Vai al contenuto
PLC Forum


Pozzetti In Comune - pozzetti in comune


francy81

Messaggi consigliati

Ciao ragazzi sto' verificando un lavoro e mi sorge un dubbio:i pozzetti della terra , quelli ispezionabili (trovo una puntazza) non devono essere dedicati , l'alta tensione e la bassa tensione deve passare a parte in altri cunicoli e altri pozzetti.

Scusate l'ignoranza ma sono sicuro che voi lo sapete ora tento di informarmi anche io

Link al commento
Condividi su altri siti


Ciao

1)

:i pozzetti della terra
: volevo solo precisare che non sono pozzetti per la terra ma semplicememte pozzetti, poi come si vogliono usare si usano, il loro uso è frequente per gli impianti DI TERRA.

2) non devono essere dedicati: esatto.

3)

l'alta tensione e la bassa tensione deve passare a parte in altri cunicoli e altri pozzetti
: dipende dal tipo di impianto di messa a terra. Modificato: da Gabriele Corrieri
Link al commento
Condividi su altri siti

vorrei sapere cosa intendi per alta tensione.

se con cio' intendi la media a 15000v il discorso va' visto in sede di progetto.

se intendi la tensione di 220volt l'unica precauzione va' presa nei riguardi di linee prima dei differenziali, in quanto se va' a massa la fase tutto l'impianto di terra si porta a 220 volt, in questo caso e' bene che il cavo sia separato dall'impianto di terra.

se la linea e' dopo i differenziali l'unica precauzione riguarda il tipo di cavo che deve ovviamente resistere alla posa sottoterra.

per quanto riguarda la 220v e la 12 volt possono anche viaggiare assieme, ovviamente i cavi devono essere adeguatamente isolati alla tensione superiore cosa non certo difficile da realizzare.

ivano65

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao grazie delle precisazioni ,è chiaro che non ci sono dei "pozzetti terra" ci sono solo dei pozzetti dedicati a determinate funzioni , quelli che portano cavi di terra o puntazze o cavi a 24v o alimentazioni o telefoni eccc.... .

La mia domanda era riferita al conoscere un link dove posso trovare normativa inerente in merito alla posa delle condutture di terra.

Nel mio caso specifico mi trovo il cavo di terra della rete generale del condominio collegato alla puntazza che viaggia in tubazioni assieme alla linea di alimentazione degli appartamenti.

Il cavo nudo arriva nel pozzetto insieme agli altri cavi alimentazione e poi parte una corda g/v da 35mmq insieme alla linee appartamenti

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 5 months later...
marco.riefolo

Non c'è nessuna preclusione normativa a far transitare impianto di terra e cavi energia nello stesso pozzetto. E' addirittura ammesso far transitare nello stesso pozzetto cavi di media e di bassa (meglio usare setti separatori però).

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...

la normativa' pero' dice e sottolinea che nel caso i 2 impianti (terra e potenza )

entrino in contatto tra loro devono intervenire le protezioni togliendo corrente.

e' quindi vietato far transitare corde di terra insieme ai cavi non protetti dal differenziale come quelli in uscita dal contatore.

ivano65

Link al commento
Condividi su altri siti

... e' quindi vietato far transitare corde di terra insieme ai cavi non protetti dal differenziale come quelli in uscita dal contatore ...

se conosci una norma che questo dice citala con precisione

se, al di la' delle norme vogliamo vedere il problema dal punto di vista elettrotecnico non solo quello che dici e' sbagliato, ma e' proprio il contrario

quando non realizzo la protezione attraverso differenziali la protezione dal guasto a terra e' realizzata meglio quanto piu' e' bassa la zG

ne consegue che far transitare una corda di terra nuda insieme a linea non protette non solo non e' sensato che sia vietato ma e' addirittura auspicabile

altra osservazione :

i cavi che i costruttore dichiara idonei all'interramento si possono interrare (sembra banale) cioe' ricoprire di terra

i cavi che sono posati entro tubi ubicati nel sottosuolo non sono cavi interrati, sono cavi intubati pertanto sono idonei a questa posa tutti cavi che si possono intubare

non confondiamo l'interramento propriamente detto, cioe' la posa diretta del cavo nel sottosuolo dalla mera ubicazione del cavo sotto la quota zero

Link al commento
Condividi su altri siti

...scusate non sono molto colto in tema di impianti civili, ma a queli normative fate riferimento? È sempre bene citarle con esttezza, altrimenti non si è chiari.

Grazie

Mauro

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 4 months later...

a parte il ritardo....

quello che dice azzoni ha senso se l'impianto e' di tipo TN, infatti se fase e terra entrano in contatto intervengono le protezioni magnetotermiche, ma non ha senso se l'impianto e' un TT usato nelle civili abitazioni, dove un contatto prima dei differenziali porterebbe ad avere la tensione sull'impianto di terra, a meno che tu abitualmente non realizzi impianti da 1 homm o meno anche nelle abitazioni civili, cosa auspicabile dal punto di vista tecnico, ma poco realizzabile visto i costi che comporta.

ivano65

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...