Vai al contenuto
PLC Forum


Perdita di acqua caldaia a metano


michele2020

Messaggi consigliati

Ciao a tutti del forum , ho una caldaia a gas immergas exstra intro 20 .  Da qualche giorno ho notato una perdita di acqua a tal proposito invio in allegato le foto da dove perde l acqua. L impianto funziona  Cortesamente mi dite come potrei risolvere . 

S01216-20593143.jpg

S01216-20594846.jpg

Link al commento
Condividi su altri siti


vincenzo barberio

Salve Michele.

La mia è solo una ipotesi, ma sembra che la lancetta del manometro sia troppo "in alto". Se la pressione nell'impianto si avvicina a 3 bar, è normale che si apra la valvola di sicurezza. Quindi, se  ad impianto freddo è di 1 - 1,5 bar ed a caldo di 2,4 -3,0, sicuramente il vaso di espansione è da pressurizzare oppure se la sua membrana è rotta da sostituire (il vaso). Diversamente se la pressione si innalza anche con impianto freddo, il problema è da attribuire allo scambiatore sanitario "bucato" oppure al rubinetto (o elettrovalvola) di riempimento non chiuso bene o che trafila.

Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao buongiorno Vincenzo grazie  , a riguardo della lancetta del manometro la foto e stata scattata con la caldaia gia accesa. A freddo l impianto e 1.5 bar . Per pressurizzare il vaso di espansione e difficile da fare . Mi consenta una domanda non e possibile che si puo trattare anche della pompa . Da premettere che tutto l impianto riscalda benissimo solo esiste quella perdita di acqua

Modificato: da michele2020
Link al commento
Condividi su altri siti

vincenzo barberio

Salve Michele.

Se come dici, l'impianto si scalda e l'acqua calda sanitaria anche, la pompa funziona bene.

Per quanto riguarda quello scritto in seguito, non so se è una domanda od un'affermazione:

4 ore fa, michele2020 ha scritto:

Per pressurizzare il vaso di espansione e difficile da fare .

In ogni caso non è una cosa difficile.

Link al commento
Condividi su altri siti

4 ore fa, michele2020 ha scritto:

con la caldaia gia accesa. A freddo l impianto e 1.5 bar

 

si ma a caldo?

 

il vaso di espansione ha proprio lo scopo di far da "cuscinetto", dare all'acqua uno spazio in cui espandersi quando è calda, da cui l'aumento di pressione. Se il vaso di espansione è rotto o scarico quando l'impianto è acceso l'acqua si espande nell'impianto stesso ma non essendo comprimibile la pressione sale fino a che non interviene la valvola.

 

idealmente con impianto a regime la pressione dovrebbe salire al massimo di mezza atmosfera, il resto viene compensato dal vaso di espansione, se ad impianto freddo sta a 1.5 ma ad impianto caldo si avvicina troppo ai 3 hai appunto un problema di vaso di espansione

 

tieni conto che se è intervenuta già una volta la valvola in passato la membrana potrebbe non far più tenuta e trafilare anche a pressione normale, io la ho cambiata sulla mia perché nonostante assenza di perdite visibili e vaso di espansione in ordine la pressione calava misteriosamente nel giro di un paio di mesi, sostituita quella non ho più avuto fluttuazioni

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...