Duracell20 Inserito: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 23 maggio 2020 Buongiorno a tutti, qualcuno mi sa dire come mai se faccio la misura di tensione con il mio multimetro Fluke tra fase e neutro senza collegare il puntale di terra all'impianto disperdente lo strumento mi misura sui 110V ? Appena attacco il puntale di terra vedo correttamente i 220/230V. Per mè è anche un modo per capire, soprattutto sulle prese, se non c'è la terra, ma volevo capire il motivo. Spero di essermi spiegato Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 1 ora fa, Duracell20 ha scritto: Spero di essermi spiegato Per niente ! Hai tre fili, che vengono dal quadro elettrico, Terra, Fase e Neutro. La terra non la consideri. Misuri col multimetro la tensione tra fase e neutro, e trovi 110 volt. Da dove diavolo vengono Fase e Neutro ? C'è qualche interruzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 La distribuzione per caso è TN? in quel caso se stacchi la terra "comune" la ddp tra fase e neutro diventa funzione del carico delle singole fasi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 2 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: se stacchi la terra "comune" la ddp tra fase e neutro diventa funzione del carico delle singole fasi Questa non l'ho capita. Se non ho la terra la tensione che arriva dalla cabina del gestore varia ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Ma sei sicuro di misurare tra fase e neutro e non tra fase e terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 (modificato) Nel sistema TN la terra è comune tra il centro-stella del trasformatore e l'utente (PEN), se il centro stella non è messo a terra il valore di tensione stellata (=rispetto al neutro) (e sulla terra) non è più vincolato a 0V ma è funzione dei carichi tra le varie fasi. Una fase più carica, quindi con resistenza più bassa, avrà una tensione stellata più bassa una fase meno carica (resistenza più alta) sarà soggetta a una tensione stellata più alta. Collegando il centro stella a terra questo "vincola" a 0V il neutro dunque porta la tensione stellata "effettiva" ad essere uguale alla tensione stellata nominale, proprio come si ha la stellata nominale se il carico è trifase ed equilibrato. Modificato: 23 maggio 2020 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Duracell20 Inserita: 23 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Allego questo schema che chiarisce il tutto. Sottolineo che capita su qualsiasi impianto vado a verificare sia esso monofase che trifase e non capisco il motivo tecnico e con qualsiasi strumento sia esso Fluke o HT o altro... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Ciao ma se parli di multimetro e non di strumento per la prova degli impianti che risposta vuoi che ti sia data Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 (modificato) Allora non ho idea di come stia misurando (non mi spiego la necessità di una terza sonda per misurare una ddp). Carica il modello dello strumento che usi e proviamo a guardare il manuale. Io un multimetro a 3 sonde non l'ho mai visto. Modificato: 23 maggio 2020 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 (modificato) 45 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: La distribuzione per caso è TN? in quel caso se stacchi la terra "comune" la ddp tra fase e neutro diventa funzione del carico delle singole fasi. Secondo me ti stai confondendo con il guasto sul neutro e relativo spostamento del centro stella e non è questo il caso,perché nel guasto da te descritto i carichi sarebbro alimentati da tensioni concatanete e non stellata e sicuramente non sarebbe 110 Vac. Modificato: 23 maggio 2020 da fradifog Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 3 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma sei sicuro di misurare tra fase e neutro e non tra fase e terra. E' la prima cosa che ho pensato pure io. Poi dopo ho visto lo schema di misura adottato per cui 3 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Allora non ho idea di come stia misurando (non mi spiego la necessità di una terza sonda per misurare una ddp). Carica il modello dello strumento che usi e proviamo a guardare il manuale. Io un multimetro a 3 sonde non l'ho mai visto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Io sono curioso di sapere quale multimetro ha la presa di terra! Tutti quelli che conosco io hanno 2 puntali o una pinza (per misure di corrente) e 2 puntali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 44 minuti fa, maxmix69 ha scritto: Poi dopo ho visto lo schema di misura adottato Anch'io l'ho visto dopo e... ho preferito star zitto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opinno Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 41 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Io sono curioso di sapere quale multimetro ha la presa di terra! Tutti quelli che conosco io hanno 2 puntali o una pinza (per misure di corrente) e 2 puntali. credo sia impossibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Duracell20 Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 (modificato) Perdonatemi ma io multimetro intendo gli strumenti di misura per impianti elettrici, il mio è quello allegato ma vi assicuro che anche altri strumenti fanno lo stesso, come detto è anche un metodo rapido per scovare le prese senza terra, perchè appena inserisci la spina per la verifica, al posto dei puntali, in una presa senza terra lo strumento mi da 110V e io so che manca la terra. Modificato: 24 maggio 2020 da Duracell20 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Quello è uno strumento particolare, ho impressione che tu non lo sappia nemmeno utilizzare. Se leggi il manuale c'è scritto di usare tutti e tre i puntali per le misure di tensione e poi scegli con il tasto F1 la combinazione di lettura dei tre puntali. Tu dici che pure con altri strumenti (spero un poco più "normali") trovi 110V tra fase e neutro. Ecco, io sarei curioso di vedere la fotografia di un altro strumento che misura 110V tra fase e neutro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Duracell20 Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Bhe maxmix c'è poco da saperlo usare, io uso il cavo in foto in dotazione con lo strumento e metto il selettore su V (tensione), inserisco la spina nella presa da verificare e se nella presa manca la terra lo strumento mi segna 110V, tutto qua. Altro strumento usato per anni, che dava le medesime misure è questo: http://www.farnell.com/datasheets/97392.pdf Ma ti assicuro che anche gli altri strumenti analoghi fanno lo stesso. Comunque la mia domanda in questo post era solo una curiosità, se qualcuno per caso sa il motivo ben venga la risposta, altrimenti pazienza. Grazie Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 1 ora fa, maxmix69 ha scritto: e poi scegli con il tasto F1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 10 ore fa, Duracell20 ha scritto: Perdonatemi ma io multimetro intendo gli strumenti di misura per impianti elettrici, Allora per te anche un osilloperturbometro è un multimetro? Scherzi a parte almeno una parte del mistero lo abbiamo chiarito. Io non ho mai usato uno strimento simile al tuo, però farei una smplice verifica con un semplice voltmetro o multimetro detto anche volgarmente "tester". Misurerei la tensione tra fase e neutro alla presa, tra fase e terra, e tra neutro e terra. Mi aspetto di leggere tensioni nell'intorno di 230V +/- 10% tra fase e neutro. Se non leggi questo valore con un volgare voltmetro significa che l'impianto elettrico ha dei seri problemi. Poi mi aspetterei un valore quasi identico tra fase e terra ed un valore di pochi volt al massimo tra neutro e terra. Se trovi questi valori allora i casi sono 2: Non stai usando in modo corretto il tuo strumento Il tuo strumento è guasto. Se invece anche con un normale voltmetro trovi valori simili a quelli che leggi con il tuo strumento, allora ci sono seri problemi all'impianto elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Duracell20 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 Buongiorno Livio, ti dico già che i valori misurati con un "banale" tester sono 230V F/N anche se manca la terra, non ho mai verificato le letture tra F/T mentre tra N/T, le volte che ho provato, trovavo valori ben diversi dallo zero, detto questo escludo che sia un problema d'impianto, in quanto come già detto succede su tutti gli impianti che verifico senza in cui manca la terra, dal civile all'industriale, non è neanche un problema di strumento perchè come detto lo fanno tutti. Bho resterà un mistero. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 No non è un mistero, ci sono seri problemi, verifica seriamente cosa ti ha indicato Livio, poi negli impianti dove manca la Terra cosa verifichi se manca la Terra? Va beh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 12 ore fa, maxmix69 ha scritto: e poi scegli con il tasto F1 Evidentemente questa parte è passata inosservata, nonostante l'avessi pure già evidenziata. Lo strumento in questione ha possibilità di fare le tre combinazioni di lettura tra i tre cavi scegliendo cosa leggere attraverso la pressione del tasto funzione F1. Veramente può simulare pure l'inversione dei cavi, se arriva la fase al posto del neutro ti avvisa, per questo ed altro gli serve pure la terra. Non mi stupirebbe se è settato per leggere tra fase e terra e il nostro amico non si sia preso la briga di controllare, nemmeno dopo che glie l'ho fatto notare. Purtroppo dalla domanda iniziale e dalle successive risposte ho idea che lo strumento non lo sa usare, come già detto. Ma non vuole essere una offesa, è una mia impressione. Sempre senza offendere, conosco molte situazioni dove per un motivo o per un altro ci sono persone che utilizzano (o addirittura fingono di utilizzare) strumentazione di varia natura, solitamente molto complessa, conoscendo in realtà meno di un decimo di quello che dovrebbero conoscere per poterli utilizzare correttamente. Mi fermo qui, se non sono andato già OT manca poco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 Ciao duracell20 ho 3 strumenti per le verifiche i due più recenti hanno 2 soli punti di connessione quindi sono esclusi il più datato 3 fase, terra, neutro è un ht easytest del 95 effettivamente se scollego la terra misurando 230 v mi da 61 v , ma questo non è un multimetro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 1 ora fa, Duracell20 ha scritto: mentre tra N/T, le volte che ho provato, trovavo valori ben diversi dallo zero, Cosa intendi per "ben diversi"? Se sono nell'ordine della decina di volt è normale, se superano 50V io farei delle verifiche sulla terra. Tanto per farti un esempio. Casa mia dista meno di 200m dalla cabina elettrica dove è situato il trasfo media-bassa. Se misuro a vuoto, ovvero senza circolazione di corrente verso terra che è la condizione normale, tra fase e neutro e fase e terra i valori praticamente coincidono. Se faccio scorrere una corrente di 10A tra fase e terra i valori si discostano di circa 180 V, se faccio scorrere una corrente di 5A lo scostamento è di circa 90 V perchè la resittenza di terra è di circa 18 ohm. In quanto alla tua misura ripeto quanto ho scritto prima 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se trovi questi valori allora i casi sono 2: Non stai usando in modo corretto il tuo strumento Il tuo strumento è guasto. Non esisto spiegazioni diffferenti. L'elettrotecnica ha leggi precise e consolidate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 Il 23/05/2020 alle 09:44 , Duracell20 ha scritto: Buongiorno a tutti, qualcuno mi sa dire come mai se faccio la misura di tensione con il mio multimetro Fluke tra fase e neutro senza collegare il puntale di terra all'impianto disperdente lo strumento mi misura sui 110V ? Appena attacco il puntale di terra vedo correttamente i 220/230V. Per mè è anche un modo per capire, soprattutto sulle prese, se non c'è la terra, ma volevo capire il motivo. Se stai misurando L-PE è "normale" è specificato anche nelle istruzioni di collegare obbligatoriamente i cavi per le misure Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora