Vai al contenuto
PLC Forum


Consiglio sezione cavo corrente per piano a induzione


Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno,
sto ristrutturando casa e sono arrivato alla fase di realizzazione dell'impianto elettrico. Da progetto è stata prevista una linea dedicata che collega il piano a induzione al quadro elettrico con cavi di sezione pari a 4 mmq (i corrugati sono da 20 mm).
Premesso che il piano che andrò ad installare è il NEFF T68PS6RX0 che ha una potenza nominale di 7400 W e considerato che:
1) tale picco di potenza si raggiungerebbe solo in caso di utilizzo contemporaneo di tutte le zone di cottura (evento improbabile);
2) è presente la funzione Power Management per limitare l'assorbimento elettrico;
3) sarei intenzionato ad aumentare la potenza contrattuale del contatore fino a max 4,5 kW;
ritenete che la sezione dei cavi da 4 mmq sia sufficiente (l'impresa è di questo avviso), oppure dovrei optare per una sezione da 6 mmq?

Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali consigli.


Inserita:

Il 4 mm2  per il piano limitato a 4,5 kw  , se di lunghezza pari ad una decina di metri , può essere adatto , se a monte limitato da un 20A .

10 minuti fa, newcris ha scritto:

Da progetto

 

11 minuti fa, newcris ha scritto:

corrugati sono da 20 mm

 Mia curiosità personale , nel 2022  , chi ha progettato il collegamento di un piano induzione con un corrugato da 20 ? 

Inserita:

Grazie per la risposta.

L'inserimento del piano a induzione è stata decisa in corso d'opera (all'inizio era previsto il piano cottura a gas) ma comunque prima che venissero passati i corrugati. L'elettricista è tuttora convinto che il cavo da 6 mmq non sia necessario e dice di non averne mai installati in abitazioni per collegare i piani a induzione. 

Secondo te nel corrugato da 20 mm si riesce a far passare cavi da 6 mmq? 

Inserita:

secondo me un 4mmq si può mettere anche con una linea protetta da C25, deve valutare l'elettricista ma è fattibile.

comunque anche un C20 ti permetterebbe di sfruttare 4kW abbondanti.

Inserita:
32 minuti fa, newcris ha scritto:

Secondo te nel corrugato da 20 mm si riesce a far passare cavi da 6 mmq? 

dipende dal tracciato , dalle curve, da come  è stato posato il tubo . Poi esistono le norme CEI , credo sconosciute al tuo elettricista , che impongono un minimo dimensionamento del tubo .

Su alcuni manuali anni fa , veniva indicato il diametro interno minimo che  doveva essere , se non erro , 1,3 volte il diametro circoscritto dei cavi

La 64-8 dovrebbe indicare ( vado a memoria ) il diametro medio dei cavi per il numero per 1,5

 

Provo a dimensionare :  4,5 mm il diametro del filo da 6 mm2 * 3  * 1,5   20,25 mm    il tubo da 20 non basterebbe , in quanto si intende diametro esterno

 

39 minuti fa, newcris ha scritto:

L'elettricista è tuttora convinto che il cavo da 6 mmq non sia necessario e dice di non averne mai installati in abitazioni per collegare i piani a induzione. 

la teoria  è che ne  è convinto lui , siamo tutti felici.....  ma ripeto , anche se era deciso il gas , nel 2022 , bisogna sovradimensionare le cose... non esiste piu la singola presa ed il singolo centrovolta anni 60.....

Inserita:
5 ore fa, luigi69 ha scritto:

nel 2022 , bisogna sovradimensionare le cose... non esiste piu la singola presa ed il singolo centrovolta anni 60.....

Concordo, in termini di costi, la differenza fra un 20 e un 25 è veramente irrisoria, ma mettendo un 25 ti salvaguardi da eventuali problemi in caso di future modifiche, oltre a far meno fatica a tirare i cavi, ma questi son cavoli dell'elettricista.

Come già detto da Reka, anche un 4 può essere sufficiente, nulla ti vieta comunque di settare in maniera corretta il piano per impostare l'assorbimento max in funzione dei cavi.

Inserita:

Il corrugato da 20 sembra più un opera da addetti del settore edile.. ( ovviamente senza nessuna offesa ) Quello che può dar pensieri e cosa faranno per il resto dell'impianto..  almeno dividerlo su 2 MTD, luce di emergenza ecc ecc...   

Inserita: (modificato)
8 minuti fa, ilsolitario ha scritto:

Quello che può dar pensieri e cosa faranno per il resto dell'impianto.. 

Spero non abbiano usato il 16 per i centri.......

Modificato: da Ivan Botta
  • 4 weeks later...
Inserita:

beh, devono pur risparmiare su qualcosa, ti fanno un preventivo alto e per grattare ancora più soldi ti mettono il minimo indispensabile.

 

a casa mia con un piano cottura simile, ma ikea, ho fatto così: se leggi le istruzioni ti chiede quanta potenza è disponibile e ti fa inserire questo parametro per evitare sovraccarichi, ti indica che la sezione del cavo deve essere di 4 mm minimo. Avendo una 3kw ho impostato questo valore sul piano cottura, messo un magnetotermico di 16A e ho fatto.

Maurizio Colombi
Inserita:
3 ore fa, Kurtzisa ha scritto:

devono pur risparmiare su qualcosa, ti fanno un preventivo alto e per grattare ancora più soldi ti mettono il minimo indispensabile.

Questi dannati artigiani, sono solo in grado di fregare la gente.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...