Skidrow Inserito: 12 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 12 luglio 2020 Buona sera, vorrei approfondire il dimensionamento dei cavi di collegamento tra contatore e quadro generale. Supponendo il caso di una villetta con con contatore monofase da 3 kW posto fuori dal cancello e quadro generale interno alla casa (distanza circa 20 m) come si procede per effettuare correttamente la scelta della sezione di fase e neutro? Come tipo di cavo per queste applicazioni si utilizza l'FS17? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2020 (modificato) la sezione minima del montante è di 6mmq e con quella indicativamente puoi alimentare impianti fino a 6,6Kw a 50 metri di distanza con una caduta di tensione del 4%... tale sezione è stata scelta dal normatore per prevedere eventuali aumenti di potenza.. Il cavo deve essere idoneo al tipo di posa... se lo farai passare in un corrugato sotto traccia si ma se invece passerà come spesso accade in pozzetti interrati in corrugato pesante allora necessiti di un Fg16or16 da 2x6.. per il PE stessa sezione, invece per il conduttore di terra almeno 16mmq, altrimenti se in corda nuda di rame almeno 35mmq Modificato: 12 luglio 2020 da ilsolitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 19 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2020 OK ti ringrazio per le dritte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora