Serpico89 Inserito: 4 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2020 Ciao a tutti. Quest'oggi volevo installare un trasformatore da 150W nel contro soffitto da collegare a una striscia led per un'illuminazione perimetrale. Volevo essere sicuro che dall'interruttore arrivasse effettivamente la fase per evitare che anche a circuito aperto il trasformatore rimanesse sotto tensione, quindi ho fatto un po' di prove con il cercafase e mi sono accorto che si accende sia sulla fase che sul neutro. Ho allora deciso di fare una verifica più precisa e ho misurato la tensione: Tra fase e neutro: 224 V Tra fase e terra: 111 V Tra neutro e terra: 110 V Mi sono informato un po' e ho scoperto che in alcune zone di Roma Enel porta ancora la corrente in questo modo, ovvero con due fasi a 110 anziché con fase a 220 e neutro a 0. Qualcuno può indicarmi se questo tipo di impianto può essere sconveniente per qualche tipo di apparecchio elettronico e se ha altri difetti in generale? Inoltre, essendo in fase di ristrutturazione, ci sono per caso dei dispositivi (tipo un trasformatore) da installare nel quadro che possono portare l'impianto alla normale configurazione fase-neutro? In caso vale la pena considerarne l'installazione? Grazie a tutti in anticipo! 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2020 27 minuti fa, Serpico89 ha scritto: sconveniente per qualche tipo di apparecchio elettronico al massimo per alcune caldaie che richiedono un neutro vero, ma gli installatori di quelle zone conoscono già il problema e sanno come rimediare 28 minuti fa, Serpico89 ha scritto: dei dispositivi (tipo un trasformatore) da installare nel quadro hai idea di che quadro ti servirebbe per alloggiare "un trasformatore" da 4-5kVA, vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serpico89 Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2020 1 ora fa, Darlington ha scritto: hai idea di che quadro ti servirebbe per alloggiare "un trasformatore" da 4-5kVA, vero? No non ne ho idea, chiedevo solo perché mentre cercavo informazioni in rete su questa situazione (di avere due fasi anziché fase e neutro) ho trovato un utente di un forum che consigliava questa soluzione e il dispositivo mi sembrava abbastanza piccolo https://www.tforumhifi.com/t33075-problema-impianto-elettrico-da-casa-non-ho-il-neutro (circa a metà topic) In ogni caso, se questo tipo di impianto non crea problemi ai vari apparecchi (come al trasformatore della striscia led ad esempio) penso che posso anche evitare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giulio Ohm Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 (modificato) Oltre alle caldaie, anche le stazioni di ricarica delle auto elettriche hanno problemi Modificato: 6 settembre 2020 da Giulio Ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 Dalle tue misure mi sembra che semplicemente ti manca il collegamento di terra e stai misurando una dispersione, non che sei collegato ad un impianto bifase. Abiti a Roma nella zona incriminata? Comunque vai sotto al contatore direttamente con un cercafase e vedi se la lampadina accende su entrambi i poli. Da quello che leggo e dalle foto non mi fido delle tue deduzioni, fai la prova del cercafase così siamo sicuri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 8 ore fa, maxmix69 ha scritto: Abiti a Roma nella zona incriminata? Roma è tutta incriminata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 (modificato) Il 4/9/2020 alle 22:38 , Serpico89 ha scritto: di un forum che consigliava questa soluzione e il dispositivo mi sembrava abbastanza piccolo primo, hai letto tutta la discussione? la hai letta bene? se si capisci perché il dispositivo è piccolo secondo, per quanto mi riguarda puoi credere anche alle scie chimiche ed al terrapiattismo ma sinceramente un forum dove uno apre con "ho percepito un calo della dinamica dei bassi, ho capito che la colpa è dell'impianto elettrico" (???) lo classificherei tra l'esoterismo assieme ai forum di cartomanzia e di lettura dei fondi di caffè perché di tecnico non ha proprio niente, come del resto la stragrande maggioranza dei forum audiofili quindi tutto ciò che leggi in quei posti va classificato come scemenza fino a prova contraria c'è anche chi sostiene che il suono cambia percettibilmente usando cavi per casse in rame cotto a legna estratto da vergini albine in notti di luna piena da miniere maledette del madagascar orientale rivestiti in seta lavorata a mano ed intrecciati con passione da artigiani esperti dal costo di non meno di 50€ al metro, fai tu Modificato: 6 settembre 2020 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 44 minuti fa, soltec ha scritto: Roma è tutta incriminata. Non mi risulta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 11 minuti fa, maxmix69 ha scritto: Non mi risulta. A me invece si. Io ci abito e ci lavoro e ti dico che in tutta Roma puoi trovare distribuzione fase fase. Sia al centro che in periferia. Non è una situazione circoscritta a una zona. Anzi ti posso dire che percentualmente mi capita di incontrare distribuzione fase fase 90 su 100. E giro in tutta Roma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 pienamente daccordo con darlington, sui siti degli audiofili si leggono cose senza senso, EPPURE sono in molti a crederci. tornando al forum , un trasformatore da 5Kva oltre che non essere per niente piccolo presenta un problema, che in utenza residenziale ha il suo peso: l'autoconsumo. quindi oltre che fare una opera inutile ti costa inutilmente dei soldi a bolletta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 (modificato) 19 minuti fa, soltec ha scritto: Io ci abito e ci lavoro e ti dico che in tutta Roma puoi trovare distribuzione fase fase. Va bene. Io sapevo che c'era una zona in particolare, non ricordo quale, ma se tu ci abiti e ci lavori ti credo. 