Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Proface Gp2301 - ERRORE DOìI COMUNICAZIONE


Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno,

devo mettere in comunicazione un GP2301 della proface con un S7 300 cpu 314c 2DP via MPI, ma ricorre un errore : PLC COM ERROR 02:FB:002.

L'errore riguarda i system data area. Avete qualche consiglio?

Grazie


Inserita:

ch versione di GPPro usi? Se hai la 7.12 (cioè l'ultima) prova ad utilizzare la 6.30 o precedenti.

Ciao

Inserita:

Ciao,

questo tipo di errore dovrebbe comparire nel caso di puntamento da parte del touch su un'area di memoria del PLC non dichiarata in quest'ultimo.

Purtroppo non conosco i PLC SIEMENS e quindi di più non so dirti, ma facendo un analogo con i PLC che uso io posso dirti che, se nel touch dichiari per esempio un tag che va a leggere la word 100 e nel PLC la word 100 non esiste ti appare quest'errore.

Può darsi che ti sia capitato una cosa del genere, prova a controllare l'elenco delle variabili nell'editor simboli.

Spero di essere stato d'aiuto.

Inserita:

Prova a disabilitare la system Area anche se non la usi lui la cerca!

Attenzione devi usare CA2-MPIALL-21 altrimenti non puoi connetterti a 187kbits quindi non comunica, se vuoi andare senza devi abbassare la velocità dell MPI sul PLC.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...