pedersen Inserito: 2 dicembre 2020 Segnala Inserito: 2 dicembre 2020 (modificato) volevo chiedere un'informazione: se c'e' un contatore di 60kw e proprio accanto al contatore si vuole mettere un magnetotermico da 16 ampere per una presa 230volt, che potere di interruzione deve avere il magnetotermico? basta il 6ka? il contatore si trova a circa 100 metri dalla cabina di trasformazione Modificato: 2 dicembre 2020 da pedersen
ivano65 Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 (modificato) basta in quanto la corrente di corto fase neutro ha un valore massimo di 6Ka.(almeno secondo le norme) tieni presente che la Icc massima in uscita dalle cabine dei distributori puo' avere al massimo un valore di 16Ka tra fase e fase.quindi 6Ka tra fase e neutro. comunque se vuoi puoi usarne uno da 10Ka e stai piu' tranquillo Modificato: 2 dicembre 2020 da ivano65
del_user_212017 Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 (modificato) solo per completezza, ecco le norme: CEI 0-21 5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC (ai fini del dimensionamento delle apparecchiature) I valori seguenti sono determinati assumendo una corrente di cortocircuito trifase morsetti alla sbarra BT, o alla sezione BTdi cabina secondaria, non superiore al valore pianificato di 16 kA(10). Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a: 6 kA per le forniture monofase, 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW(11); 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW; 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase. Modificato: 2 dicembre 2020 da stef70
pedersen Inserita: 3 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 quindi basterebbe sempre un 6ka anche in questo caso: contatore da 100 kw posizionato a 5-10 metri dalla cabina di trasformazione mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva
click0 Inserita: 3 dicembre 2020 Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 (modificato) ... Modificato: 3 dicembre 2020 da click0
pedersen Inserita: 3 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 6 ore fa, click0 ha scritto: ... che significa?
del_user_212017 Inserita: 3 dicembre 2020 Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 9 ore fa, pedersen ha scritto: mi pare di ricordare che ujn tecnico disse che nella cabina c'e' un trasformatore da 400kva Non devi vedere la potenza del trasformatore, ma la corrente di corto circuito.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora