Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




inverter cinese a2-series 8075


Messaggi consigliati

mihai_tatulescu
Inserito:

Buongiorno. ho una problema con inverter montato a un ponte sollevatore con un motore 3.5 hp 1410 giri 2.6kw , aumentato potenza di linea a 5kw , a vuoto va senza problemi su e giu ,pero con auto non ci riesce piu di 30 cm da terra


Inserita:

Chiaramente l'inverter non riesce a dare la corrente necessaria al motore.

Quell'inverter che valore di corrente può erogare in modo continuativo?

Quale è la corrente di targa del motore a 230V?

Marca e modello dell'inverter?

 

Senza dati non si possono dare risposte sensate.

mihai_tatulescu
Inserita:

inverter buo qua vfd A2-series 8075 input 1-3PH AC 180-260V 35A 40-60Hz  output 3PH AC 220 50A 0-400H POWER 7.5KW

IMG_2891.jpg

Inserita:

Domanda stupida: dato che l'inverter genera trifase a 230Vac, il motore è stato cablato a triangolo? Altrimenti dovrebbe essere alimentato a 400Vac, e quindi non può erogare tutta la potenza.

mihai_tatulescu
Inserita:

Ma se sulla targhetta del motore dice anche 220 e funziona quando è senza peso, dopo c’è un altro motore del compressore che non parte senza una spinta come aiuto 

550968EB-1DA2-426E-B387-E54EF1537CCA.jpeg

Inserita: (modificato)
10 minuti fa, mihai_tatulescu ha scritto:

Ma se sulla targhetta del motore dice anche 220 e funziona quando è senza peso, dopo c’è un altro motore del compressore che non parte senza una spinta come aiuto 

 

Latarga dice 230/400 D/Y, perchè cablato a D si alimenta a 230V,mentre cabalato a Y si deve alimentare a 400V. Se è colelgato a Y e lo alimenti a 230V succede quello che vedi. almotore manca coppia.

Comincia a verificare come lo hai collegato ed anche come hai colelgato il motore del compressore.

Poi bisogna anche vedere la parametizzazione dell'inverter. Lo hai studiato il suo manuale?.

 

 

Il ponte è ancora quello di questa discussione?

Modificato: da Livio Orsini
mihai_tatulescu
Inserita:

No Livio questo è un altro. Primo andava fine a metta è così o pensato che è colpa del pavimento. Cosi ho rifatto con autolivellante e ho montato quest’altro. Collegamento e a triangolo e forse manca qualcosa sui parametri del inverter o pure è una cineseria che non c’è la fa. I parametri sono quelli del default 6 trane PN 01 che ho inserito giri motore 1410

image.jpg

image.jpg

Inserita:

Mancano i parametri del motore. Potenza, tensione nominale, corrente massima, numero poli, ecc.

Anche se cinesate, ci devono essere.

45 minuti fa, mihai_tatulescu ha scritto:

Collegamento e a triangolo

strano, gli effetti descritti sono tipici di un motore a 230Vac cablato a 400Vac (quindi sottoalimentato).

mihai_tatulescu
Inserita:

Allora istruzioni di questo inverter sono questi. Se c’è qualcosa che non ho inserito chiedo cortesemente aiuto. Non so cosa fare altro 

Inserita:

Ho trovato il manuale completo. Non ci sono altri parametri...

Il modello 8075 indica ingresso monofase 230Vac, uscita trifase 230Vac, carico 7,5kW. Sinceramente, se la connessione è corretta (puoi fare una foto all'interno della morsettiera del motore, che si vedano i fili in arrivo dall'inverter), non so cosa altro possa esserci.

Inserita:
10 ore fa, Ctec ha scritto:

non so cosa altro possa esserci.

 

Potrebbe essere il motore piccolo per quel carico. Tra l'latro è strano che riesca a spuntare,l'avvio è il momento di massimo sforzo

mihai_tatulescu
Inserita:

Buongiorno, tornando ai discorsi se problema è da parte del inverter, un consiglio per un altro tipo. Grazie 

B78F5ECF-43A9-4E05-BC88-7925BFA5C492.jpeg

AE60A5C8-DF81-4590-AB6F-D9495D88FFFB.jpeg

Inserita:

Si sembra proprio un collegamento a "D".

 

L'inverter non ha un visualizzatore su cui leggere la corrente? Così si potrebbe verificare quanto assorbe il motore quando è in stallo.

In alternativa, se l'inverter non haa visualizzatore, potresti misurare la corrente assorbita dall'inverter. E una misura più grossolana ma serve ad avere un'idea se l'assorbimento del motote è corretto.

Inserita: (modificato)

Sarebbe stato curioso misurare la corrente quando funzionava alimentato trifase... 

Potrebbe essere che superava il dato di targa, la termica (anche se era a 380V...) quanto era tarata? Tu hai collegato il motore direttamente all inverter? 

Modificato: da Livio Orsini
corretto errore di dattilografia che può ingenerare confusione
mihai_tatulescu
Inserita:

Buonasera, dopo un po’ di prove sono riuscito a fare portare su il peso di una auto, aumentando i tempi di accelerazione e decelerazione, però provando una seconda volta non c’è la fatta. 
o per fascia oraria o per i collegamenti dalla rete elettrica a inverter per fili da 1.5

Inserita:
Il 9/5/2022 alle 07:03 , Livio Orsini ha scritto:

Potrebbe essere il motore piccolo per quel carico

 

Questo sembrerebbe confermare la prima supposzione.

 

Però se non fai la misura della corrente non si può capire. E inutile chiedere aiuto se poi non si fanno le verifiche suggerite.

 

9 ore fa, mihai_tatulescu ha scritto:

per fili da 1.5

 

Cavi da 1.5mm2 sono piccoli, specialmente se c'è una discreta distanza tra contatore ed inverter

 

mihai_tatulescu
Inserita:

Buongiorno. Alla fine sono riuscito a far funzionare il ponte facendo una linea diretta dal contatore al inverter, però con un fusibile prima di inverter da 16 A . Unica pacca e che andando in su con peso va in protezione poi riparte tranquillo. Comunque grazie dei consigli .

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...