Francesco2 Inserito: 24 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2022 Buona sera a tutti, Cerco di togliermi dei dubbi riguardo le ultime norme della 64-8, tra le quali c'è la predisposizione dei nuovi impianti civili al contratto da 6 KW. Un contratto nuovo quindi per civile abitazione da 3 KW , nel quadro elettrico deve avere un interruttore generale da 32 A già predisposto per i 6 KW, quando un 25 A sarebbe adatto per i 3 KW. Non è questo magari che può essere un problema, ma ciò che ne viene di conseguenza, cioè che, con un interruttore da 32 A da generale, a valle i differenziali da 25A non sarebbero più protetti se gestissero linee superiori ai 25 A; in pratica occorrerebbero differenziali da 40 A sotto un generale da 32 A. A questo punto sotto un generale da 32 A, conviene proteggere le linee da MTD C16 per le varie linee, per contratto da 3KW. A questo punto mi pare di aver capito che i contratti Enel nel prossimo futuro partiranno da un minimo di 6 KW. Buona sera a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elab69 Inserita: 24 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2022 Il concetto è che non di dovresti preoccupare di che contrato stipula il cliente con il gestore di rete. Dovresti semplicemente Dimensionare almeno il montante per una potenza di 6 kW. Poi il cliente farà il contrario che gli pare. Certo occorre progettare la distribuzione in modo adeguato alla potenza di almeno 6 kW. Ormai tutti i nostri quadri residenziali sono dimensionati per un minimo di 12 kW (6 kW di fornitura + 6 kW di predisposizione fotovoltaico) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 25 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 1 ora fa, elab69 ha scritto: Il concetto è che non di dovresti preoccupare di che contrato stipula il cliente con il gestore di rete. Dovresti semplicemente Dimensionare almeno il montante per una potenza di 6 kW. Poi il cliente farà il contrario che gli pare. Certo occorre progettare la distribuzione in modo adeguato alla potenza di almeno 6 kW. Ormai tutti i nostri quadri residenziali sono dimensionati per un minimo di 12 kW (6 kW di fornitura + 6 kW di predisposizione fotovoltaico) Grazie , elab69, quindi per un utente che ha contratto un 3 KW è perlomeno importante dimensionare il montante per la potenza maggiore come chiede la 64-8. E progettare il quadro in prospettiva ai 6 KW. Grazie,, buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco2 Inserita: 25 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 8 ore fa, Francesco2 ha scritto: Grazie , elab69, quindi per un utente che ha contratto un 3 KW è perlomeno importante dimensionare il montante per la potenza maggiore come chiede la 64-8. E progettare il quadro in prospettiva ai 6 KW. Grazie,, buona serata Buon giorno, elab69, E quindi, come interruttore generale, che corrente nominale converrebbe installare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elab69 Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 1 ora fa, Francesco2 ha scritto: che corrente nominale converrebbe installare? Se parli di dispositivo generale (DG) ovvero l'interruttore che si installa di solito nelle immediate vicinanze del contatore, un 32A potrebbe essere giusto. Tieni presente che il contatore ti consente un prelievo fino a circa 8kW fino a tre ore, quindi se vuoi premettere al tuo cliente di prelevare tutta l'energia disponibile per un massimo di 3 ore potresti pensare anche ad un 40A (dimensionando ovviamente tutto il montante per 40A) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 se poi però vuoi restare nella norma, il compito del dimensionamento di un impianto da 8kw civile, viene demandato ad un progettista sezione minima del montante, richiesta da norma - non meno di 6mm2 - , quindi già supporta nella maggior parte dei casi 6kw solitamente procedo con protezione sottocontatore 32A interruttore generale quadro 25A nel quadro poi ci saranno almeno due interruttori differenziali e due interruttori magnetotermici quindi già sfrutti i 6kw Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elab69 Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 19 minuti fa, click0 ha scritto: sezione minima del montante, richiesta da norma - non meno di 6mm2 Nell'ultima edizione della CEI 64-8 è sparito il limite minimo di 6mmq per il montante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 2 ore fa, elab69 ha scritto: Tieni presente che il contatore ti consente un prelievo fino a circa 8kW fino a tre ore Non aspettiamoci che un 32 intervenga entro tre ore per un superamento della taglia di soli 4 o 5 ampere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 1 ora fa, elab69 ha scritto: Nell'ultima edizione della CEI 64-8 è sparito il limite minimo di 6mmq per il montante. controllerò perché non mi risulta ma tu li fai anche più piccoli i montanti?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elab69 Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 30 minuti fa, click0 ha scritto: controllerò perché non mi risulta E' giusto, una conversazione online deve essere uno spunto per poi verificare con strumenti certi quanto viene diffuso. Ad ogni modo se vuoi, puoi verificare che l'articolo 37.3.1 dell'edizione del 2012 diceva: "La sezione del montante, che collega il contatore all’unità abitativa, non deve essere inferiore a 6 mm²." Mentre nell'edizione del 2021 lo stesso articolo risulta così: "37.3.1 - A disposizione" Rimane il numero, ma vuoto e a disposizione per aggiornamenti futuri 37 minuti fa, click0 ha scritto: ma tu li fai anche più piccoli i montanti?? Su impianti nuovi è molto più facile farli di sezione superiore. A me non è mai capitato di farli di sezione inferiore a 6mmq. D'altra parte potrebbero anche esserci le condizioni per realizzare in alcuni casi dei montanti per 6 kW con sezioni inferiori. Potrebbe essere un montante in cavo con isolamento in EPR di lunghezza limitata e in posa singola. Magari in un luogo dove la temperatura ambiente non è ai troppo alta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora