Vai al contenuto
PLC Forum


Magelis Xbtgt4230 Rs485


awnet

Messaggi consigliati

Salve a tutti,

avrei un importante quesito da porvi spero mi aiuterete.

E' possibile far variare la velocità di un motore sotto

inverter Allen Bradley Powerflex 40 comunicando in rs485

da pannello Magelis XBTGT4230. Cioè impostare dunque

un valore di frequenza da pannello e trasferirlo sull'inverter.

Qualcuno sa darmi per favore una risposta :)

Link al commento
Condividi su altri siti


XBTGT4230 ha diverse porte e protocoli di comunicazione ...

in generic driver c'e' anche lo script driver per inviare comandi ASCII

Personalmente non conosco Allen... ma se vai nella sezione dei driver Rokwell c'e' il protocollo Allen DH485 e tanti altri ... ripeto non conosco i protocolli Allen... pero ci sono tante possibilita con questo terminale .

bye

Link al commento
Condividi su altri siti

Grazie siete stati di notevole aiuto. :)

Ne approfitto dunque per farvi un'altra domanda

sempre riguardo a RS485, MODBUS e Allen Bradley.

Sapreste dirmi se l'indirizzo 8193 per scrivere un valore di velocità

chiaramente in frequenza (es. 60Hz) sia corretto per l'inverter Powerflex 4M?

Continuo a ricevere 02h come errore di risposta sull'HMI e non riesco a scriverci

dentro niente. Premetto che il nodo è stato assegnato il baud rate della rete è

uguale agli altri come il bit di parità RTU 8-N-1 di default :(

Grazie ancora a tutti.

Link al commento
Condividi su altri siti

Sapreste dirmi se l'indirizzo 8193 per scrivere un valore di velocità

chiaramente in frequenza (es. 60Hz) sia corretto per l'inverter Powerflex 4M?

il manuale con le allocazioni di memoria dei vari registri dovresti averlo ... se il manuale dice che

il registro e' quello ...

Continuo a ricevere 02h come errore di risposta sull'HMI

se come dici la parte Hardware e' a posto ( sicuro 100% :rolleyes: ??)

rimane solo l'indirizzamento che hai dato nel sw vijeo designer quindi :

1- configurazione stazione ( protocollo ,speed,bit stop,indirizzo ....)

2-dichiarazione della variabile

( che in ModBus oltre a 8193 deve essere preceduto da 3 o 4 ... quindi la variabile di tipo INT a 16 o 32bit

sara 408193 o 308193 )

e poi attenzione ... (ma questo accade con i plc ) visualizza anche ( in fase di test ) la variabile precedente e successiva per

sapere esattamente se per leggere la tua variabile 8193 devi scrivere 8192 o 8194 ( non sto a dirti xche ma prova ...quando hai identificato la tua variabile saprai come comportarti )

bye

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...