bobone990 Inserito: 19 luglio 2022 Segnala Share Inserito: 19 luglio 2022 (modificato) salve, ho un problema con un impianto nuovo trifase. il mio impianto è fatto cosi -> contatore | |--->G44ac63 da 300mA AC e scaricatore | |---> generale quadro vigi C60AC da 30mA AC 25A ---------> magnetotermico FM sulle utenze "grosse" ripartendo le fasi sui(cucina, lavanderia,...) | |---------------------------->differenziale cdc724h 25A 30mA utenze/luci primo piano | |---------------------------->differenziale cdc724h 25A 30mA utenze/luci piano terra | |---------------------------->differenziale cdc724h 25A 30mA fancoil/centrale termica allego un po' di foto differenziale montante generale quadro vista d'insieme quadro vivo in campagna, e siamo finale di linea. il grosso problema è che scatta spesso il differenziale da 300milliampere, non quello da 30 come mi aspetterei io. spesso intendo una volta a settimana, solitamente la notte, anche senza grandi carichi. la casa è di recentissima ristrutturazione, quindi ancora siamo un po' accampati: c'è solo il frigo e la centrale d'allarme attaccato quando salta. niente condizionatori, niente tv. con l'elettricista abbiamo fatto queste prove: impianto di terra circa 24ohm. i differenziali scattano alle soglie giuste (rispettivamente 30 e 300mA) un altro problema è che l'asciugatrice, quando parte fa saltare ambedue i differenziali, sia quello da 30 che quello da 300, ma al fine di risolvere un problema alla volta per il momento è isolata, staccata e non la usiamo. sono un po' perso... e l'elettricista tra una settimana va in vacanza. qualche idea? grazie mille Modificato: 19 luglio 2022 da bobone990 typos Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 19 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2022 (modificato) 4 ore fa, bobone990 ha scritto: G44ac63 da 300mA AC e scaricatore scatta spesso il differenziale da 300milliampere, non quello da 30 come mi aspetterei io. spesso intendo una volta a settimana, solitamente la notte, anche senza grandi carichi ( #) l'asciugatrice, quando parte fa saltare ambedue i differenziali, sia quello da 30 che quello da 300, (*) > Da leggere insieme all' Elettricista : #) - Al posto del M. T. D. fai mettere : - Magnetotermico Generale di Impianto, - poi Scaricatore idoneo, (derivato tramite Magnetotermico o Fusibili se necessario) - poi Differenziale Puro da 300mA Selettivo. *) Se l' Asciugatrice farà scattare anche il Differenziale Puro 300mA Selettivo è sicuramente guasta. A monte dall' Asciugatrice ( e in genere degli Elettrodomestici dotati di Filtro di Rete) ci va un Differenziale da 30mA di tipo F. Inoltre Forno e Asciugatrice vanno collegati rispettando Fase e Neutro. [Avolte è si è dovuto modificarne pure il Cablaggio interno. (vedi apposite Sezioni del Forum)] . Buon pomeriggio ! Modificato: 19 luglio 2022 da piergius Saltato riga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobone990 Inserita: 19 luglio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2022 perfetto grazie. una domanda: lo scaricatore, per questioni di scarsità di spazio non è stato possibile piazzarlo "vicino" al contatore come di consueto, tra il mt accanto al contatore e il differezniale da 300mA, ma è stato messo nel centralino, tra il mt e il differenziale da 30mA a parte la non protezione della montante non dovrebbe dare controindicazioni vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 19 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2022 6 ore fa, bobone990 ha scritto: scatta spesso il differenziale da 300milliampere,... ... una volta a settimana, solitamente la notte, anche senza grandi carichi Proprio quando Armoniche ed altri Disturbi vengono ripartiti tra pochi Carichi di piccola Potenza come nelle ore notturne, è più frequente l' intervento dello Scaricatore per deviare verso Terra i Picchi di Corrente che altrimenti potrebbero danneggiare dette Apparecchiature. 1 ora fa, bobone990 ha scritto: lo scaricatore... è stato messo nel centralino, tra il mt e il differenziale da 30mA(*) non dovrebbe dare controindicazioni vero? (#) *) In questo caso per avere un netto miglioramento dovreste optare per un Differenziale da idn 1Amper = 1000mAmper Selettivo invece di 300mA. Magari fra qualche mese fai sapere gli sviluppi ottenuti. #) Un confronto tra le Correnti Nominali parla chiaro ; non servono commenti: - quella dello Scaricatore è espressa in kA = 1000Amper = 1000 000mA (un milione di milliAmper) - quella del Differenziale in mA = 0,001Amper Buona notte ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 20 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2022 In pratica con tutti quei differenziali da 30ma, (n.4, vedi schema) quello da 300, in una abitazione civile a cosa serve? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 21 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2022 Probabilmente è stato messo a protezione degli scaricatori, per evitare che in caso di guasto verso terra di uno di questi si possano formare tensioni periocolose sulle masse (caso già capitato). A spanne sembrano dei dehn.Andrebbe vista la sigla esatta per la verifica del coordinamento richiesto Di certo quel differenziale doveva essere di tipo selettivo e non istantaneo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 21 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2022 Gli scaricatori sono quegli affari rossi? Ma lì è tutto rosso, se son loro son tutti andati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 21 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2022 I dehn hanno le cartucce di colore rosso. Poi all'interno c'è una finestrella (in questo momento verde, da quello che vedo) che segnala l'intervento del fusibile interno e quindi la necessità di sostituire il componente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 21 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2022 Ok è la qualità della foto infima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobone990 Inserita: 21 luglio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2022 grazie mille dei commenti e delle osservazioni. 1) si gli scaricatori hanno la finestrella, il dentro è verde. 2) mi scuso per la qualità delle foto, ma durante l'upload sul forum vengono compresse troppo e non sono riuscito a capire come modificarlo. 3) quello da 300 è stato messo per proteggere la linea montante che va dal contatore al quadro. è una 40ina di metri, e passa nello scannafosso, dove ci possono andare anche persone... l'elettricista ha ammesso che un selettivo lavorerebbe meglio... e provvederà a cambiarlo quanto prima. 4) quello di classe F arriverà dopo le vacanze... vi terrò aggiornati. grazie mille ancora per tutti i contributi e per l'attenzione. farò aggiornamenti periodiici per comunicarvi se il problema è stato risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 21 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2022 Fotovoltaico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobone990 Inserita: 22 luglio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2022 non ancora, purtroppo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2022 se lo scarticatore è a varistore ed a valle del Differenziale, quest'ultimo dovrebbe essere selettivo. Se invece è Varistore+spinterometro lo monti a monte del differenziale, quest'ultimo puo essere istantaneo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 23 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2022 1 se l'unica cosa che c'è, tra il differenziale da 300 e il differenziale da 30, è lo scaricatore, può essere quello il colpevole 2 fa dare una controllata anche hai tempi di intervento dei due differenziali, può essere che il secondo sia più lento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobone990 Inserita: 29 luglio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2022 eccoci! allora i tempi di intervento erano stati controllati con l'a***e parevano nella norma. per adesso ho sostituito quello da 300mA AC in un 300mA A-S(selettivo) e per adesso ha curato tutti i problemi dell'impianto: l'asciugatrice non fa piu saltare nulla e anche gli interventi intempestivi si sono azzerati. fino a prima del cambio ne avevo uno/due al giorno. tocchiamo ferro. per adesso non ho ancora sostituito il differenziale da 30mA AC con quello da 30mA F sul quadro. ma ormai l'ho comprato quindi... sarà cambiato nel futuro, quando il tecnico tornerà dalle ferie. vi ringrazio ancora per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora