Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensionamento magnetotermico differenziale trifase


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve, devo dimensionare un magnetotermico trifase per una pompa trifase che utilizzo per prelevare acqua da un pozzo. La pompa é una pedrollo plurijet 6/200 2,2kw 2hp 6A.

L’impianto prevede un cavo FG7OR 0,6/1kw 3G6 lungo 130 metri collegato direttamente al contatore Enel, e la messa a terra effettuata direttamente vicino al punto di prelievo dell’acqua con una pallina in rame e cavo di terra collegato al corpo pompa. La pompa é dotata di salvamotore. Vorrei mettere un magnetotermico differenziale vicino al contatore Enel per proteggere da contatti diretti e indiretti la linea e la pompa a fine linea. Quale farebbe al caso mio?

 

Grazie mille


Maurizio Colombi
Inserita:
18 minuti fa, marcook ha scritto:

Vorrei mettere un magnetotermico differenziale vicino al contatore Enel per proteggere da contatti diretti e indiretti la linea e la pompa a fine linea.

O proteggi la linea, o proteggi la pompa... Parli di un cavo da 6 mm e di una pompa che assorbe 6 A , i numeri sono uguali, ma la sostanza cambia.

Se la pompa ha già un suo salvamotore e se questo salvamotore è sistemato a fine line, nei pressi della pompa, non devi far altro che proteggere la linea.

Inserita:
58 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:

O proteggi la linea, o proteggi la pompa... Parli di un cavo da 6 mm e di una pompa che assorbe 6 A , i numeri sono uguali, ma la sostanza cambia.

Se la pompa ha già un suo salvamotore e se questo salvamotore è sistemato a fine line, nei pressi della pompa, non devi far altro che proteggere la linea.

Si il salvamotore é a 20 cm di cavo dalla morsettiera della pompa.
Ok, se si guarda la protezione del cavo serve certamente un magnetotermico a monte del cavo, ma la protezione differenziale contro contatti diretti e indiretti?

Mi spiego meglio:io avrei pensato di mettere un magnetotermico differenziale a monte del cavo perché così proteggo il cavo e contemporaneamente garantisco la protezione contro contatti diretti e indiretti lungo la linea e alla pompa. É sbagliato? 🤔🧐

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...