecnico ha sostituito solo l'otturatore. Il mio dubbio è che il problema sia a monte del motorino, perché aprendo o chiudendo l'ACS, a lui arriva sempre la stessa tensione sugli stessi morsetti. Mi aspetto che aprendo il rubinetto dell'acqua calda, il motorino, per spingere il pistoncino debba ricevere dalla scheda elettronica un qualcosa di diverso rispetto a quando è a riposo; intendo dire, tensione diversa o spostare la fase da un morsetto verso quello che normalmente risulta non alimentato.

Ora non so se c'è qualche elemento che indica  alla scheda una richiesta di acqua calda, ma che in questo caso non farebbe; oppure, arriva la segnalazione di richiesta alla scheda, ma questa non da alcun comando al motorino...

Stefano Dalmo
Inserita:
1 ora fa, endurik ha scritto:

Non ho capito se il tecnico ha sostituito il motore della valvola 3 vie o l'otturatore della valvola 3 vie....

Chiaro che se ha cambiato il motore, ma l'otturatore è inceppato non si risolve nulla ...

Forse sarebbe il caso che tu rispondessi prima a questa domanda  .

 Oppure al limite  ,  tirare su il motoriduttore   e  provare a spingere  manualmente l'alberino  dell'attuatore  , con la caldaia in funzione  sanitario ,    cosi  da capire se l'attuatore è mobile  ancora  o no   e se mantenendolo per un po di secondi nelle due posizioni  , spinto fino giù o rilassato    inverte   il riscaldamento  in sanitaria e vicersa .

 Poi si deciderà .    

vincenzo barberio
Inserita: (modificato)

Salve, visto che:

16 ore fa, ET62 ha scritto:

Il tecnico ha sostituito la valvola a 3 vie, ma il risultato è stato nullo.

è ovvio che la stessa ed il suo motore sono efficienti.  Prova a staccare il motore dalla valvola e almeno con un  termosifone aperto apri un rubinetto di ac e vedi cosa succede. Se l'acqua dal rubinetto non esce calda e si riscalda il termosifone, prova a tenere premuto manualmente il pistoncino della valvola deviatrice. Tuttavia se come dici il bruciatore parte per qualche secondo, poi si ferma e poi riparte senza che il circuito si sia surriscaldato  penso che ci sia anche qualche altro problema         a prescindere dal funzionamento della valvola. Non so se con il motore fuori dalla valvola, quindi con il pistoncino della parte idraulica fuori, la precedenza va ai termosifoni o all'acqua calda se così fosse è ok, diversamente dovresti tenere spinto e in qualche modo fermo il pistoncino. Diversamente staccando il motore dalla scheda, dovresti verificare quali dei morsetti tra il 2 ed il 3 è il comune, in quanto gli altri due morsetti, uno serve a spingere ed uno ad arretrare   

Stefano, non avevo letto ciò che hai scritto in quanto stavo scrivendo. 

Modificato: da vincenzo barberio
Inserita:

Ciao Stefano, forse è sfuggita la mia precedente risposta alla domanda di Endurik. Confermo che Il tecnico ha sostituito l'otturatore della valvola a 3 vie.

Purtroppo, per come è assemblata la caldaia è praticamente impossibile effettuare manualmente le prove da te suggerite, cioè spingere l'alberino dell'attuatore quando è montato.

Comunque, prima di montare il pezzo nuovo, il tecnico aveva verificato l'alberino e questo è risultato mobile. Aveva anche constatato che, attivando la funzione sanitario, il motore di valvola a 3 vie non reagiva, cioè rimaneva sempre in posizione riscaldamento. Proprio per questo che ho fatto delle verifiche elettriche, perché mi sono chiesto se il guasto è da imputare al motore, oppure il problema è a monte perché è la scheda che non invia il "comando" al motore stesso. Come ho scritto nella riposta precedente, mi aspetto che, azionando il sanitario, sul motore arrivi qualcosa di diverso a livello elettrico, perché se non cambia nulla, credo sia normale che il motore non reagisca. 

Intendo dire che, sia a riposo, sia con il riscaldamento acceso, sia attivando il sanitario, sul motore arrivano 220v sempre e solo sugli stessi 2 morsetti, mentre sul terzo non arriva mai nulla; quindi, mi chiedevo se spostando la fase sul terzo morsetto, potevo far girare il motore in modo tale che spingesse l'alberino dell'attuatore per posizionarlo in sanitario. Purtroppo non conosco come lavorano tali motori, e prima di fare qualsiasi azione, spero arrivi dal forum il giusto input. 

Spero di essere riuscito a spiegarmi.

Grazie 

 

 

Stefano Dalmo
Inserita:

Tranquillo Vincenzo  , avvalora il contenuto !:thumb_yello:

Inserita:

Scusatemi, avevo iniziato a scrivere, poi tra una telefonata e l'altra, mi sono perso le vostre ultime risposte. Sorry.

In effetti la precedenza va al riscaldamento. Ho verificato che con il motore tolto dal suo alloggiamento, sul morsetto 3 arriva il neutro, sul 2 la fase. Potrei, quindi, provare a spostare la fase dal morsetto 2 al morsetto 1 e verificare se il motore spinge fuori il pistoncino? Corretto?

 

Inserita: (modificato)

secondo me, senza stare a rischiare la folgorazione, col motore in mano accendi il riscaldamento; a caldaia avviata apri un rubinetto dell' acqua calda, se il motore si aziona, produce una vibrazione/ticchettio ben avvertibile avendolo in mano. 

Se, faccio una ipotesi che poi è la causa più diffusa, ti hanno cambiato l' otturatore perchè perdeva acqua, 99 su 100 il motore è andato...

Modificato: da endurik
Inserita:
10 minuti fa, endurik ha scritto:

col motore in mano accendi il riscaldamento; a caldaia avviata apri un rubinetto dell' acqua calda, se il motore si aziona, produce una vibrazione/ticchettio ben avvertibile avendolo in mano. 

SI, già fatta questa prova, ed il motore non si aziona. Il mio ragionamento, ma potrebbe essere errato, è che se fosse il motore guasto, aprendo il rubinetto dell'acqua calda, comunque dovrei riscontrare uno spostamento della fase dal morsetto 2 al morsetto 1, invece non c'è nessun cambiamento di alimentazione su tutti e tre i morsetti; quindi, la mia deduzione è che dalla scheda non arriva l'input necessario per far azionare correttamente il motore. Ripeto, è solo una mia deduzione che potrebbe essere errata.

Inserita:

in teoria la tensione arriva se cambia "servizio" ( da sanitario a risc. o viceversa) ma se il motore è già in sanitario il motore non viene alimentato.

fai la prova in riscaldamento e azionando il sanitario per vedere se c'è variazione nell' alimentazione.

Inserita:

Sembra che il servizio primario, o di default, sia il riscaldamento; cioè, appena accesa la caldaia si posiziona in riscaldamento (con le tensioni rilevate come descritto in precedenza. Aprendo il sanitario, l'alimentazione 220v non cambia: Il comune rimane sul 3, la fase sul 2. Anche posizionando il riscaldamento a 0 la situazione non cambia

vincenzo barberio
Inserita: (modificato)

Ho trovato questo che è installato su caldaia Ariston (che è proprietaria del marchio Chaffoteaux) ma installato anche su molti altri marchi, es. Baxi. A quanto pare il comune è il numero 2. A questo punto prima di dare tensione puoi verificare se tra i il morsetto 2 ed il 3 la resistenza elettrica è di 10 K0hm. La stessa cosa deve essere tra il morsetto 2 e 1

attuatore elbi.jpg

Modificato: da vincenzo barberio
vincenzo barberio
Inserita:

Dal manuale di formazione ( in francese) mi è parso di capire che quando la caldaia è a riposo, la valvola è deviata verso lo scambiatore secondario. Lo schema della valvola è identico a quello postato prima. Il manuale si trova in questo sito:

manualzz.com/doc/10110674/alixia--fr-   

Inserita:

Grandi. Grazie 1000.

A seguito delle vostre info, ho smontato il motorino, ho anche smontato il cablaggio tra la scheda ed il motorino stesso, pulito i contatti e ricablato. Le misurazioni effettuate hanno evidenziato un comportamento in linea con quanto affermato da voi; cioè, ora la tensione risulta essere tra le coppie di morsetti 1 (fase) e 2 (neutro) sia con caldaia in stand-by, sia con richiesta sanitaria attiva; mentre quando si aziona il riscaldamento, la fase si sposta dal morsetto 1 al morsetto 3. 

Ora, al cambio di richiesta il motorino vibra e in caso di attivazione riscaldamento (seppur di 2 o 3 millimetri vedo anche il pistoncino del motorino uscire fuori). Sinceramente non mi spiego perché prima tutto ciò non succedeva...

Purtroppo il problema rimane, cioè la richiesta di acqua calda non viene soddisfatta, ma si attivano i termosifoni anche se sono posizionati su off.

Come descritto nel post di apertura, in attesa di sostituire la caldaia, il tecnico/idraulico mi aveva chiuso la mandata dei riscaldamenti perché affermava che così avrei avuto l'acqua sanitaria; in effetti per qualche giorno ha funzionato, ma ora non ne vuole più sapere.

 

 

vincenzo barberio
Inserita:

In precedenza hai detto che con rubinetto di acs aperto il bruciatore partiva per pochi secondi per poi spegnersi, seguendo sempre questo ciclo. Adesso invece cosa succede?

vincenzo barberio
Inserita:

Hai detto che il tecnico ha sostituito solo l'otturatore. leggendo in un'altra pagina che allego ho visto che vi è un nuovo tipo di otturatore non utilizzabile con il vecchio motore. Non so se può essere il tuo caso.

valvola a tre vie.jpg

Inserita:

Grazie 1000 Vincenzo.

Non so dove riesci a trovare tutte queste info, sono importantissime. 

Per rispondere alle tue domande, dovrei smontare la valvola per verificare se è il tipo nuovo. Il tecnico, però, prima di sostituire la vecchia, la confrontò con la nuova (a dir la verità la confrontai anche io), ma sembravano esattamente uguali.

Comunque, ho eseguito la seguente prova: ho tolto il motore dal suo alloggiamento e montato la vecchia valvola (ancora funzionante) al motore e, in base alla richiesta della caldaia, il motorino vibra, ma non fa muovere il pistoncino della valvola...il motore emette dei rumori come se l'ingranaggio, lasciami dire... sgranasse.... Allora ho tolto la valvola ed effettuato le stesse prove. Ho notato che, se faccio un pò di resistenza sul pistoncino del motore, questo non riesce ad uscir fuori, ma rimane sempre in posizione di partenza. A questo punto, potrebbe essere l'ingranaggio del motorino che si è rotto? Non mi sorprenderebbe, vista la resistenza che pone l'alberino della valvola che, dopo 10 anni, potrebbe aver ceduto. Proverò a smontare/aprire il motorino per vedere se si riesce a capire qualcosa.

Per rispondere alla tua ultima domanda, la caldaia si comporta come le altre volte; cioè, con la mandata del riscaldamento chiusa (via rubinetto posto sotto la caldaia), su richiesta di acqua sanitaria la caldaia si avvia per una decina di secondi (anche con fiamma), poi si posiziona in stand-by per qualche secondo, per poi riavviarsi nuovamente... e così via. Credo sia importante ricordare che in questa situazione (mandata chiusa) ha funzionato per circa una settimana. Con la mandata aperta, invece, sia con riscaldamento in off su caldaia, sia termostato ambiente in off, la caldaia si accende, ma riscalda solo l'acqua verso i termosifoni.

 

 

vincenzo barberio
Inserita: (modificato)

Salve, quindi se aprendo un rubinetto di acs con la mandata del riscaldamento chiusa,il bruciatore si ferma (ed immagino l'acqua del rubinetto non è calda), significa che l'acqua primaria non circola (o più probabilmente circola poco) nello scambiatore secondario e quindi esso giustamente si ferma per temperatura eccessiva. Questo significa che l'otturatore è in posizione riscaldamento, oppure in una via di mezzo. Dalla tua descrizione/spiegazione, se il pistoncino del motoriduttore non viene avanti applicando una leggera resistenza, molto probabilmente è da sostituire l'attuatore.  La cosa che invece  non mi convince è il motivo per cui succede questo, in quanto dal manuale si legge che in condizioni di riposo (vale a dire con il motore estratto dalla sede), la valvola devia verso lo scambiatore secondario.    

Modificato: da vincenzo barberio
Inserita: (modificato)

Allora, ho smontato (aperto) il motorino. Al suo interno ho trovato la molla rotta nella parte inferiore. In questa situazione veniva a mancare il movimento up/down dell'alberino; di conseguenza, anche se la caldaia comandava l'apertura della valvola verso il sanitario, il motorino girava, ma praticamente a vuoto. Dopo varie modifiche sull'ingranaggio e conseguenti prove, sono riuscito a far muovere l'alberino di quel tanto per far arrivare acqua leggermente calda ai rubinetti (l'alberino non arriva fino a fine corsa; cioè, non esce completamente). Vero è che aprendo il sanitario, anche i termosifoni si riscaldano e credo che il motivo sia perché la valvola rimanga aperta un po' verso il sanitario ed un po' verso i riscaldamenti, ma ora sono in una situazione sufficientemente accettabile in attesa del nuovo motorino. 

Fatemi sapere se i miei ragionamenti sono corretti, oppure avete ipotesi diverse; comunque, grazie alle vostre informazioni e preziosi suggerimenti siamo arrivati a conclusione.

Grazie ancora.

 

Modificato: da ET62
Mi scuso, ma ho letto solo ora la tua risposta perché ero in fase di scrittura.
vincenzo barberio
Inserita:

Il codice del motorino è : 61302483-01

quello del motorino + attuatore è : 60001583

Saluti e buon lavoro, vb

Inserita:

Ok. perfetto. Corrisponde a quello che ho trovato sul documento "esploso ricambi caldaia".

Dopo averlo montato, riporterò l'esito della sostituzione.

Grazie ancora e buon lavoro a tutti.

Inserita:

E' arrivato il motorino attuatore della valvola a 3 vie. Sostituito in 5 minuti e ora, finalmente, l'acqua sanitaria arriva calda, anzi, bollente... talmente bollente che ho dovuto regolare la manopola della temperatura a circa un terzo e, comunque, arriva calda. Ottimo.

Ringrazio tutti per i vostri consigli ed il vostro supporto. 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...