Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Problemi Hmi


Messaggi consigliati

Inserito:

in ditta ho una macchina con montato un plc siemens s5-100u ed un hmi di non so che marca (non la trovo).

siccome non sono tanto ferrato chiedo a voi:

ogni qual volta che viene reinserita la tensione alla macchina dopo ogni domenica, il display mi segnala che i vari dati di conteggio per gli impulsi della velocità e per i totalizzatori delle metrature sono cancellati.

mi sembra che i dati per le variabili di conteggio,etc siano trattenuti dal hmi o sbaglio?

(le batterie tampone dell'hmi le ho già cambiate).

se sì dovrei cambiare questo?


Inserita:

Di solito la memoria e quindi i dati sono contenute nel PLC. Quindi è ora di cambiare le batterie al PLC.

L. S5 non lo conosco a fondo ma penso che sia uguale agli altri PlC anche sotto questo apetto.

Ciao.

Inserita:

Il PLC può memorizzare i dati in memorie ritentive o non ritentive per mancanza tensione. Se cambiata la batteria del plc continui a perdere i dati allora o lasci alimentato il solo plc anche la domenica oppure modifichi il programma.

Inserita:

Da quello che dici il problema non é la batteria.Verifica la mappatura della memoria del PLC in questione e sposta i dati "sensibili" in un area di memoria tamponata da batteria.

Inserita:

Tutti i dati risiedono nel PLC. Se la batteria tampone della CPU è scarica, anche il programma si cancella in caso di power-off, ma nel caso sia inserita una Eprom il programma si ricarica automaticamnte con le memorie e i dati azzerati.

Inserita:

Okkei ma se la batteria tampone é stata sostituita,il problema é che la batteria tampona quello che deve tamponare,ma i dati salvati su memorie non ritentive si perdono all'assenza di corrente. :P

La soluzione per come la vedo io,é spostare i dati che si cancellano in un area di memoria ritentiva...

CIAO!

Inserita:

E' stata cambiata la batteria dell'HMI non della CPU. Prima di modificare il programma basterebbe verificare se il led sulla CPU è acceso. Poi se la memoria non mi inganna, le Db del 100 sono retentive e le memorie retentive sono pochine (16 o 64 byte a seconda della CPU). Basterebbe sapere se il problema c'è sempre stato o si èè presenteto da poco per capire il da farsi.

Inserita:

La memoria mi ha ingannato: i byte retentivi in tutte le CPU della serie 100 (100, 102 e 103) sono 64 ed i contatori 8. Sul manuale non si parla di DB ma mi sembra che siano retentive

Inserita:

il problema non si è mai verificato prima.

la batteria cambiata è quella del HMI.

ogni volta che ridò tensione il plc non è in stop o allarme.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...