Vai al contenuto
PLC Forum


Sezione Cavo - somma sezione cavo


ema_72

Messaggi consigliati

Ciao a tutti...vorrei se possibile due tipi di risposta alla mia domanda, uno seguendo la normativa e una seguendo il buon senso:

Volevo passare un cavo a sezione grossa fra il quadro generale e il contatore, avevo pensato a un 12 o 16 mmq.

Considerato però che il tragitto è brevissimo (circa 4-5 mt) e che di quel cavo li ne dovrei comperare come minimo 50mt, se "giuntassi" due cavi da 6mmq (chiaramente 2 per il neutro, 2 per la fase) , secondo voi sarebbe fatto bene ????

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


Secondo le norme non so se è consentito, ma dal mio punto di vista elettricamente parlando non potrebbe essere che meglio dividere il cavo in più parti... Ti ripeto però che per quanto riguarda le norme non ti saprei proprio dire...

Link al commento
Condividi su altri siti

La domanda è semplice la risposta no

In teoria si può fare ma è sconsigliatissimo perchè ti creeresti i problemi di protezione dei cavi in parallelo (difficile per il sovraccarico, addirittura approssimativa per il corto circuito).

Per quanto riguarda la norma il posto in cui trovi risposte è la 64-8 alla voce cavi in parallelo oppure Tuttonormel.

Modificato: da marco.riefolo
Link al commento
Condividi su altri siti

pierluigi-giorgi

Non c'è nessunissimo problema nel mettere due cavi in parallelo sotto l'aspetto normativo (CEI 64-8) e tecnico; l'importante è che:

-Siano della stessa sezione;

-Seguano lo stesso percorso, abbiano cioè la stessa lunghezza;

-Siano di colore blu per il neutro e di un altro colore per la fase diverso dal blù o giallo-verde, (nel caso il cavo scelto non sia commercializzato in diversi colori -esempio l'FG7 è solo di colore grigio- il conduttore di neutro va nastrato di blù alle estremità).

L'unico problema a mettere in parallelo due cavi così piccoli è solitamente di tipo economico; costano di più di uno solo e ci vuole più tempo a posarli ed intestarli.

Ricordo che in caso di alti valori di corrente, è normalissimo utilizzare più cavi per fase, in quanto aumentano le portate e diminuiscono le perdite.

Ricorda inoltre che se passano interrati devono essere di grado 4 (tensione di isolamento 0,6/1 kV); va bene l'FG7 o l'N1VVK, non va bene il FROR!

Ciao.

Pierluigi.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ricordo che in caso di alti valori di corrente, è normalissimo utilizzare più cavi per fase, in quanto aumentano le portate e diminuiscono le perdite.

Certamente

l'importante è che:

-Siano della stessa sezione;

-Seguano lo stesso percorso, abbiano cioè la stessa lunghezza;

-Siano di colore blu per il neutro e di un altro colore per la fase diverso dal blù o giallo-verde, (nel caso il cavo scelto non sia commercializzato in diversi colori -esempio l'FG7 è solo di colore grigio- il conduttore di neutro va nastrato di blù alle estremità).

Già, comunque non sono problemi da sottovalutare, sai che nella pratica...

Non c'è nessunissimo problema nel mettere due cavi in parallelo sotto l'aspetto normativo (CEI 64-8) e tecnico

Non è proprio così, tanto che la 64-8 è approssimativa sull'argomento ed esistono addirittura libri monotematici che parlano solo di cavi in parallelo.

Come dicevo le difficoltà sono sulle protezioni. Sul sovraccarico bisogna stare attenti, sul corto circuito la protezione è addirittura approssimativa, si veda l'articolo su TNE 2/2002

Link al commento
Condividi su altri siti

Non è proprio così, tanto che la 64-8 è approssimativa sull'argomento ed esistono addirittura libri monotematici che parlano solo di cavi in parallelo.

Come dicevo le difficoltà sono sulle protezioni. Sul sovraccarico bisogna stare attenti, sul corto circuito la protezione è addirittura approssimativa, si veda l'articolo su TNE 2/2002

non e' chee la 64.8 sia aprossimativa, giustamente non entra in un argomento che nulla c'entra con le norme

ricordo una volta di piu' che la chiave di volta nell'uso dei conduttori e' il calcolo, non un'altra cosa !

la corrente termica, come pure gli altri parametri non sono evidentemente le caratteristiche di un solo conduttore * 2, possono essere migliori o peggiori

cio' detto potrei mettere in parallelo anche tre conduttori da 1,5 mmq.

sul concetto di aprossimazione poi c'e' molto da ridire,

fortunatamente esistono conduttori da 10, 16, 25, 35 mmq. e protezioni da 10, 16, 15, 32 A.

non ho mai usato un cavo da 3.3/4x21+2T mmq. con un magnetotermico da 72.34 A in curva F.

ho il massimo rispetto per tuttonormel che il 98.% delle volte pubblica articoli al di sopra di qualsiasi critica

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...