Vai al contenuto
PLC Forum


Proface Gp2301 - ERRORE DOìI COMUNICAZIONE


samumcr

Messaggi consigliati

Buongiorno,

devo mettere in comunicazione un GP2301 della proface con un S7 300 cpu 314c 2DP via MPI, ma ricorre un errore : PLC COM ERROR 02:FB:002.

L'errore riguarda i system data area. Avete qualche consiglio?

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


Ciao,

questo tipo di errore dovrebbe comparire nel caso di puntamento da parte del touch su un'area di memoria del PLC non dichiarata in quest'ultimo.

Purtroppo non conosco i PLC SIEMENS e quindi di più non so dirti, ma facendo un analogo con i PLC che uso io posso dirti che, se nel touch dichiari per esempio un tag che va a leggere la word 100 e nel PLC la word 100 non esiste ti appare quest'errore.

Può darsi che ti sia capitato una cosa del genere, prova a controllare l'elenco delle variabili nell'editor simboli.

Spero di essere stato d'aiuto.

Link al commento
Condividi su altri siti

Prova a disabilitare la system Area anche se non la usi lui la cerca!

Attenzione devi usare CA2-MPIALL-21 altrimenti non puoi connetterti a 187kbits quindi non comunica, se vuoi andare senza devi abbassare la velocità dell MPI sul PLC.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...