Giovanni Segreto Inserito: 25 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 25 agosto 2020 Buonasera, vorrei chiedere ai più esperti, prima di leggere un file iodd e approfondire il Manuale Io link, quali sono le informazioni più importanti da ricavare in linea generale da questi file iodd, e come funziona la creazione del codice, della relativa rete. Ho visto un fc per il controllo di un isola valvole e nello specifico ho visto che come ingresso a questa fc viene dato un byte pqi. Al interno della fb nel codice si usano tre bit diversi, errore, disponibile e altro della pqi per avere informazioni sulla Stato del Isola. Ciò che non capisco è come lavora l io link nel caso di simultaneità di segnale; es. Quando l isola restituisce il Segnale di Disponibile di errore e Altro nello stesso momento lavorando solo con un filo. Nel file iodd viene spiegato quale il Bit da dichiarare nel Fc ad esempio per azionare la valvola tre del gruppo valvole? E spiegato quale il byte con cui si ci scambia i Dati di attivazione valvole? Stessa cosa per pqi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2020 I componenti I/O-Link vengono gestiti da un master I/O-Link (Siemens o altro costruttore). Il file iodd è l'equivalente del file gsd per il profibus cioè deve essere installato se il componente stesso non compare nel catalogo dello Step7/TIA. Ovviamente se il componente non è Siemens devi trovare il file iodd e installarlo quando vai a definire il gruppo degli slave. "pqi" è il byte che verifica lo stato del segnale e ha 3 bit per la valutazione degli errori. Se il master I/O-Link (parlo ora di Siemens) ha una versione firmware inferiore al 2.2 i pqi non è un byte ma un bit. Faccio un esempio concreto: master Siemens 6ES7 137-6BD00-0AB0 con un trasduttore di pressione 0-400 bar della IFM, ti servirà installare il relativo file iodd dal sito IFM, quindi assegnare per esempio l'indirizzo EW1000 all'ingresso e il byte 1002 al pqi dove E 1002.5 device in comunicazione E 1002.6 device in errore E 1002.7 device port quality (Io utilizzo solamente i bit 5 e 6) Considerazione personale: bello il sistema I/O-Link e facile da gestire ma si perde un sacco di tempo quando si fa la prima messa in servizio, sopratutto se si hanno tutti i segnali in I/O-Link e si è nervosi come il sottoscritto quando si mette in servizio una linea...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 27 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2020 (modificato) @pigroplc Cioè una volta importato il file iodd avrò nella vista di rete il traduttore nella vista di rete? Poi si lega il componente alla porta del master e nella porta del master vado a definire l indirizzo per la pqi e la word di ingresso del trasduttore? Il valore del trasduttore è un 2 alla 16 proporzionale ai 0-400 bar? Grazie Modificato: 27 agosto 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 27 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2020 1 ora fa, Giovanni Segreto ha scritto: Il valore del trasduttore è un 2 alla 16 proporzionale ai 0-400 bar? Dipende dal tipo di trasduttore, dal produttore, ecc. Tipicamente i sensori io-link ritornano un valore che è "simile" al valore di processo. es: i trasduttori di pressione ifm che fanno 0-400bar (tipo IFM PV7000), ritorna un valore 0-4000 su 16 bit quindi la scalatura da fare per avere i bar sarà: valore letto/10 PS, gli IODD volendo sono superflui, ti basta dichiarare un'area di scambio nel master io-link che sia abbastanza grande da contenere i dati inviati dal sensore, ovviamente in questo caso niente backup e restore in automatico del sensore in caso di sostituzione. Io normalmente non li importo e riprogrammo il sensore con del codice scritto a plc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 27 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2020 @pigroplc Bisogna legare delle variabili del immagine di processo es EW1000 al dispositivo importato tramite File iodd in modo che il dispositivo io device configurato sulla porta riesca a trasferire i dati di processo nel immagine di processo della CPU per essere elaborati? Nelle proprietà del io device si assegnano la word del Immagine di processo o si configura tutto dalla Porta del Master? E corretto come ragionamento? Purtroppo non ci ho Mai messo mano. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 27 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2020 (modificato) 1 ora fa, il toby ha scritto: , ti basta dichiarare un'area di scambio nel master io-link che sia abbastanza grande da contenere i dati inviati dal sensore, Per Area di scambio intendi in configurazione software del master assegni alla porta una dimensione ad esempio di una word di ingresso ?sufficiente ad acquisire i dati? Ci fai il cablaggio e il sensore mette i dati in ew0 ad esempio? @il toby Modificato: 27 agosto 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 sul master devi assegnare alla porta io-link un numero sufficiente di byte che possano contenere tutti i dati trasmessi dal sensore es: solito sensore IFM trasmette sui primi 2 byte la pressione, sui 2 byte successivi altri dati (in questo caso, tendenzialmente inutili), ma devi comunque dichiararli tutti, quindi devi configurare almeno 4 byte in ricezione + 1 byte per lo stato "pqi". Io ultimamente, per questioni di ordine e comodità mentale, ne dichiaro sempre 8+pqi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 @il toby Quindi I byte che assegno alla porta del master sono byte della CPU che li gestirà? Basta il cablaggio a far sapere al master io link che ce collegato il device io link nel esempio di cui stiamo parlando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Quindi I byte che assegno alla porta del master sono byte della CPU che li gestirà? Esatto Basta il cablaggio a far sapere al master io link che ce collegato il device io link nel esempio di cui stiamo parlando? No, devi comunque configurare la porta come io-link, ma al plc non importa sapere che dispositivo io-link c'è collegato per poter interpretare i dati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 30 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2020 @il toby Scusa se rispondo in ritardo. credo che di aver capito qualcosa di più; invece per la avere possibilità di ripartenza dopo la sostituzione del Sensore va importartato il file iodd? Il 27/8/2020 alle 21:32 , il toby ha scritto: Io normalmente non li importo e riprogrammo il sensore con del codice scritto a plc. Intendevi i file iodd?? E scrivi il codice dedicato al sensore sostituito? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 Per la ripartenza dopo una rottura del sensore, dipende un po' dal tipo di sensore, es:il famoso sensore di pressione non va riprogrammato, ritorna un valore in decimi di bar, le soglie le fai a plc e bon, stacchi quello rotto e monti quello nuovo. Se il sensore fosse un po' più "intelligente" potrebbe essere utile importare il file iodd per fare backup/restore da master. Io, con i plc 1500, per ogni tipo di device io-link collegato alla macchina, mi sono scritto un apposito fb che mi standardizza il valore letto e eventualmente riprogramma il sensore alla sostituzione. La stessa cosa faccio per dispositivi di uscita io-link, es: io uso spesso una colonnina luminosa di ifm, quando la compri, è programmata per "dare" il 75% di luminosità, io da sw plc la riprogrammo al volo per il 100%. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 Grazie! @il toby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Un altra cosa. Ho dato un occhiata al manuale di sistema io link. Vorrei capire come si fa a passare i dati raccolti dalle porte al programma utente. Ho visto che nella vista dispositivi (master 4 x io link) si assegna un indirizzo a I ed out per appoggiare i dati dai device ma come li passo ad esempio ad una DB? Come si fa il puntamento sul master io link? @il toby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anydream Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Puoi creare un nuovo tipo dati (Data Type) con la struttura specifica del tuo dispositivo (es. UDT_MioDispositivo). Poi aggiungi un Tag di tipo "UDT_MioDispositivo" che punta all'indirizzo I (oppure Q) assegnato al dispositivo In una DB inserisci un variable di tipo "UDT_MioDispositivo" A questo punto puoi fare una semplice MOVE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 (modificato) tieni conto che un qualsiasi dato che ricevi da un sensore io-link è identico ad un che ricevi da un qualsiasi altro tipo di sensore(es analogica), parliamo sempre di word e bit di io. ES: se prima per leggere una temperatura da una pt100 collegata ad un'analogica facevi #temperatura:=%EW100; adesso devi fare la stessa cosa. Modificato: 3 settembre 2020 da il toby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anydream Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 11 minuti fa, il toby ha scritto: tieni conto che un qualsiasi dato che ricevi da un sensore io-link è identico ad un che ricevi da un qualsiasi altro tipo di sensore(es analogica), parliamo sempre di word e bit di io. ES: se prima per leggere una temperatura da una pt100 collegata ad un'analogica facevi #temperatura:=%EW100; adesso devi fare la stessa cosa. Pensavo il dispositivo IOLink fornisse più informazioni. Io al momento li ho usati solo per dei rele' elettronici che hanno una struttura di scambio dati più articolata, quindi l'uso delle UDT diventa molto comoda. Es. Ready Bool MotorOn Bool GroupError Bool Warning Bool Reserved1 Bool Reserved2 Bool Reserved3 Bool Reserved4 Bool MotCurrent_bit0 Bool MotCurrent_bit1 Bool MotCurrent_bit2 Bool MotCurrent_bit3 Bool MotCurrent_bit4 Bool MotCurrent_bit5 Bool ManualMode Bool Reserved5 Bool Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 (modificato) @il toby Intendevo questa schermata che è la vista dispositivi, l indirizzo di I address come lo punto sul codice? Per fare un move su una DB? IDW0 e lo trova? Perché senza pct quello è l indirizzo su cui il sensore appoggia i dati giusto? poi spuntare e dimensionare la pqi e i byte di ingresso/uscita in un altra schermata se non ho interpretato male.. Modificato: 3 settembre 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 (modificato) 3 ore fa, anydream ha scritto: Puoi creare un nuovo tipo dati (Data Type) con la struttura specifica del tuo dispositivo (es. UDT_MioDispositivo). Poi aggiungi un Tag di tipo "UDT_MioDispositivo" che punta all'indirizzo I (oppure Q) assegnato al dispositivo In una DB inserisci un variable di tipo "UDT_MioDispositivo" A questo punto puoi fare una semplice MOVE. @anydream Nella foto che ho inserito sopra i address è il dato da passare al udt? In caso affermativo come si punta? Modificato: 3 settembre 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 (modificato) @il toby @anydream Perché qui non vedo indirizzamento? Ma solo dimensione. Si tratta della "risoluzione della porta" ovvero quanti dati può leggere e scrivere? L indirizzo di questi byte è quello della vista dispositivi? dove slot nella schermata vista dispositivi sta per porta? Modificato: 3 settembre 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Il 3/9/2020 alle 20:53 , Giovanni Segreto ha scritto: @il toby Intendevo questa schermata che è la vista dispositivi, l indirizzo di I address come lo punto sul codice? Per fare un move su una DB? IDW0 e lo trova? Perché senza pct quello è l indirizzo su cui il sensore appoggia i dati giusto? poi spuntare e dimensionare la pqi e i byte di ingresso/uscita in un altra schermata se non ho interpretato male.. Su questo argomento mi trovi un attimo impreparato, ho sempre usato ciabatte io-link e mai i moduli cm link di siemens, la teoria dice che i byte che dichiari nella vista dispositivi sono quelli su cui troverai i tuoi dati dei sensori. Il 3/9/2020 alle 21:14 , Giovanni Segreto ha scritto: Perché qui non vedo indirizzamento? Ma solo dimensione. Si tratta della "risoluzione della porta" ovvero quanti dati può leggere e scrivere? L indirizzo di questi byte è quello della vista dispositivi? dove slot nella schermata vista dispositivi sta per porta? non vedi gli indirizzi perchè, guardando il manuale al volo, sembra che il master scelto impacchetti i dati ricevuti dai sensori, sui 32 byte dichiarati nella vista dispositivi, es: con 32 byte dichiarati puoi usare solo 3 sensori dichiarati da 8byte + pqi il primo avrà indirizzi da 0 a 8 il secondo da 9 a 17 il terzo da 18 a 26 i restanti da 27 a 31 sono liberi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anydream Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2020 (modificato) Il 3/9/2020 alle 21:03 , Giovanni Segreto ha scritto: @anydream Nella foto che ho inserito sopra i address è il dato da passare al udt? In caso affermativo come si punta? Come dicevo prima ho usato il sistema IO-Link con dei rele' elettronici (3RB24). Per la configurazione uso il software S7-PCT (gratuito) che una volta installato si integra nel TIA. Quindi dal PCT vedo gli indirizzi che vengono associati alle varie porte IOLink (es. nella foto la porta 1 ha indirizzo iniziale 412.0, la porta 2 inizia con 415.0 ecc). Ho provato ad impostare un modulo CM senza usare il PCT e gli indirizzi di ogni porta sono mostrati nel TIA. Ad esempio se il tuo sensore utilizza 4 byte di input + 1byte PQI (imposti 36/32 come byte input / output per ogni porta) : e l'indirizzo da cui partire per leggere i dati li trovi indicati nel TIA (nella foto sotto vedi che gli indirizzi per la porta 2 partono da 597): Se il dato che ti interessa è contenuto nella prima word puoi accederci con %IW597. Se il dato è strutturato e sei interessato a gestirlo (copiarlo / usarlo come input di una funzione) nella tabella dei tag definisci una variabile di tipo "mio_udt" e la punti all'indirizzo %I597.0. Modificato: 7 settembre 2020 da anydream Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2020 (modificato) @anydream Grazie, molto chiaro nella spiegazione. proverò a fare qualche prova sul tia ,alla fine come suggeriva @il toby si punta come gli altri dati. Non conosco i relé in questione ma li colleghi Con connettore m12 al master io link. (cm 4*1io)? Trovi il file del relè sul catalogo tia e lo trascini sulla porta poi configuri la porta o sono indirizzi di default? Ti dà segnali di motore on e relè. Pronto, e in uscita ti dice la Direzione di marcia? In pratica è un teleruttore con cui puoi gestire motori senza cablaggi sugli ausiliari? La fine per gli elettrici🤣 I singoli bit del Pqi dove si vedono? Grazie😬😬😬 Modificato: 7 settembre 2020 da Giovanni Segreto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 8 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2020 @anydream Perdona l ignoranza ma sugli input della porta 4 del relè elettronico 3rb24, leggi quanto il motore è on e sulle uscite della porta 4(q106. 0)gli dai ad esempio la direzione in cui vuoi farlo girare nel programma? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 ipotizzando idi usare il 3rb24, come indirizzo base la i/q106 e con 32byte + pqi, questa è la struttura dei dati di scambio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anydream Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2020 (modificato) Il 7/9/2020 alle 21:56 , Giovanni Segreto ha scritto: Non conosco i relé in questione ma li colleghi Con connettore m12 al master io link. (cm 4*1io)? Collegamento 3 fili su morsetti Il 7/9/2020 alle 21:56 , Giovanni Segreto ha scritto: Trovi il file del relè sul catalogo tia e lo trascini sulla porta poi configuri la porta o sono indirizzi di default? Nel catalogo che ti propone il software S7-PCT li trovi. Come sempre il sistema propone indirizzi di default, se non ti piacciono li puoi modificare. Considera che di rele' elettronici ne esistono di vari produttori con diverse funzionalità di protezione (e trovi tutti i principali protocolli di comunicazione industriale). Il 7/9/2020 alle 21:56 , Giovanni Segreto ha scritto: In pratica è un teleruttore con cui puoi gestire motori senza cablaggi sugli ausiliari? La fine per gli elettrici Il teleruttore ci vuole, gli elettrici sono salvi! 16 ore fa, Giovanni Segreto ha scritto: Perdona l ignoranza ma sugli input della porta 4 del relè elettronico 3rb24, leggi quanto il motore è on e sulle uscite della porta 4(q106. 0)gli dai ad esempio la direzione in cui vuoi farlo girare nel programma? Sì, alla fine gestisci normali indirizzi di input e output, il significato dei vari bit li trovi nei manuali. Modificato: 9 settembre 2020 da anydream Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora