Vai al contenuto
PLC Forum


Stabilimento balneare - Obbligo progetto? Quali norme CEI?


marco

Messaggi consigliati

Ciao a tutti.

Vorrei impostare il datario al plc da un pannellino.

Ho provato ad usare la funzione di sistema SFC 0, ma non risco a capire

bene come devo fare.

Mentre per la lettura del datario per mezzo della SFC1 non ho problemi.

grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


Mi sono risposto da solo cosi

CREATE UNA TABELLE DELLE VARIABILI CON I SEGUENTI MB DA 10 a 17

DOVE ANDARE AD IMPOSTARE IL VALORE

MB 10 Anno MB 11 mese

MB 12 giorno MB 13 ora

MB 14 minuti MB 15 secondi

MB 16 i primi 4 bit più significativi decimi si secondo

MB 16 gli ultimi 4 bit neno significativi cenetsimi di secondo

MB 17 i primi 4 bit più significativi millesimi di secondo

MB 17 gli ultimi 4 bit meno significativi il giorno della settimana

Domenica = 1 Sabato = 7

Segmento 1

// anno 1 byte

L MB 10 // anno in Esadecimale

T LB 20 // anno in BCD

// mese 2 byte

L MB 11 // mese Esadecimale

T LB 21 // mese in BCD

// giorno 3 byte

L MB 12 // giorno in Esadecimale

T LB 22 // giorno in BCD

// ora 4 byte

L MB 13 // ora in Esadecimale

T LB 23 // ora in BCD

// minuti 5 byte

L MB 14 // minuti in Esadecimale

T LB 24 // minuti in BCD

// secondi 6 byte

L MB 15 // secondi in Esadecimale

T LB 25 // secondi in BCD

// milli secondi decimi e centesimi 7 byte

L MB 16 // milli secondi in Esadecimale

T LB 26 // milli scondi in BCD

// milli secondi millesimi pimi 4 bit gli altri 4 giorno della settimana 8 byte

L MB 17 // decimi centesimi millesimi di secondi

// giorno della settimana in decimale

T LB 27 // ora in BCD

SEGMENTO 2

#date_time è una variabile temporane dichiarata nel OB

LB 10 Anno LB 11 mese

LB 12 giorno LB 13 ora

LB 14 minuti LB 15 secondi

LB 16 i primi 4 bit più significativi decimi si secondo

LB 16 gli ultimi 4 bit neno significativi cenetsimi di secondo

LB 17 i primi 4 bit più significativi millesimi di secondo

LB 17 gli ultimi 4 bit meno significativi il giorno della settimana

Domenica = 1 Sabato = 7

L MD 10 // carico i primi 4 Byte da MB10 a MB13

T LD 20 // in LD20 che rappresenta i primi 4 Byte della

variabile #date_time

L MD 14 // carico igli ultimi 4 Byte da MB14 a MB17

T LD 24 // in LD24 che rappresenta gli ultimi 4 Byte

variabile #date_time

CALL "SET_CLK" // funzione SFC 0

PDT :=#date_time

RET_VAL:=MW0

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 5 years later...

Salve a tutti qualcuno sà indicarmi che norme CEI occorre rispettare per realizzare un impianto di uno stabilimento balneare (lido) con cucina, bagno,docce, bagno e quanto segue. E se per caso C'è L'obbligo di progetto, se occorre impianto parafulmini e anche qualche consiglio per la messa a terra. Vi ringrazio in anticipo :unsure:

Modificato: da Benny Pascucci
Link al commento
Condividi su altri siti

Benny Pascucci

Uno stabilimento balneare è una complessa struttura di tipo fisso ma che può presentare in alcuni casi parti mobili destinate ad attività di tipo stagionale.

Gli edifici, le attrezzature e gli impianti, tipici delle attività di ricettività collettiva, possono far parte sia di strutture a sé stanti sia di strutture di tipo alberghiero che a volte presentano la possibilità di ricovero di persone disabili, pertanto ci si deve principalmente riferire ai seguenti dettati legislativi relativi agli adempimenti di prevenzione incendi (essi sono pertanto soggetti al controllo preventivo dei VVF territorialmente competenti).

Alcuni ambienti presentano per gli impianti atmosfere particolarmente gravose e aggressive che possono favorire in specifiche condizioni la corrosione e l’invecchiamento precoce dei componenti.

La presenza di ambienti particolari come: centrali termiche, piscine, ambulatorio medico, infermeria, determina la necessità di installare impianti elettrici con specifiche caratteristiche che sono soggetti a norme specifiche.

La norma principe è comunque la:

Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”

Se classificato come ambiente M.A.R.C.I per la tensione limite di contatto occorre che essa sia <=25 V

Il grado di protezione minimo è IP2X per quanto concerne gli ambienti ordinari, IP4X per quelli MARCI

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato se l'analisi del rischio da fulminazione eseguite secondo le Norme CEI 81-10/1 e 81-10/4 evidenzia che la struttura non é autoprotetta.

Il progetto è obbligatorio nei seguenti casi:

- Impianto con propria cabina di trasformazione;

- Superficie superiore a 200 m2;

- La struttura presenta luoghi con pericolo di esplosione;

- La struttura è a maggior rischio in caso di incendio

La documentazione di progetto deve essere conforme alla Guida CEI 0-2

Al termine dei lavori va rilasciata la dichiarazione di conformità.

Link al commento
Condividi su altri siti

Il progetto è obbligatorio nei seguenti casi:

- Impianto con propria cabina di trasformazione;

- Superficie superiore a 200 m2;

- La struttura presenta luoghi con pericolo di esplosione;

- La struttura è a maggior rischio in caso di incendio

La documentazione di progetto deve essere conforme alla Guida CEI 0-2

dal 27.03.2008 non più, il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti ! :rolleyes:

Link al commento
Condividi su altri siti

Benny Pascucci
dal 27.03.2008 non più, il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti !

A parte che la parte del mio post che hai quotato è stata scritta il 13.03.08, :rolleyes: quindi i limiti per una progettazione fatta oggi sono ancora quelli, la tua affermazione non è del tutta esatta. Se leggi attentamente il Decreto n.37 del 22.01.08 ti accorgerai che i limiti di progettazione della 46/90 che erano fissati nel regolamento di attuazione sono più o meno gli stessi. Si parla ancora di 200 mq come limite al di sopra del quale è richiesto il progetto, solo che è stato aggiunto anche un limite di potenza, per cui basta che l'impianto abbia un contratto superiore a 6 kW per rendere obbligatorio il progetto.

Link al commento
Condividi su altri siti

A parte che la parte del mio post che hai quotato è stata scritta il 13.03.08, quindi i limiti per una progettazione fatta oggi sono ancora quelli, la tua affermazione non è del tutta esatta.

eh eh effettivamente ! :lol:

Link al commento
Condividi su altri siti

Ragazzi grazie per i consigli e per la tempestiva risposta, un grazie particolare a benni, per la cabina non sono del tutto sicuro devo indagare, però secondo me c'è, essendo che ho fato un primo sopralluogo e non ho potuto vedere un gra che perche era poco illuminato, ma ho visto che all'esterno del cancello c'era una cabina direi nemmeno 1 metro per 1 metro con una piccola porta in ferro chiusa con un lucchetto, dovrebbe essere quella giusto? che ne pensate. Per il resto non c'è nessuna medicheria, ed è una struttura a sè.

Grazie di tutto e continuate con i consigli

Link al commento
Condividi su altri siti

Benny Pascucci
ma ho visto che all'esterno del cancello c'era una cabina direi nemmeno 1 metro per 1 metro con una piccola porta in ferro chiusa con un lucchetto....

No, no.....una cabina è molto più grande del 1mx1m.....

a meno che non parli di una cabina dove ci si cambia il costume......:lol:

Modificato: da Benny Pascucci
Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...