Hahael Inserito: 11 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2021 Buona sera vorrei una dritta Appartamento finito già occupato anche se la linea del appartamento è ancora sotto quadro di cantiere insieme ad un altro appartamento. Non so che potenza eroghi il quadretto Il centralino nel appartamento è così composto Un sezionatore da 32A a monte del quale 3 diff magnetotermici da 25 Il proprietario ha richiesto 6kw A valle di un magnetotermico differenziale da 25 ("zona giorno",parlerò solo di questo visto che il problema è qua),ho 3 interruttori da 16 uno da 10 e uno da 20 per induzione (diametro cavi del 4) Il proprietario dice che dopo un Po che fa andare l induzione(a volte subito a volte dopo un po) salta l interruttore differenziale da 25 Gli ho risposto che il motivo è che è ancora sotto quadro di cantiere e forse supera la Potenza del quadretto di cantiere È una cosa possibile se così fosse?è normale che salti il differenziale e non il generale?è normale che non salti solo l induzione? Molte grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 1 ora fa, Hahael ha scritto: Gli ho risposto che il motivo è che è ancora sotto quadro di cantiere e forse supera la Potenza del quadretto di cantiere No...direi di no... Il 25 che salta...sgancia il.magnetotermico ( credo di no , pervhe a valle hai in 20 , dovrebbe intervenire lui ) o la parte differenziale ? Piano ad induzione, è limitato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 (modificato) Scatta il magnetotermico differenziale da 25 mentre gli interruttori a valle compreso il 20 del induzione rimangono su.questo succede però solo quando rimane accesa l induzione per un po Che ne pensi Luigi? Il piano a induzione non credo sia limitato,sinceramente non saprei neanche come si faccia a limitarlo Modificato: 11 gennaio 2021 da Hahael Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 Rileggendo la tua risposta credo che possa intervenire la parte differenziale per una dispersione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 Esatto...o dispersione , o "disturbo" su un i terruttore tradizionale, non adatto ad essere immune ai disturbi Marca e modello del differenziale? Se fosse bticino , , da verificare tramite la "finestrella" se compare il segno colorato ( giallo o blu) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 (modificato) Effettivamente non ci avevo pensato.l interruttore è della Schneider e a memoria non ha la finestrella.. A sto punto credo sarebbe più giusto sostituire l interruttore del induzione con un magnetotermico differenziale per togliermi il dubbio concordi? Hai da consigliarme qualcuno "immune" ai disturbi? Comune secondo te se ci fosse una dispersione non dovrebbe scattare subito il differenziale a monte o è normale che scatti anche dopo un Po di tempo? Ti ringrazio molto Modificato: 11 gennaio 2021 da Hahael Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 Il 11/1/2021 alle 20:40 , Hahael ha scritto: Un sezionatore da 32A a monte del quale 3 diff magnetotermici da 25 non sarà il contrario? Il 11/1/2021 alle 20:40 , Hahael ha scritto: Gli ho risposto che il motivo è che è ancora sotto quadro di cantiere e forse supera la Potenza del quadretto di cantiere In tal caso scatterebbe un interruttore nel quadro di cantiere, o no? Il 11/1/2021 alle 22:36 , Hahael ha scritto: Scatta il magnetotermico differenziale da 25 mentre gli interruttori a valle compreso il 20 del induzione rimangono su.questo succede però solo quando rimane accesa l induzione per un po Prima di tutto è importante capire se scatta come differenziale o come magnetotermico. Negli MTD attuali è sempre possibile determinarlo, alcuni hanno la finestrella che cambia colore come nei Ticino altri (ad esempio gli schneider ICV40A) hanno una leva separata per il differenziale. Se le leve si abbassano entrambe è scattato come diff. Devi vedere il modello che hai tu come è fatto. Stabilito se è il differenziale o il MT a scattare si può decidere come procedere. Il 11/1/2021 alle 20:40 , Hahael ha scritto: è normale che salti il differenziale e non il generale?è normale che non salti solo l induzione?...Scatta il magnetotermico differenziale da 25 mentre gli interruttori a valle compreso il 20 del induzione rimangono su.questo succede però solo quando rimane accesa l induzione per un po Potrebbe essere una dispersione ma anche un corto circuito nel piano ad induzione. In entranbi i casi potrebbe essere un problema che si presenta dopo un po che è accesa. Se fosse una dispersione ovviamente ha senso che scatti il differenziale a monte. Ma anche in caso di corto può accadere perché se interviene come magnetico la selettività tra un C20 e un C25 è praticamente inesistente. L'intervento magnetico a differenza di quello termico è sostanzialmente istantaneo. Il meccanismo più rapido scatta per primo. Per la stessa ragione tenderei ad escludere il sovraccarico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 1 ora fa, hfdax ha scritto: non sarà il contrario? In tal caso scatterebbe un interruttore nel quadro di cantiere, o no? Prima di tutto è importante capire se scatta come differenziale o come magnetotermico. Negli MTD attuali è sempre possibile determinarlo, alcuni hanno la finestrella che cambia colore come nei Ticino altri (ad esempio gli schneider ICV40A) hanno una leva separata per il differenziale. Se le leve si abbassano entrambe è scattato come diff. Devi vedere il modello che hai tu come è fatto. Stabilito se è il differenziale o il MT a scattare si può decidere come procedere. Potrebbe essere una dispersione ma anche un corto circuito nel piano ad induzione. In entranbi i casi potrebbe essere un problema che si presenta dopo un po che è accesa. Se fosse una dispersione ovviamente ha senso che scatti il differenziale a monte. Ma anche in caso di corto può accadere perché se interviene come magnetico la selettività tra un C20 e un C25 è praticamente inesistente. L'intervento magnetico a differenza di quello termico è sostanzialmente istantaneo. Il meccanismo più rapido scatta per primo. Per la stessa ragione tenderei ad escludere il sovraccarico. Si mi sono confuso intendevo il contrario Detto questo ti ringrazio perché mi hai chiarito le idee devo verificare e poi aggiorno Pensavo comunque di sostituire il magneto termico da 20 con un interruttore differenziale almeno incomincio a redtringere il campo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 leggo solo adesso da lunedi,, sul telefono non riesco a leggere le risposte delle discussioni a cui ho partecipato..comunque Dario è stato chiaro 12 minuti fa, Hahael ha scritto: Pensavo comunque di sostituire il magneto termico da 20 con un interruttore differenziale almeno incomincio a redtringere il campo ok ma leggi cosa ti ha suggerito Dario riguardo la selettività , non ha senso mettere piu differenziali in cascata Curiosità..ma con una pinza amperometrica, comunque fare almeno un paio di verifiche sull'assorbimento ? cioè per essere sicuri che scatta la parte amperometrica o differenziale ? lo diceva anche Dario , ma secondo me non è ancora chiaro.. se vai dal cliente, puoi far eun paio di folto al centralino ed al suo cablaggio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 2 ore fa, hfdax ha scritto: non sarà il contrario? In tal caso scatterebbe un interruttore nel quadro di cantiere, o no? Prima di tutto è importante capire se scatta come differenziale o come magnetotermico. Negli MTD attuali è sempre possibile determinarlo, alcuni hanno la finestrella che cambia colore come nei Ticino altri (ad esempio gli schneider ICV40A) hanno una leva separata per il differenziale. Se le leve si abbassano entrambe è scattato come diff. Devi vedere il modello che hai tu come è fatto. Stabilito se è il differenziale o il MT a scattare si può decidere come procedere. Potrebbe essere una dispersione ma anche un corto circuito nel piano ad induzione. In entranbi i casi potrebbe essere un problema che si presenta dopo un po che è accesa. Se fosse una dispersione ovviamente ha senso che scatti il differenziale a monte. Ma anche in caso di corto può accadere perché se interviene come magnetico la selettività tra un C20 e un C25 è praticamente inesistente. L'intervento magnetico a differenza di quello termico è sostanzialmente istantaneo. Il meccanismo più rapido scatta per primo. Per la stessa ragione tenderei ad escludere il sovraccarico. Si certo Luigi sabato riesco a farle..comunque intendevo dire di "isolare" l induzione sotto un suo differenziale, invece che lasciarla sotto la linea giorno almeno evito che li si spenga la luce al cliente.. Eh sì hai ragione mi devo procurare un amperometro.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 4 minuti fa, Hahael ha scritto: "isolare" l induzione sotto un suo differenziale, invece che lasciarla sotto la linea giorno almeno evito che li si spenga la luce al cliente.. È Senz'altro una buona idea ma attento che non puoi lasciare il piano cottura senza protezione magnetotermica quindi la cosa giusta è sostituire il magnetotermico da 20A con un magnetotermico differenziale che però dovrà prendere corrente direttamente dal sezionatore, a monte del differenziale da 25A della zona giorno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hahael Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 3 ore fa, hfdax ha scritto: Si hfdax è quello che volevo fare solo che tu l hai spiegato in maniera comprensibile,grazie per la traduzione 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora