Vai al contenuto
PLC Forum


Quadro a norma?


Messaggi consigliati

Inserita:

Si scusate intendevo scrivere 30ma..altrimenti come diceva giustamente Maurizio tanto valeva lasciare quello che c'era. 

L'elettricista ha rilasciato la dico nel 2016 quando ha verificato l'impianto e il quadro di destra era esattamente come lo vedete in foto. 


Inserita:
1 ora fa, buginside ha scritto:

L'elettricista ha rilasciato la dico nel 2016 quando ha verificato l'impianto e il quadro di destra era esattamente come lo vedete in foto. 

 

In altri termini con il differenziale da 300mA (0.3A). Chissà cosa avrà scritto sulla DiCo....

Inserita:

Esatto. Stasera la tiro fuori e verifico cosa c'è scritto. 

 

 

Si scusate intendevo scrivere 30ma..altrimenti come diceva giustamente Maurizio tanto valeva lasciare quello che c'era. 

L'elettricista ha rilasciato la dico nel 2016 quando ha verificato l'impianto e il quadro di destra era esattamente come lo vedete in foto. 

Inserita:
17 ore fa, fradifog ha scritto:

Dalla foto non riesco a capire il pi dei singoli dispositivi.Ad ogni modo,potrebbe andare bene anche da 4,5 kA, se quello a monte fa " filiazione con quello a valle.Ma questo lo si evince guardando i manuali del costruttore.

Con quello che costano,meglio usare un 6 kA

Un 6ka in classe F costa 205 euro e non si trova facilmente a quanto pare. Ho sentito 2 rivenditori ed entrambi lo trattano solo su ordinazione. 

Inserita:
9 ore fa, buginside ha scritto:

Un 6ka in classe F costa 205 euro e non si trova facilmente a quanto pare. Ho sentito 2 rivenditori ed entrambi lo trattano solo su ordinazione. 

La classe F è per i differenziali,che tra le altre cose non costano cosi tanto,

 

Inserita: (modificato)

"Al contatore" servono 6 kA, a valle puoi usare anche i 4,5: il problema non sussiste. Devi solo mettere in conto che nel caso, piuttosto remoto, di un cortocircuito con corrente effettiva di oltre 4,5kA questi potrebbero non intervenire, lasciando la protezione al 6kA a monte, e probabilmente dopo dovrai sostituirli perchè guasti: tendenzialmente resterebbero incollati.

 

Per quel che mi riguarda, a meno che no abiti dietro una grossa cabina enel, difficilmente avrai Icc da 6kA in monofase (in epoca pre-contatore elettronico gli automatici dell'enel erano quasi tutti da 4,5 e in 20 anni non hanno cambiato tutti questi trasformatori), generale da 6kA e il cuore è in pace.

Modificato: da DavideDaSerra
Inserita:
1 ora fa, fradifog ha scritto:

La classe F è per i differenziali,che tra le altre cose non costano cosi tanto,

 

Scusa mi ero spiegato male. Volevo dire che magnetotermici differenziali da 6ka in classe F costano oltre 200 euro. Non ho guardato i differenziali puri, sicuramente è come dici tu, costano meno di un "combinato" 

24 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto:

"Al contatore" servono 6 kA, a valle puoi usare anche i 4,5: il problema non sussiste. Devi solo mettere in conto che nel caso, piuttosto remoto, di un cortocircuito con corrente effettiva di oltre 4,5kA questi potrebbero non intervenire, lasciando la protezione al 6kA a monte, e probabilmente dopo dovrai sostituirli perchè guasti: tendenzialmente resterebbero incollati.

 

Per quel che mi riguarda, a meno che no abiti dietro una grossa cabina enel, difficilmente avrai Icc da 6kA in monofase (in epoca pre-contatore elettronico gli automatici dell'enel erano quasi tutti da 4,5 e in 20 anni non hanno cambiato tutti questi trasformatori), generale da 6kA e il cuore è in pace.

Questo vale anche se "a valle" sono pochi centimetri dal contatore? 

Inserita:
50 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto:

"Al contatore" servono 6 kA, a valle puoi usare anche i 4,5: il problema non sussiste.

Non è proprio così
Spesso gli interruttori modulari rispondono sia alla EN 60898-1 che alla EN 60947-2.
La EN 60898-1 si riferisce agli interruttori automatici per ambienti domestici e similari e definisce il cortocircuito Icn
la EN 60947-2 si riferisce agli interruttori automatici per ambienti industriali e definisce il cortocircuito Icu.
Le tabelle di coordinamento sono sempre relative alla Icu e mai alla Icn,

La filiazione si può utilizzare solo in ambiente industriale.
Quando scegli gli interruttori per dimensionare un impianto civile, devi riferirti alla Icn e non alla Icu, quindi niente filiazione (non ci sono le tabelle)

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...