Marco00 Inserito: 8 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 8 novembre 2021 Buongiorno, Il quesito riguarda alcune modifiche elettriche su un impianto di generazione idroelettrico da 1,2 MW: il generatore è connesso con centro stella a terra e resistenza, il suo trasformatore è un Dy11 lato generatore è a 690 volt a stella e a triangolo lato 15000 Volt. Tra il trasformatore Dy11 (con neutro isolato) e il generatore è spillata l'alimentazione per i servizi ausiliari, per mezzo di un secondo trasformatore 690/400 volt connesso Dyn11. La mia perplessità è la seguente: quando il generatore non è in parallelo ma i servizi ausiliari sono alimentati si viene a creare una rete IT (neutro isolato) tra i due trasformatore. Non è stato messo un controllo di isolamento su quel tratto di IT (la 64-8 lo richiede). Ma è stato messo solo un TV tra il centro stella del trasformatore Dy11 (il trasformatore grosso 15000/690) che in caso di tensione a 40 volt su quel TV fa scattare la protezione ritardata a 1,5 s. La 64-8 è applicabile? anche in un impianto di generazione? Il controllo di isolamento può essere omesso in quel caso? un tv sul centro stella del trasformatore a neutro isolato può bastare? Il progettista della modifica dice che ha seguito la norma cei 11-20, mentre la 64-8 dice che non è applicabile perchè è per impianti elettrici utilizzatori e quella è una centrale. Anche se leggendo la 11-20 è piena di rimandi alla 64-8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora