hobbyele Inserito: 9 luglio 2022 Segnala Share Inserito: 9 luglio 2022 Buonasera. Il telegramma Siemens 352 ha 6 word in lettura e 6 word in scrittura di qui 4 word selezzionati dal utente. In lettura: 2° word e Giri al minuto 3° word Corrente 4° word coppia 5° Codice Avvisi 6° Codice Allarmi La mia domanda e esempio la 3° word da dei numeri,, come faccio a visualizzare correttamente questi valori?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2022 10 ore fa, hobbyele ha scritto: come faccio a visualizzare correttamente questi valori?? Chiarisci meglio cosa intendi con visualizzare correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone.Salarsi Inserita: 10 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2022 vado a memoria, se non sbaglio sulla PZD3 dovresti leggere il valore in percentuale della corrente di quanto impostato nel parametro p2002. quindi p2002 = 100% = 16384DEC o 4000HEX. conoscendo quel dato puoi fare l'opportuna scalatura nel PLC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeconti Inserita: 13 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2022 Il 10/7/2022 alle 09:42 , Simone.Salarsi ha scritto: vado a memoria, se non sbaglio sulla PZD3 dovresti leggere il valore in percentuale della corrente di quanto impostato nel parametro p2002. quindi p2002 = 100% = 16384DEC o 4000HEX. conoscendo quel dato puoi fare l'opportuna scalatura nel PLC Confermo //********************************************************************* // PROFIdrive Telegram 352 //********************************************************************* // PZD1 = STW1 (Control_Word) / ZSW1 (Status_Word) // PZD2 = NSOLL_A (Speed_Setpoint) / NIST_A (Actual_Speed) --- (16bit , % of P2000, 100% = 4000H =16384) // PZD3 = Free / Actual_Current --- (16bit , % of P2002, 100% = 4000H =16384) // PZD4 = Free / Actual_Torque --- (16bit , % of P2003, 100% = 4000H =16384) // PZD5 = Free / Warnig_Code // PZD6 = Free / Fault_Code Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hobbyele Inserita: 14 luglio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2022 (modificato) Si esatto io lavoro gia cosi, scalando in questa maniera come suggerito da voi, fin qui tutto ok. . La 3° Word che e dedicata x la corrente e da un valore, x che questo valore non puo essere uttilizato x visualizare la corrente ma devo scalare con 4000H? Ho tanti inverter che superano 16 nodi di collegamneto con HMI, per che di solito io leggo direttamente dal panello al drive. Esempio dal HMI leggo r27, con questo calcolo (16bit , % of P2002, 100% = 4000H =16384) io non leggo lo stesso valore del r27. Modificato: 14 luglio 2022 da hobbyele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone.Salarsi Inserita: 14 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2022 puoi aggiungere una word di estensione al telegramma 352 e poi la assegni a r27 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppeconti Inserita: 14 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2022 In realtà dal telegramma 352 leggi il valore di corrente di r68 e non di r27 (ma questa è una pignoleria, sono praticamente la stessa cosa). Comunque è impossibile che non leggi lo stesso valore, probabilmente stai sbagliando qualcosa nella conversione del dato. Devi prendere il valore che ricevi dal telegramma 352, lo dividi per 16384 e poi lo moltiplichi per il valore impostato in P2002 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora