Vai al contenuto
PLC Forum


Prova Di Isolamento - con tester


Messaggi consigliati

Inserito:

ciao a tutti

vorrei chiedere cosa vuol dire fare una prova di isolamento su impianti civili

e come vengono effettuati

grazie delle vostre informazioni

buone feste


Inserita:

Si deve testare l'impianto con un Megger, ovvero uno strumento che misura la resistenza fornendo una tensione che è settabile 250/500/1000 Vcc.

Naturalmente si testa tra fase e terra e tra neutro e terra, il valore deve esere alto anche qualche Gigaohm.

Ciao

Inserita: (modificato)

Ciao manolo,

cominciamo col dire che la prova di isolamento non si effettua con il normale tester, ma al più con uno strumento che è detto isoltester o misuratore di isolamento, o con strumenti multifunzione che siano in grado di effettuare tale misura.

La resistenza di isolamento va misurata tra ogni conduttore attivo (o gruppo completo di essi) e la terra, nonchè, per quanto praticamente possibile, tra i conduttori attivi.

Le misure vanno effettuate con l'impianto fuori tensione, vale a dire con il dispositivo generale di sezionamento aperto.

Gli apparecchi utilizzatori vanno disinseriti.

Particolare cura deve essere prestata, durante l'effettuazione della misura, alle apparecchiature elettroniche.

La CEI 64-8 prescrive:

per sistemi fino a 500 V, esclusi i circuiti a bassissima tensione, che l'effettuazione della prova sia usata na tensione continua di 500 V e che minima resistenza di isolamento sia 0,50 Mohm (megaohm), ossia 500.000 ohm.

il valore deve esere alto anche qualche Gigaohm.

Non è esatto :huh:, ripeto, il valore corretto della resistenza minima è quella che ho indicato sopra, seppure devo dire che tutte le misure di isolamento da me effettuate (tante ;) ), non hanno mai dato valori inferiori a 500 Mohm.

Ciao, Benny

Modificato: da ing.bennyp
Inserita:

ciao benny

grazie della tua risposta

ho comprato uno strumento multitest hp per imparare un po a fare delle prove

la misura hai detto che viene fatta a differenziale sgangiato ok ma le prese di un impianto dobbiamo staccarle tutte o c'e pericolo???

si fa fase con terra e poi neutro con terra ok i parametri non devono superare i 500 Mohm

ma se dovessero superare da cosa dipende ?

poi provero la funzione automatica che fa la prova in automatico di tutto l'impianto,qui mi puoi dare delle informazioni e dei consigli per non avere problemi?

ciao a tutti

Inserita: (modificato)

Non devi staccare le prese, devi disinserire eventuali utilizzatori collegati all' impianto elettrico (al limite stacchi le spine...)

i parametri non devono superare i 500 Mohm

I parametri (leggi resistenza di isolamento) devono dare un valore minimo di 0,5 Mohm....

Modificato: da attilio fiocco
Inserita:

se dovesse essere inferiore la prova da che dipende e che e§meglio fare?saluti

Inserita:

Potrebbe dipendere da un elettrodomestico che perde di isolamento, resistenza del forno, compressore del frigor, motorino della ventola della cappa ecc....

In questo caso stacchi ad uno ad uno i vari elettrodomestici e ripeti la misura finchè non trovi quello in dispersione.

Inserita:
vorrei chiedere cosa vuol dire fare una prova di isolamento su impianti civili
Potrebbe dipendere da un elettrodomestico che perde di isolamento

Perché, quando si fa una prova di isolamento su un impiaqnto si lasciano collegati gli apparecchi da esso alimentati?

:unsure:

Inserita:

Cia, do per scontato che si fà una prova di isolamento se questo viene a mancare ad esempio per dispersioni e conseguente sgancio del differenziale.

Per questo lascio gli elettrodomestici attaccati e li stacco ad uno ad uno.

Correggimi senza problemi se sbaglio, ci mancherebbe, c'è sempre da imparare. :)

Inserita:
Correggimi senza problemi se sbaglio, ci mancherebbe, c'è sempre da imparare.

Di verifiche non sono esperto.Tuttavia così non verifichi solo l'impianto....

E se qualche apparecchio non fosse in grado di resistere alla prova di isolamento prevista per gli impianti?? :ph34r:

Inserita:

Forse in caso di dispersioni la causa raramente è l'impianto, spesso e volentieri è qualche elettrodomestico, mi sbaglio.

Io quando sono stato chiamato per differenziali che staccavano ho visto che il problema erano sempre gli utilizzatori, poi sicuramente ci saranno anche casi in cui il problema sia l'impianto ma penso in netta minoranza.

Inserita: (modificato)

Ciao Ivan,

i dubbi di CIA sono legittimi. :P

La prova di isolamento si effettua così come ho già rimarcato al post#4, ossia con gli apparecchi disinseriti e il generale aperto.

La funzione di tale prova è quella di testare l'impianto, ossia la bontà dell'isolamento tra i conduttori attivi e tra conduttori attivi e conduttore di protezione.

Gli elettrodomestici non fanno parte dell'impianto.

E' anche giusta la seconda annotazione di CIA:

E se qualche apparecchio non fosse in grado di resistere alla prova di isolamento prevista per gli impianti??
Infatti tenendo attaccati gli elettrodomestici durante l'effettuazione della prova rischi di bruciare gli elementi più sensibili (schede elettroniche).
Forse in caso di dispersioni la causa raramente è l'impianto

Per impianti nuovi, ben fatti e ben eserciti, è vero, ma già un impianto di una quindicina d'anni presenta una riduzione della resistenza di isolamento a causa dell'inevitabile invecchiamento dell'isolamento dei cavi, se poi in tale impianto i sovraccarichi sono la regola, quanto affermi sicuramente non è corretto.

Ciao, Benny

Modificato: da ing.bennyp
Inserita:

Ciao Benny, sei stato chiarissimo, davo per scontato forse perchè non mi è ma capitato che l'impianto non desse mai problemi di isolamento, le volte che sono intervenuto per dispersioni la causa è sempre stato un elettrodomestico, ma ho imparato un'altra cosa che sicuramente porà essermi utile in futuro.

;)

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...