Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Profinet CPU 1512


Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno a tutti, mi trovo in un impianto così composto:

- PLC 1 CPU et200sp 1512 IO controller profinet.

- PLC 2 CPU et200sp 1510 I-device.

Le CPU gestiscono due impianti distinti, tuttavia sulla CPU 2 sono collegati alcuni motori comuni ad entrambi gli impianti.

Entrambe le CPU sono connesse alla rete di stabilimento tramite l'interfaccia integrata nelle CPU stesse.

Ora sull'impianto della 1 verrà installata una macchina che dovrà comunicare in profinet con la CPU 1 (la macchina si comporterà come un IO device). La macchina per il suo corretto funzionamento a bisogno che la rete di stabilimento sia collegata sulla porta WAN di un router interno alla macchina, mentre il PLC dovrà essere collegato sulla porta rete interna alla macchina.

Per motivi legati alla supervisione ho bisogno che la CPU 1 resti sulla rete di stabilimento. Esiste un'interfaccia per consentire di far comunicare il PLC con la macchina mantenendo separate le due reti?

Grazie a chi avesse voglia di rispondermi

 

 


Inserita:

Puoi aggiungere sulla cpu 1 una scheda CP ethernet con cui vai a dialogare con la macchina.

Inserita:

Ciao Acquaman, ho visto questo codice: 6GK7542-6UX00-0XE0 però ho il dubbio che di non riuscire a comunicare in profinet, tu ne hai già installate?

Inserita:

Se non ci sono grossi problemi di budget usare il PN/PN Coupler??

Inserita:

Costi permettendo, considera comunque che il PN/PN Coupler ha un limite massimo sul numero di dati che può gestire in lettura/scrittura. Informazioni dettagliate le trovi comunque sul manuale d'uso.

Inserita:

Ti consiglio anch'io il PN/PN coupler. 

L'ho usato in passato e non ho mai avuto problemi. Certo deci capire quanti dati devi scambiare. 

 

Altrimenti devi aggiungere una CP. 

Inserita:

Inizialmente avevo pensato anche io al PN/PN coupler, il dubbio cge non sono riuscito a risolvere è questo:

poichè nella sottorete della macchina non c'è un vero IO controller, ma solo un IO-device (la macchina ha un bus proprietario ed esce con un profinet solo per permettere la lettura dei dati al mio PLC) il PN/PN coupler riesce a comportarsi come un IO Controller?

Grazie mille

Inserita:

immagine.thumb.png.df6fe4b79d4391526c7473b0147adb9b.png

 

Vi allego l'immagine che mi è stata fornita dal costruttore della macchina. Il plc al momento deve essere connesso nella rete aziendale

Inserita:

Io resto sulla cp, anzi per me la strada corretta sarebbe di mettere 2 cp sui 2 impianti per collegare solo la rete aziendale lasciando gli io e le varie comunicazioni su una rete locale.

Inserita:
1 ora fa, acquaman ha scritto:

anzi per me la strada corretta sarebbe di mettere 2 cp sui 2 impianti per collegare solo la rete aziendale lasciando gli io e le varie comunicazioni su una rete locale.

Condivido.

Inserita:

Ricapitolo per verificare se ho capito bene.

La situazione attuale è questa:

immagine.thumb.png.145f4467dfeb8da081890df78d236f67.png

 

in rosso il percorso del profinet PLC1

 

La soluzione futura suggerita da acquaman e batta è questa (se ho capito giusto)

 

immagine.thumb.png.22e0474d0afb5881b7f4eabfd3f071f8.png

 

Siccome due CP costicchiano una soluzione come quest'ultima è una strada sensata oppure è una porcata che è meglio lasciare perdere?

immagine.thumb.png.041bb2e13aada72941a0eb2ca508c612.png

In rosso percorso profinet PLC1 e in azzurro percorso profinet Gateway

 

Grazie mille

Inserita:
9 ore fa, elettrix01 ha scritto:

Siccome due CP costicchiano

Se guardo il disegno bianco vedo una marea di soldi  dedicato all'IT, ma come al solito sulle macchine si risparmi anche il centesimo.

Vai da chi gestisce la rete aziendale, fai presente i dati e le comunicazioni che ci sono nella rete delle macchine e che finiranno bene o male nella rete aziendale, sarà lui che ti compra le CP, tanto ha il portafoglio gonfio.

 

Inserita:

Nuovamente d'accordo con Acquaman.

  • 3 weeks later...
Inserita:

Buongiorno, alla fine ho seguito le vostre indicazioni. Nella pausa natalizia verrà installata la macchina e verranno aggiunte le 2 cp ai plc.

Grazie ancora per le risposte

Inserita: (modificato)

Ho rimosso il commento, perché l'avevo scritto per errore.

 

Modificato: da batta

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...