Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Dimensionamento cavi contatore quadro generale


Messaggi consigliati

Inserito:

Buona sera, vorrei approfondire il dimensionamento dei cavi di collegamento tra contatore e quadro generale. Supponendo il caso di una villetta con con contatore monofase da 3 kW posto fuori dal cancello e quadro generale interno alla casa (distanza circa 20 m) come si procede per effettuare correttamente la scelta della sezione di fase e neutro? Come tipo di cavo per queste applicazioni si utilizza l'FS17?


Inserita: (modificato)

la sezione minima del montante è di 6mmq e con quella indicativamente puoi alimentare impianti fino a 6,6Kw  a 50 metri di distanza con una caduta di tensione del 4%... tale sezione è stata scelta dal normatore per prevedere eventuali aumenti di potenza.. Il cavo deve essere idoneo al tipo di posa... se lo farai passare in un corrugato sotto traccia si ma se invece passerà come spesso accade in pozzetti interrati in corrugato pesante allora necessiti di un Fg16or16 da 2x6..   per il PE stessa sezione, invece per il conduttore di terra almeno 16mmq, altrimenti se in corda nuda di rame almeno 35mmq

Modificato: da ilsolitario

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...