samumcr Inserito: 1 agosto 2005 Segnala Inserito: 1 agosto 2005 Buongiorno,devo mettere in comunicazione un GP2301 della proface con un S7 300 cpu 314c 2DP via MPI, ma ricorre un errore : PLC COM ERROR 02:FB:002.L'errore riguarda i system data area. Avete qualche consiglio?Grazie
mangusta04 Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Inserita: 4 agosto 2005 ch versione di GPPro usi? Se hai la 7.12 (cioè l'ultima) prova ad utilizzare la 6.30 o precedenti. Ciao
Pongoz Inserita: 5 agosto 2005 Segnala Inserita: 5 agosto 2005 Ciao,questo tipo di errore dovrebbe comparire nel caso di puntamento da parte del touch su un'area di memoria del PLC non dichiarata in quest'ultimo.Purtroppo non conosco i PLC SIEMENS e quindi di più non so dirti, ma facendo un analogo con i PLC che uso io posso dirti che, se nel touch dichiari per esempio un tag che va a leggere la word 100 e nel PLC la word 100 non esiste ti appare quest'errore. Può darsi che ti sia capitato una cosa del genere, prova a controllare l'elenco delle variabili nell'editor simboli.Spero di essere stato d'aiuto.
MarcoEli Inserita: 5 agosto 2005 Segnala Inserita: 5 agosto 2005 Prova a disabilitare la system Area anche se non la usi lui la cerca!Attenzione devi usare CA2-MPIALL-21 altrimenti non puoi connetterti a 187kbits quindi non comunica, se vuoi andare senza devi abbassare la velocità dell MPI sul PLC.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora