gtsolid Inserito: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 27 maggio 2020 Ciao a tutti, Parlando con un mio collega, mi ha fatto presente che, secondo lui, noi come fabbrica lavoriamo troppo su una fase, per cui la bolletta aumenta. Parlava sull'inserimento di un rifasatore o qualcosa del genere. Non comprendo bene il discorso e vorrei chiedere a voi cosa ne pensate. Nel mio pensiero il rifasatore e' un condensatore messo in parallelo ad alcuni carichi, prettamente induttivi, per cui si riesce a ridurre lo sfasamento φ. Come posso rendermi conto che φ sia basso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Lo sbilanciamento dei carichi tra le fasi non ha nulla a che vedere con il rifasamento. Occorre un intervento sul quadro elettrico, mirato al collegamento più equilibrato dei carichi sulle tre fasi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Come posso distinguere tra i casi? misuro la tensione tra 2 fasi in vari punti dell'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) Se lamenti uno sbilanciamento tra le tre fasi devi fare una misura sulle tre fasi in arrivo nel quadro con una pinza amperometrica, accendendo i vari utilizzatori monofase presenti ed appuntandoti i risultati. Ti ricordo che una modifica al quadro elettrico va certificata e non può essere effettuata da chiunque. L'unico intervento possibile in autonomia è quello di collegare un carico monofase eventualmente dotato però di spina trifase, su una fase diversa, spostando un filo nella spina. Modificato: 27 maggio 2020 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 diciamo che un rilievo fase per fase con un datalogger è sicuramente da valutare.. sempre che la confusione che ha in testa il tuo collega non sia totale cioè, avete notato penali in bolletta? o davvero il problema è che sfruttate solo una fase su tre? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) La sua opinione e' che sfruttiamo solo una fase, nella bolletta non rilevo particolari penali, anzi il cosphi mi sembra buono Modificato: 27 maggio 2020 da gtsolid Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 scusa ma lo dice leggendo la fattura? o guardando l'amperometro del QG? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Ho l'impressione che si stia facendo una grossa confusione tra le FASI elettriche e le FASCE orarie F1 F2 F3 O sbaglio ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 non oso pensarlo, sarebbe da "bestiario" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 8 minuti fa, patatino59 ha scritto: Ho l'impressione che si stia facendo una grossa confusione tra le FASI elettriche e le FASCE orarie F1 F2 F3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) No niente di cosi' pessimo 🤣 Stavo cercando di capire a cosa si riferisse, dato che oggi non e' in azienda. A scanso di equivoci direi che il cosphi in bolletta non e' malaccio, ora rimane da capire fisicamente a cosa si riferiva Modificato: 27 maggio 2020 da gtsolid Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 a dire il vero è scarsino in F2 e scadente in F1 se non ricordo male, ormai tre o quattro anni fa hanno aumentato il minimo richiesto a 0,95... solo che per non mettere in difficoltà le industrie hanno ridotto le penali (classica italianata) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Non vorrei sbagliare, ma come già detto il fattore di potenza è al di sotto di quanto dovrebbe essere, mentre lo sbilanciamento di assorbimento tra le fasi non è motivo di sanzione. Ovviamente però non ti permette di sfruttare tutta la potenza disponibile al contatore, casomai dovesse servirti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 2 ore fa, reka ha scritto: a dire il vero è scarsino in F2 e scadente in F1 se non ricordo male, ormai tre o quattro anni fa hanno aumentato il minimo richiesto a 0,95... solo che per non mettere in difficoltà le industrie hanno ridotto le penali (classica italianata) il costo della "penale" pagata solitamente è molto basso tanto che non vale nemmeno la pena rifasare su impianti "piccoli" https://www.plcforum.it/f/topic/228991-cè-una-quota-per-la-reattiva/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 0.95 e' davvero tanto. UAO. in ogni caso questo e' il motivo deli dubbi: a sx c'e' un selettore per testare le varie fasi tra di loro e col neutro da quello che mi sembra di capire. Il display in mezzo e' morto, per il resto tra fase "T" e "N" misuro questi valori. Il valore di tensione oscilla tra 210 e 295 V. Vedo molti cambi di valore al minuto. Le macchine ora stanno lavorando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 a livello "..." (visto che non sappiamo come è cablato il quadro) hai le tre correnti di fase sempre e il selettore di sinistra varia solo la misura della tensione (il voltmetro di destra) quindi comunque selezioni il selettore di destra (salvo le variazioni sulle linee) la correnti devono restare "più o meno stabili" ps qualche cosa non torna !! se stai misurando fase/neutro come puoi avere 295 volt !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 14 minuti fa, click0 ha scritto: ps qualche cosa non torna !! se stai misurando fase/neutro come puoi avere 295 volt !! Esattamente, assicurati prima possibile che sia un errore di lettura del voltmetro. Se è vero sei MOLTO a rischio di bruciare più di un aparecchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) 1 ora fa, click0 ha scritto: hai le tre correnti di fase sempre Come varianza sono buoni i valori? o devono essere tutti uguali? Modificato: 27 maggio 2020 da gtsolid Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) in quell'istante sono valori "normali" e difficilmente migliorabili (il tutto, se gli strumenti sono in ordine, cioè sono delle letture reali, delle correnti di fase) PS comunque se leggi 295 volt per qualche secondo "investigherei" sul perche Modificato: 27 maggio 2020 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 la 230V se ti balla da 215 a 245 (meglio 220-240) è ok, 295 è strano, da controllare... stesso discorso la 400V che dovresti vedere spostando il selettore a sx a sto punto per controllare meglio tutto io provere uno degli amperometri che va sul posto di quello morto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gtsolid Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2020 Ho questi dati (min-max): RS: 370-500 ST: 370-516 TR: 380-508 RN: 219-270 SN: 215-275 TN: 215-289 Cosa posso controllare? o e' meglio chiamare l'ENEL? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2020 secondo me sono gli strumenti... mi pare strano avere picchi così alti senza avere guasti. prendi un tester buono e verifica la corrispondenza prolungata coi valori del quadro ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2020 Se hai apparecchiature alimentate da inverter possono anche essere disturbi ad alta frequenza da loro generati. Come ha detto Reka, misura con uno strumento affidabile, oppure se ne hai la possibilità con gli impianti fermi. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora