Vai al contenuto
PLC Forum


Delucidazioni sistema elettrico in configurazione IT


Marco00

Messaggi consigliati

Buongiorno,
Il quesito riguarda alcune modifiche elettriche su un impianto di generazione idroelettrico da 1,2 MW:
il generatore è connesso con centro stella a terra e resistenza, il suo trasformatore è un Dy11 lato generatore è a 690 volt a stella e a triangolo lato 15000 Volt.
Tra il trasformatore Dy11 (con neutro isolato) e il generatore è spillata l'alimentazione per i servizi ausiliari, per mezzo di un secondo trasformatore 690/400 volt connesso Dyn11.
La mia perplessità è la seguente: quando il generatore non è in parallelo ma i servizi ausiliari sono alimentati si viene a creare una rete IT (neutro isolato) tra i due trasformatore.
Non è stato messo un controllo di isolamento su quel tratto di IT (la 64-8 lo richiede).
Ma è stato messo solo un TV tra il centro stella del trasformatore Dy11 (il trasformatore grosso 15000/690) che in caso di tensione a 40 volt su quel TV fa scattare la protezione ritardata a 1,5 s.
La 64-8 è applicabile? anche in un impianto di generazione? 
Il controllo di isolamento può essere omesso in quel caso? un tv sul centro stella del trasformatore a neutro isolato può bastare?

Il progettista della modifica dice che ha seguito la norma cei 11-20, mentre la 64-8 dice che non è applicabile perchè è per impianti elettrici utilizzatori e quella è una centrale.

Anche se leggendo la 11-20 è piena di rimandi alla 64-8

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti


Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...