Vai al contenuto
PLC Forum


Problemi caldaia


mcampisi

Messaggi consigliati

Buongiorno, la mia caldaia a condensazione ha un problema relativo al termostato limite. Si può bypassare questo componente per verificare se è effettivamente difettoso? grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


Alessio Menditto

Tutte le protezioni possono essere bypassate, infatti il 90% degli incidenti si verifica per quello, ma il problema è che devi comunque monitorare il valore che il termostato limita, in questo caso una temperatura, quindi devi usare un termometro posato nello stesso punto della sonda del termostato che hai bypassato per vedere cosa succede.

Link al commento
Condividi su altri siti

  Prima di ogni cosa  , di che  caldaia stiamo parlando ?

 Poi , hai visto se fosse riarmabile ? 

Magari lo provi con un tester  ,se ha continuità  .

E se proprio  va baypassato  è solo  per i secondi  necessari  a vedere se la caldaia parte .

E basta ,  niente funzionamento con ponte  ,è pericoloso !

Magari qualche indizio in più  non  guasterebbe come qualche foto .

Link al commento
Condividi su altri siti

La 

21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:

Tutte le protezioni possono essere bypassate, infatti il 90% degli incidenti si verifica per quello, ma il problema è che devi comunque monitorare il valore che il termostato limita, in questo caso una temperatura, quindi devi usare un termometro posato nello stesso punto della sonda del termostato che hai bypassato per vedere cosa succede.

La caldaia segnala errore A02 - Da manuale: errore Termostato limite... Come si bypassa? ci sono due morsetti collegati alla sonda. Grazie

20 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:

  Prima di ogni cosa  , di che  caldaia stiamo parlando ?

 Poi , hai visto se fosse riarmabile ? 

Magari lo provi con un tester  ,se ha continuità  .

E se proprio  va baypassato  è solo  per i secondi  necessari  a vedere se la caldaia parte .

E basta ,  niente funzionamento con ponte  ,è pericoloso !

Magari qualche indizio in più  non  guasterebbe come qualche foto .

La caldaia è una thermital Heva 29 IS 

Link al commento
Condividi su altri siti

1 minuto fa, mcampisi ha scritto:

La 

La caldaia segnala errore A02 - Da manuale: errore Termostato limite... Come si bypassa? ci sono due morsetti collegati alla sonda. Grazie

La caldaia è una thermital Heva 29 IS . Non so se è riarmabile, è un piccolo bottoncino sulla camera di combustione.

 

Link al commento
Condividi su altri siti

La 

21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:

Tutte le protezioni possono essere bypassate, infatti il 90% degli incidenti si verifica per quello, ma il problema è che devi comunque monitorare il valore che il termostato limita, in questo caso una temperatura, quindi devi usare un termometro posato nello stesso punto della sonda del termostato che hai bypassato per vedere cosa succede.

La caldaia segnala errore A02 - Da manuale: errore Termostato limite... Come si bypassa? ci sono due morsetti collegati alla sonda. Grazie

 

 

Modificato: da mcampisi
Link al commento
Condividi su altri siti

1640529172488.jpg.12129f475c298c8b341afd1c14ebf5b0.jpgLa 

21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:

Tutte le protezioni possono essere bypassate, infatti il 90% degli incidenti si verifica per quello, ma il problema è che devi comunque monitorare il valore che il termostato limita, in questo caso una temperatura, quindi devi usare un termometro posato nello stesso punto della sonda del termostato che hai bypassato per vedere cosa succede.

La caldaia segnala errore A02 - Da manuale: errore Termostato limite... Come si bypassa? ci sono due morsetti collegati alla sonda. Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

più che bypassarlo devi chiamare l'assistenza in quanto hai un anomalia alla circolazione o alla modulazione fiamma, per questo ti va in errore sovra temperatura

una protezione non va mai bypassata in nessun motivo salvo pochi secondi per prova medesima

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Può essere....In effetti si è avviata un paio di volte a seguito di reset. Poi nulla più.. suggerimenti, qualora sia un problema di circolazione o modulazione di fiamma? Grazie

Modificato: da mcampisi
Link al commento
Condividi su altri siti

I più semplici problemi che puoi verificare sono quelli di circolazione:

1> Se hai le valvole termostatiche in tutti i termosifoni, se sì, prova a toglierne un paio (così da lasciare un minimo di circolazione garantita)

2> Se hai molti termosifoni chiusi (con valvola manuale), aprine un paio in modo da lasciare più circolazione

3> Se hai valvole di zona senza by-pass e senza contatto di consenso caldaia  (metti una foto dei collettori), allora dovresti collegare il consenso caldaia al servocontatto delle VDZ oppure sostituire il corpo valvola con uno dotato di by-pass

 

Se il problema non è risolvibile così, chiama il CAT che vedendo e sentendo la caldaia, riesce a capire il problema e risolverlo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...