9 ore fa, maxmix69 ha scritto: Comunque vai sotto al contatore direttamente con un cercafase e vedi se la lampadina accende su entrambi i poli. Da quello che leggo e dalle foto non mi fido delle tue deduzioni, fai la prova del cercafase così siamo sicuri. @Serpico89hai fatto la prova? Il 4/9/2020 alle 20:31 , Serpico89 ha scritto: Volevo essere sicuro che dall'interruttore arrivasse effettivamente la fase per evitare che anche a circuito aperto il trasformatore rimanesse sotto tensione, Una volta aperto l'interruttore corrente non ne passa, non vedo quale possa essere il problema. Modificato: 6 settembre 2020 da maxmix69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 In effettiun problems di sicurezza si pone, come sappiamo il coma do unipolare dei punti luce va inserito sulla fase, con questo sistema di distribuzione però abbiamo duefasi sia pur a 110 volt verso terra, può far male lo stesso se un utente sprovveduto non lo sa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 Eliop tu hai ragione ma purtroppo nella maggior parte del territorio romano e periferico è presente "ancora" la bi-fase! Non proprio in tutto il territorio di Roma, ma pur sempre una buona parte. In certi casi è consigliabile sempre avvertire l'utente finale che l'impianto elettrico è alimentato da due fasi, indicandolo per iscritto nelle avvertenze della documentazione rilasciata sia per l'esecuzione dell'impianto e sia per l'eventuale intervento di manutenzione/riparazione. A presto Agos Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 Serpico a proposito di sicurezza, in futuro, non fare prove di tensione come indicato in foto, corre un leggero brivido nel vedere la tua mano nuda in prossimità di uno dei cavi sotto tensione. Bastava che semplicemente inserivi i puntali nelle fessure delle presa della prolunga per eseguire le misure da te comunicate, lavorando in sicurezza! Spero che tu comprenda la mia osservazione in virtù del fatto che postando in un forum pubblico, chiunque legge i tuoi post, prendendo come esempio le tue misurazioni ..... Grazie A presto Agos Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serpico89 Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 (modificato) Scusate, mi sono assentato qualche giorno, ora rispondo a tutti 😉 Quote Dalle tue misure mi sembra che semplicemente ti manca il collegamento di terra e stai misurando una dispersione, non che sei collegato ad un impianto bifase. Non credo, la terra nell'impianto sono sicuro che c'è.... però comunque quando ho tempo proverò anche a fare la prova al contatore, tanto per essere sicuri. Quote primo, hai letto tutta la discussione? la hai letta bene? se si capisci perché il dispositivo è piccolo secondo, per quanto mi riguarda puoi credere anche alle scie chimiche ed al terrapiattismo ma sinceramente un forum dove uno apre con "ho percepito un calo della dinamica dei bassi, ho capito che la colpa è dell'impianto elettrico" (???) lo classificherei tra l'esoterismo assieme ai forum di cartomanzia e di lettura dei fondi di caffè perché di tecnico non ha proprio niente, come del resto la stragrande maggioranza dei forum audiofili Guarda, forse sono stato poco chiaro io all'inizio, ma voglio sottolineare che nella vita io faccio e ho studiato tutt'altro. Ho qualche infarinatura sul mondo dell'elettricità che mi permette di farmi qualche lavoretto (come appunto installarmi una striscia led) o capire come usare un tester, ma non vado oltre. Proprio per questo ho chiesto qualche parere qui (su un forum più tecnico), perché non mi sento assolutamente in grado di valutare da solo una soluzione come quella del trasformatore che ti ho postato prima. Comunque faccio tesoro dei vostri consigli e mi terrò tranquillamente tutto così, con la consapevolezza che, anche con un interruttore aperto avrò sempre tensione su tutti e due i capi del filo. Quote Serpico a proposito di sicurezza, in futuro, non fare prove di tensione come indicato in foto, corre un leggero brivido nel vedere la tua mano nuda in prossimità di uno dei cavi sotto tensione. Bastava che semplicemente inserivi i puntali nelle fessure delle presa della prolunga per eseguire le misure da te comunicate, lavorando in sicurezza! Spero che tu comprenda la mia osservazione in virtù del fatto che postando in un forum pubblico, chiunque legge i tuoi post, prendendo come esempio le tue misurazioni ..... Grazie Ti do pienamente ragione, e pensare che di norma sono abbastanza malato di sicurezza. La prossima volta userò qualche accortezza in più (purtroppo quando si fanno le cose di fretta, e quel giorno ne avevo tanta, ci si scorda anche delle attenzioni di base) Modificato: 11 settembre 2020 da Serpico89 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora