samumcr Inserito: 1 agosto 2005 Segnala Share Inserito: 1 agosto 2005 Buongiorno,devo mettere in comunicazione un GP2301 della proface con un S7 300 cpu 314c 2DP via MPI, ma ricorre un errore : PLC COM ERROR 02:FB:002.L'errore riguarda i system data area. Avete qualche consiglio?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mangusta04 Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2005 ch versione di GPPro usi? Se hai la 7.12 (cioè l'ultima) prova ad utilizzare la 6.30 o precedenti. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pongoz Inserita: 5 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2005 Ciao,questo tipo di errore dovrebbe comparire nel caso di puntamento da parte del touch su un'area di memoria del PLC non dichiarata in quest'ultimo.Purtroppo non conosco i PLC SIEMENS e quindi di più non so dirti, ma facendo un analogo con i PLC che uso io posso dirti che, se nel touch dichiari per esempio un tag che va a leggere la word 100 e nel PLC la word 100 non esiste ti appare quest'errore. Può darsi che ti sia capitato una cosa del genere, prova a controllare l'elenco delle variabili nell'editor simboli.Spero di essere stato d'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoEli Inserita: 5 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2005 Prova a disabilitare la system Area anche se non la usi lui la cerca!Attenzione devi usare CA2-MPIALL-21 altrimenti non puoi connetterti a 187kbits quindi non comunica, se vuoi andare senza devi abbassare la velocità dell MPI sul PLC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora