Anikare Inserito: 30 luglio 2021 Segnala Inserito: 30 luglio 2021 Salve a tutti, su inverters con 4 words(2 in ingresso e due in uscita ) esempio PIW 256,PIW258,PQW256,PQW258, con PQW256 imposto la control word ovvero inverter marcia, stop etc e con PQW258 imposto la frequenza di riferimento. Ma quando mi trovo ad esempio inverter con 8 Words (4 in ingresso e 4 in uscita) dove non è possibile cambiare telegramma di comunicazione, come faccio a sapere la funzione di ogni singola word? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Inserita: 31 luglio 2021 Magari se specifichi il tipo e la marca di inverter ed ildispositivo con cui scambi i dati si capisce meglio il problema.
Anikare Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2021 Salve Livio, allora si tratta di un vfd della SEW, modello Movitrac LTP8 da collegare tramite rete ethernet al Plc con CPU 317 - 2 PN/DP Quando inserisco il modulo SEW prelevato dal catalogo sulla rete ethernet nella pagina di configurazione hardware del Plc in step 7, in basso sulla slot dedicata al vfd compaiono 4 words nella colonna I (E) Address e 4 words nella colonna Q (A) Address. Con altri inverters ad esempio Danfoss potevo scegliere io le words da utilizzare quando selezionavo l'oggetto dal catalogo hardware e ne utilizzavo sempre 4 in totale.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora