martincip Inserito: 7 maggio 2020 Segnala Inserito: 7 maggio 2020 Ciao a tutti e grazie in anticipo, sono su un PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP con SCADA iFix 5.8. Abbiamo caricato una ricetta. mentre si caricava è uscito l'allarme "ERR 91 :verificare oggetto variable del block with non impostatata". Sembrava che si fosse caricata, ma poi in realtà è partita una ricetta diversa. Spegnendo e riaccendendo l'errore è andato via e la ricetta ricaricata è andata bene. Mi sapete spiegare cosa può essere successo? Grazie
pigroplc Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 specifica almeno se si tratta di un impianto che lavora correttamente da 3 anni o se lo stai mettendo adesso in servizio...... Spegnendo cosa? PC o PLC o entrambi? boh...
martincip Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 Si l'impianto è funzionante da ormai 2 anni, per cui si tratta di un errore in fase di utilizzo. Specifico che ho spento il PC, mentre il PLC no.
pigroplc Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 Si evince che si tratta quindi di un problema a livello di SCADA. Dovresti chiamare chi ha sviluppato il runtime, possibilmente facendo di tutto per trovare la condizione che ricrea il problema, del tipo richiamare la stessa ricetta o simile oppure se sei stato tu a sviluppare, analizzare tutti i TAG del progetto per controllare se tutti sono correttamente indirizzati.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora