Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensionamento Cavo


leko

Messaggi consigliati

Saluti a tutti.

Ho alimentato a 150 mt, una betoniera di 1,5Kw 220V e una pompa sommersa di 1CV 220V, con un cavo di sezione di 2,5mmq, sospesa in aria sorretta da alberi distanti circa 30mt (allaccio provvisorio uso cantiere).

Datemi un parere.

Saluti.

Link al commento
Condividi su altri siti


In mancanza dei dati richiesti da ivano e cafra ipotizzo che il cavo sia un multipolare FG7 a due conduttori e i dati siano quelli di targa.

Orbene, ipotizzando un cosfi complessivo pari a 0,9 con una sezione di 2,5 mmq, per quella lunghezza si ha a fondo linea una caduta di ben 33 V, pari al 14,5% :o

La sezione proposta (6 mmq) da stefano dà luogo a una cdt del 4,6%, che è ancora un po' altina.

Passando al 10 mmq la cdt a fondo linea è del 2,7%.

Ciao, Benny

PS. Riguardo al tipo di posa.....posa su alberi distanziati non l'avevo mai sentita :lol:, rieni presente che 30 m di cavo da 10mmq tripolare, se consideri anche il PE pesano qualcosa come 18 chili ragion per cui, a mio avviso, dovresti mettere un trefolo di acciaio per sostenere il cavo tra un albero e l'altro.

Link al commento
Condividi su altri siti

Calcolando un' assorbimento di circa 11-12 Ampère e ponendo una cdt max del 5% l'ideale è il 6 mmq.

Ciao Benny, si forse hai ragione tu, però il 4,6% di cdt vorrebbe poter dire di avere comunque anche 215/220V a fondo linea, se si parla di posa provvisoria, penso che col 6mmq ci potresti anche stare volendo.

Modificato: da attilio fiocco
Link al commento
Condividi su altri siti

Un saluto e un grazie a tutti.

Il cavo da me usato è un ICEL 3G 2,5 ECOGAMMA, consigliato dal rivenditore per una portata di 26A. Calcolando l'assorbimento della piccola betoniera di 1,5KW 220V pari a 1500W si ha (I=P/V) 7A; e quello della pompa sommersa di 1CV 220V, pari a 753W=3,5A, per un totale di 10,5A. Premesso che le due utenze funzionano separatamente, mi sono sentito al sicuro. La tensione misurata ai capi della pompa, durante il funzionamento, mi da 215V. Non sono altrettanto sicuro sulla posa del cavo sugli alberi. Vorrei sapere la sezione di 6mmq a che diametro corrispnde.

In attesa di suggerimenti Vi saluto.

Modificato: da leko
Link al commento
Condividi su altri siti

Il cavo da me usato è un ICEL 3G 2,5 ECOGAMMA, consigliato dal rivenditore per una portata di 26A.
I dubbi non erano sulla portata, ma sul tipo di cavo....ECOGAMMA non significa nulla, dacci il tipo FROR, FG7, N1VV-k, etc
Calcolando l'assorbimento della piccola betoniera di 1,5KW 220V pari a 1500W si ha (I=P/V) 7A;

Mica è in corrente comtinua...devi tenere conto del fdp

e quello della pompa sommersa di 1CV 220V, pari a 753W=3,5A, per un totale di 10,5A.
Idem C.S.
Premesso che le due utenze funzionano separatamente, mi sono sentito al sicuro.

A noi, però, non l'avevi detto che funzionavano separatamente

La tensione misurata ai capi della pompa, durante il funzionamento, mi da 215V.
Se fai la stessa misura ai capi della betoniera trovi una tensione molto più bassa, infatti la minima sezione che a mio avviso puoi usare è 4 mmq, che nel caso di funzionamento della sola betoniera dà luogo ad una caduta del 4%
Non sono altrettanto sicuro sulla posa del cavo sugli alberi.

Neanche io...... :P

Ciao, Benny

Link al commento
Condividi su altri siti

Perfetto tu dici:

le due utenze funzionano separatamente
con questo escludi categoricamente la contemporaneità dei carichi, se si perchè?

Mi spiego meglio............all'estremità del cavo vi è una presa ho un sotto quadro di cantiere con più prese?

Nel primo caso a meno chè non si usino adattatori multipli hai ragione, nel secondo non si può escludere la contemporaneità è addirittura potrebbero attaccarci anche altri utensili tipo una bella saldatrice.

Forse ho capito......la pompa si mette in funzione soltanto per riempire la betoniera, quindi spenta la pompa si accende la betoniera.

In qualsiasi caso sarebbe opportuno, qualora non lo avessi già fatto di installare almeno un magnetotermico a valle del suddetto cavo dimensionato con la massima corrente ammessa dal cavo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Una volta ho visto un 3g 2,5 in cui il nero era derivato dalla fase e andava ad un polo L di una presa , il G/V derivato sempre dalla stessa fase andava ad un secondo polo L di un'altra presa, e il neutro derivato si divideva ad entrambe le prese :( .... ovviamente niente polo di terra....

....ma non credo che sia il caso di leko :)

Link al commento
Condividi su altri siti

Un saluto a tutti.

Da un calcolo + approfondito x la sez. del cavo avete ragione tutti, ma considerando che le 2 utenze sono utilizzate separatamente, la pompa 1CV (753W), x riempire fusti, la betoniera 1CV (753W) x impastare malta in un piccolo cantiere (3 operai), penso che siano sufficientienti i 2,5mmq.

Vi saluto con soddisfazione x aver ricevuto tanto aiuto GRAZIE.

leko.

Link al commento
Condividi su altri siti

1CV (753W) x impastare malta in un piccolo cantiere (3 operai), penso che siano sufficientienti i 2,5mmq.
Cioè circa 1mmq/operaio ??

Separatamente intendi allora che alla fine della prolunga c'è una presa, e quindi essa viene scollegata di volta in volta per alimentare prima la pompa e poi la betoniera?

Comunque ripeto, ammesso che alimenti le utenze separatamente, considera il carico più gravoso (la betoniera), sono sempre almeno 7A, e per tenere una caduta di tensione accettabile, sarebbe consigliato usare cavi da 4mmq...

Poi non capisco una cosa, a che serve chiedere consigli e poi dire

penso che siano sufficientienti i 2,5mmq.

Se lo pensi fallo senza chiedere nulla no??

Modificato: da attilio fiocco
Link al commento
Condividi su altri siti

Da un calcolo + approfondito x la sez. del cavo avete ragione tutti
L'elettrotecnica è una scienza esatta.....ovviamente per chi la conosce (tu la ignori!) :rolleyes:

Dopo questa affermazione savia non puoi concludere con una frase insana:

penso che siano sufficientienti i 2,5mmq.

In base a che cosa lo pensi non si capisce. Se è la paura di ammettere l'errore e ricomprare i 150 m di cavo comunque non ti giustifico.

La mia domanda, che è anche quella di attilio, che mi permetto di modificare, è:

a che serve chiedere consigli, se poi ci tratti come tanti fessi, facendo (sbagliando) di capa tua?

Non fosse altro per il noto detto napoletano: " 'A ragion sa piglian 'e fessi"

Scusate lo sfogo, ma quando la misura è colma. :angry:

Ciao, Benny

Link al commento
Condividi su altri siti

avevo una perplessita' ed ho controllato

premetiamo che si tratta di un'utenza di cantiere, per cui la metodica e' di ipotizare una potenza massima e dimensionare la linea che deve essere comunque protetta

una volta che le protezioni sono ok posso collegarci qualsiasi carico

ho usato il dicav della pirelli che e' molto agevole

un multipolare fg7 in aria a 30 metri porta nominalmente 36 A ed a 10 A [continuativi] presenta una caduta di tensione di 5,5 V

non vedo problemi calcolo

Link al commento
Condividi su altri siti

Piero il conto è giusto per 30m, ma la linea ipotizzata è di 150 m (vedi #1), 30m è la distanza tra le mensole :P (alberi), quindi cdt >=27V > 12%, un po' troppo

Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...

Ciao a tutti.

Ho ringraziato e dato ragione a tutti gli intervenuti. Anche con i miei calcoli avrei dovuto usare un 4mmq, ma il proprietario dello stabile mi ha imposto di utilizzare il cavo di 2,5mmq di cui disponeva dicendomi "finchè dura fa fortuna". Delle volte bisogna attaccare l'asino dove vuole il padrone. In ogni modo è da un mese che le due utenze lavorano separatamente. Con un mio controllo settimanale, non avverto surriscaldamento o deformazione del cavo. Il voltaggio alla presa terminale con un'utenza in funzione è di 214V, quindi ho una caduta di 6V. Per conoscenza; ho fatto il primo impianto, in un edificio scolastico nel 1950, avevo 10 anni sotto la guida di un padre elettrecista di fama, da cui hanno imparato alcuni degli attuali. Non ho esercitato questa nobile professione perchè sono rimasto attaccato ad un filo di corrente, malmesso da un muratore. Sono Perito Meccanico, autodidatta di elettronica e informatica, che professo tuttora, da pensionato, con grande soddisfazione. La mia richiesta, che a qualcuno non è piaciuta, è dovuta al fatto che passo tre ore della mattina al computer e mi piace avere contatti e scambiare pareri con altre persone dei forum.

Vi ringrazio di cuore per tutti gli interventi e i consigli (inaspettati) che ho ricevuto da persone veramente esperte.

Salutissimi.

Link al commento
Condividi su altri siti

In ogni modo è da un mese che le due utenze lavorano separatamente. Con un mio controllo settimanale, non avverto surriscaldamento o deformazione del cavo.

Ci credo, l'aumento di sezione che ti era stato consigliato era necessario per tenere la caduta di tensione entro i limiti, ma è ovvio che anche con una caduta del 20% a fondo linea, se la corrente di portata del cavo è maggiore di quella di funzionamento del cavo, non si avranno mai riscaldamenti anomali.

Ciao, Benny

Link al commento
Condividi su altri siti

post #7

Il cavo da me usato è un ICEL 3G 2,5 ECOGAMMA, consigliato dal rivenditore per una portata di 26A.

post #19

il proprietario dello stabile mi ha imposto di utilizzare il cavo di 2,5mmq di cui disponeva dicendomi "finchè dura fa fortuna"
<_<:angry::huh: :ph34r:
Link al commento
Condividi su altri siti

Saluti a tutti.

Ho alimentato a 150 mt, una betoniera di 1,5Kw 220V e una pompa sommersa di 1CV 220V, con un cavo di sezione di 2,5mmq, sospesa in aria sorretta da alberi distanti circa 30mt (allaccio provvisorio uso cantiere).

Datemi un parere.

Secondo me il cavo va benissimo. Considerando il cosfi pari a 0,9 per ognuno dei due motori hai una CDT di 3,47% sulla betoniera e una CDT di 1,73% sulla pompa. Il tutto prendendo come riferimento un cavo FG7OR.

Quindi puoi stare tranquillo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Del_user_23717
Il voltaggio alla presa terminale con un'utenza in funzione è di 214V, quindi ho una caduta di 6V

Beh, dipende, ormai la tensione normalizzata dovrebbe essere di 230V effettivi, e quindi la tua cdt è di 16V...

Secondo me il cavo va benissimo. Considerando il cosfi pari a 0,9 per ognuno dei due motori hai una CDT di 3,47% sulla betoniera e una CDT di 1,73% sulla pompa. Il tutto prendendo come riferimento un cavo FG7OR.

Finchè le utenze vengono separate ed alimentate una per volta, allora si, possiamo dire come ha detto il proprietario dello stabile

...mi ha imposto di utilizzare il cavo di 2,5mmq di cui disponeva dicendomi "finchè dura fa fortuna"
.

:(

Certo, anche io ho lo stesso dubbio di francesco a proposito della scelta del cavo... :rolleyes:

Link al commento
Condividi su altri siti

Secondo me il cavo va benissimo. Considerando il cosfi pari a 0,9 per ognuno dei due motori hai....

Se prendi il cosfi=1 va ancora meglio.....peccato solo non possa essere maggiore di 1, altrimenti il 2,5 sarebbe addirittura sprecato...... :rolleyes:

Ciao, Benny

Link al commento
Condividi su altri siti

Se prendi il cosfi=1 va ancora meglio.....peccato solo non possa essere maggiore di 1, altrimenti il 2,5 sarebbe addirittura sprecato...... rolleyes.gif

Ciao, Benny

Beh, se fai i conti va bene anche con cosfi 0,8....... la cdt rimane infatti sotto il 4%. Naturalmente con due alimentazioni separate. :blink:

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...