Mister11 Inserito: 30 agosto 2021 Segnala Inserito: 30 agosto 2021 Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato sezione... ho trovato varie discussioni in rete ma sono tutte datate. Sull'ultimo "open meter" di ENEL vedo che c'è un interruttore CHint con scritto "63A: è un magnetotermico in curva C da 63A? Grazie a tutti!
Livio Orsini Inserita: 30 agosto 2021 Segnala Inserita: 30 agosto 2021 Praticamente è così. Infatti è espressamente dichiarato che non può essere usato come MGT dell'impianto a valle.
Mister11 Inserita: 31 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Grazie mille @Livio Orsini Quindi in caso di corto circuito sulla tratta contatore-centralino, che è l'unica che rimarrebbe non protetta, dovrebbe intervenire il MTD del contatore, giusto? Ciao, grazie!
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 (modificato) 1 ora fa, Mister11 ha scritto: dovrebbe intervenire il MTD del contatore, giusto? Assolutamente no! Bisogna mettere una protezione per la linea montante. le normative prevedono alcune eccezioni come, ad esempio, la ridotta lunghezza della tratta. Queste eccezioni si basano sul presupposto che, nelle condizioni previste dalle eccezioni, le probabilità di un corto circuito o di una dispersione verso terra, sono estremamente improbabili. Ad esempio. Nell'impianto di casa mia il centralino è immediatamente sopra i contatori, tra la morsettiera d'ingresso del centralino ed i morsetti di uscita del contatore, intercorrono meno di 50 cm di conduttori. Questo è un dei classici casi in cui si omette la protezione della linea montante. L'interruttore del contatore è l'extrema ratio prevista dal gestore della linea elettrica. Modificato: 31 agosto 2021 da Livio Orsini
ivano65 Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 anche perche' il distributore potrebbe usare dei sezionatori telecomandati
Mister11 Inserita: 1 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2021 Tutto chiaro. Nel mio caso sono molto vicini, avrò poco più di 50 cm di corda (da 6mmq) tra il contatore e il centralino. So che è praticamente impossibile un guasto fase-terra in queste condizioni... Un guasto fase-neutro, anche se molto difficile, ma potrebbe accadere: in tal caso il MTD del contatore non interviene? Ciao e grazie a tutti!
Mister11 Inserita: 3 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2021 @Livio Orsini @ivano65 In caso di corto fase-neutro per esempio sul mio MT da 6kA a monte di tutto nel mio centralino, oppure nella breve tratta contatore-centralino (so che è quasi impossibile ma giusto per capire) il MT del contatore non dovrebbe sganciare? Grazie di nuovo, a presto!
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 3 ore fa, Mister11 ha scritto: In caso di corto fase-neutro per esempio Come ti hoscritto in precedenza 50cm di linea tra contatore e centralino non necessitano di protezioni, secondo normativa e anche secondo buon senso
Mister11 Inserita: 3 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2021 (modificato) 16 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Come ti hoscritto in precedenza 50cm di linea tra contatore e centralino non necessitano di protezioni, secondo normativa e anche secondo buon senso @Livio Orsini ho capito che non servono protezioni, mi sembra fino a 3 metri... ma la mia domanda era differente: cosa dovrebbe accadere al contatore se, per assurdo, in questi 50cm dovesse capitare un corto? Grazie, a presto! Modificato: 3 settembre 2021 da Mister11
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 Interviene l'interruttore del contatore, of course.
ivano65 Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 l'importante che all'arrivo linea nel centralino ci sia un magnetotermico con potere di interruzione di almeno 6Ka. vedo ancora centralini appena fatti e con regolare certificazione di conformita' avente come generale il differenziale puro. se dovesse andare in corto senza MT a monte potrebbero esserci guai seri.
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Inserita: 4 settembre 2021 7 ore fa, ivano65 ha scritto: se dovesse andare in corto senza MT a monte potrebbero esserci guai seri. Quali sono le possibilità di corto circuito a valle del differenziale? Un corto sui morsetti dello stesso, o un corto sui pochi cm di cavo che collega il differenziale ai vari MGT a valle, posti nello stesso centralino. Guasti le cui probabilità di accadimento sono veramente infinitesime. Certo sarebbe più corretto usare un MGTD o, ancora meglio, usare vari MGTD per le varie linee.
reka Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Inserita: 4 settembre 2021 che problema c'è ad usare un differenziale puro? i puri ABB sono da Icc 10kA ad esempio.. e riportano la prescrizione di protezione da 100A.. i gewiss sono giusto giusto da proteggere a 63A e con Icc6kA ... in pratica sono studiati apposta per essere usati senza MT a protezione loro
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Inserita: 4 settembre 2021 1 ora fa, reka ha scritto: che problema c'è ad usare un differenziale puro? Per conto mio nessuno, sia per leconsiderazioni che hai fatto tu, sia per quello che ho fatto io. Il mio impianto, risalente al 1972, ha un differenziale puro subito dopo il contatore. Qualche hanno fa ho sostituito questo veccuio differenziale con uno nuovo (ABB) solo per motivi precauzionali
reka Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Inserita: 4 settembre 2021 sì intendevo rispondere ad Ivano, sta cosa dei puri che vanno protetti è saltata fuori ultimamente ma in ambito civile non serve perchè il puro è da sempre usato come generale se si deve proteggerlo allora sarebbe inutile commercializzarlo, si venderebbero solo MTD e via..
Mister11 Inserita: 6 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2021 (modificato) Perfetto, tutto chiaro, grazie. Un 16kA in curva C, va bene o è eccessivamente sovradimensionato? Se dovessi malauguratamente trovare solo un 2P al posto del 1P+N posso montarlo ugualmente? Pro e contro? Grazie a tutti, buon lavoro. Modificato: 6 settembre 2021 da Mister11
Mister11 Inserita: 7 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2021 @reka@ivano65@Livio Orsini p.s. siccome avrei uno switch che mi permette di selezionare l'alimentazione tra contatore e generatore, il MT generale da 16 kA è meglio metterlo a valle dello switch, oppure a monte, così da proteggere solo la linea ENEL? Grazie e buona giornata a tutti!
Mister11 Inserita: 13 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2021 Ciao a tutti, cosa ne dite? Buon lavoro e a presto!
DavideDaSerra Inserita: 19 settembre 2021 Segnala Inserita: 19 settembre 2021 On 8/30/2021 at 2:03 PM, Mister11 said: Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato sezione... ho trovato varie discussioni in rete ma sono tutte datate. Sull'ultimo "open meter" di ENEL vedo che c'è un interruttore CHint con scritto "63A: è un magnetotermico in curva C da 63A? Grazie a tutti! Se c'è scritto solo 63A è un sezionatore da 63A, se fosse un MT avrebbe l'indicazione della curva (C63A o D63A). Per il discorso posizionamento dell'MT è indifferente, se lo metti dopo il selettore devi solo verificare che la Icc del gruppo elettrogeno sia inferiore a 16kA. Se è un'apparecchio commerciale, assumi la Icc dell'interruttore generale di uscita del trasformatore.
ivano65 Inserita: 19 settembre 2021 Segnala Inserita: 19 settembre 2021 (modificato) per orsini e reka: mi e' gia' capitato piu' volte di sostituire differenziali con il toroide in corto. se tra contatore e differenziale non c'e' magnetotermico e' ben immaginabile il seguito. al di la' del possibile incendio enel chiede risarcimento per i danni ai suoi apparati , SENZA SE E SENZA MA. quindi visto il costo di un magnetotermico forse vale la pena di non rischiare anche perche' a livello normativo e' chiaramente specificato che subito a valle del gruppo di misura deve essere installato un dispositivo contro sovraccarico e corto circuito con potere di interruzione nel caso di fornitura monofase di almeno 6Ka. purtroppo la maggior parte degli installatori lo installa alcuni invece mettono un differenziale in centralino ( per normativa ne servirebbero almeno due , ma questa e' un'altra storia solitamente da 25A) che a guardar bene non e' protetto ne' dai corti ne dai sovraccarichi ( a valle la somma dei magnetotermici oltrepassa ben oltre la corrente di 25A) Modificato: 19 settembre 2021 da ivano65
reka Inserita: 20 settembre 2021 Segnala Inserita: 20 settembre 2021 ma infatti in partenza dal contatore il magnetotermico ce lo metterei sempre... è nei quadri che non è necessario sempre proteggere i puri, non sempre perchè alcuni (come bticino) lo richiedono, ma altri, come ABB, vengono dichiarati protetti fino a 100A e 10kA di Icc
ivano65 Inserita: 26 settembre 2021 Segnala Inserita: 26 settembre 2021 se c'e' un magnetotermico a monte tutti i puri vengono automaticamente protetti dal corto. semmai nel caso che un puro vada in corto restera' tutto disalimentato, ma grossi rischi non se ne corrono
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora