Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




ERR:91 verificare oggetto variable del block with non impostatata


Messaggi consigliati

Inserito:

Ciao a tutti e grazie in anticipo, 

sono su  un  PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP con SCADA iFix 5.8. 

Abbiamo caricato una ricetta. mentre si caricava è uscito l'allarme "ERR 91 :verificare oggetto variable del block with non impostatata".

Sembrava che si fosse caricata, ma poi in realtà è partita una ricetta diversa.

Spegnendo e riaccendendo l'errore è andato via e la ricetta ricaricata è andata bene.

 

Mi sapete spiegare cosa può essere successo?  

 

Grazie 


Inserita:

specifica almeno se si tratta di un impianto che lavora correttamente da 3 anni o se lo stai mettendo adesso in servizio......

Spegnendo cosa? PC o PLC o entrambi?

 

boh...

Inserita:

Si l'impianto è funzionante da ormai 2 anni, per cui si tratta di un errore in fase di utilizzo. 

Specifico che ho spento il PC, mentre il PLC no. 

Inserita:

Si evince che si tratta quindi di un problema a livello di SCADA. 
Dovresti chiamare chi ha sviluppato il runtime, possibilmente facendo di tutto per trovare la condizione che ricrea il problema, del tipo richiamare la stessa ricetta o simile oppure se sei stato tu a sviluppare,  analizzare tutti i TAG del progetto per controllare se tutti sono correttamente indirizzati. 

 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...