Vai al contenuto
PLC Forum


Collegamento Valvole di zona Far e Cronotermostati Finder Bliss


alessandro16578

Messaggi consigliati

alessandro16578

Ciao a tutti

Devo collegare 3 valvole di zona far (1 per piano) che a sua volta vengono comandate ognuna da un cronotermostato separato.

Ho trovato lo schema della Far.

L'unico dubbio che ho é che i miei termostati finder Bliss e Perry, non sono termostati a 220 ma termostati a batteria. Nello schema invece viene prelevata una fase 220v che va al termostato. Non capisco come realizzare il collegamento

20200909_215525.jpg

Link al commento
Condividi su altri siti


Ciao devi fare come nel disegno, porti la fase al termostato che quando commuta alimenta la valvola .lo schema è chiaro  non alimenta il termostato  ma il contatto del relè di scambio del  termostato

Link al commento
Condividi su altri siti

 Quella che tu vedi  nel termostato ambiente  non è la fase che alimenta  il termostato  ,ma  la fase  che  devi portare   sul contatto C del termostato   che poi quando deve aprire la valvola   , chiudendo con NA   manda  il polo mancante   alla valvola  .

 Mentre su questa è fisso il neutro .

 Il  termostato non è evidenziato come viene alimentato .  Proprio perchè può essere   anche a bassa tensione .

Link al commento
Condividi su altri siti

alessandro16578

Quindi guardando lo schema devo : portare una fase e un neutro a ogni valvola (marrone e blu) portare una fase all'ingresso del termostato e poi l'uscita riportarla sul nero della valvola.. e poi grigio e bianco in parallelo al morsetto caldaia..

1uindi alla valvola vanno portate due fasi, una diretta e una gestita dal termostato..  corretto?

Link al commento
Condividi su altri siti

Ma come due fasi !   Una fase e un neutro .

Il neutro  della linea va  fisso  sulla valvola .    Azzurro .

La  fase della linea   va al termostato su C    e   attraverso NA   deve andare  sul nero della valvola  .

 Poi i cavi  dell'interruttore ausiliario  , credo grigio e bianco nella valvola , vanno  in caldaia   su T A.

Termostato ambiente .

Assolutamente questi due cavi non devono portare  tensione .

 

Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Condividi su altri siti

alessandro16578
6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Ma come due fasi !   Una fase e un neutro .

Il neutro  della linea va  fisso  sulla valvola .    Azzurro .

La  fase della linea   va al termostato su C    e   attraverso NA   deve andare  sul nero della valvola  .

 Poi i cavi  dell'interruttore ausiliario  , credo grigio e bianco nella valvola , vanno  in caldaia   su T A.

Termostato ambiente .

Assolutamente questi due cavi non devono portare  tensione .

 

La valvola, come da schema ha 5 fili.. a me sembra di vedere sullo schema, oltre al nero che passa tramite il termostato, anche il marrone che si collega sempre sulla fase di linea..

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao esatto, segui lo schema, questa necessita anche di una fase fissa, La maggior parte sono a 4 fili qui 5.Solitamente una molla o con altro sistema che non necessita alimentazione fa chiudere la valvola quando non è alimentata. Questa probabilmente deve essere alimentata per fare la chiusura. 

Link al commento
Condividi su altri siti

alessandro16578
1 ora fa, elettromega ha scritto:

Ciao esatto, segui lo schema, questa necessita anche di una fase fissa, La maggior parte sono a 4 fili qui 5.Solitamente una molla o con altro sistema che non necessita alimentazione fa chiudere la valvola quando non è alimentata. Questa probabilmente deve essere alimentata per fare la chiusura. 

 

Ciao in realta aveva ragione Stefano perché sul sito c'era lo schema che ho linkato.. mentre invece nello schema nella confezione della valvola, la fase va al termostato sul comune e da li commuta sui contatti na no le.due posizioni di apertura e chiusura.

Domanda, per quanto riguarda l'uscita della valvola al consenso caldaia, il grigio e bianco, si potrebbe utilizzare un cavo per segnali come ad esempio il cavo telefonico? Considerato che é un contatto pulito privo di tensione?

Link al commento
Condividi su altri siti

Si certo  ,lo puoi usare   ,   ma proprio privo di tensione non è  ,  vi circola una  tensione  della scheda  in caldaia .

 Però il doppino rigido è molto fragile   ,  si spezza facilmente .

Meglio sarebbe  il doppino citofonico  o simili .

Link al commento
Condividi su altri siti

alessandro16578
20 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:

Si certo  ,lo puoi usare   ,   ma proprio privo di tensione non è  ,  vi circola una  tensione  della scheda  in caldaia .

 Però il doppino rigido è molto fragile   ,  si spezza facilmente .

Meglio sarebbe  il doppino citofonico  o simili .

Uso un cavo per allarme allora che é 2x0.5 mm2 +2 x 0.22.. e faccio due cavi da 0.72 unendoli

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...