leanzas Inserito: 16 dicembre 2005 Segnala Share Inserito: 16 dicembre 2005 Ciao a tutti.Vi chiedo un consiglio . Sono stato chiamato a risolvere alcuni problemi su un'automazione , ( funzionante da circa un anno con dei problemi di varia natura ): spesso il PLC va in blocco non scorre più il programma, oppure mentre lavora salta quache step.Facendo alcuni controlli mi sono accorto che il PLC è alimentato con una tensione non stabilizzata, cioè dopo il trasformatore alimentato dalla 380Vac /18Vcc, c'è il ponte raddrizzatore poi un condensatore elettrolitico e la tensione 24V va direttamente al PLC .Io ho dei dubbi per questa alimentazione, poichè non è stabilizzata, ma solo raddrizzata e quindi penso che possa dare alcuni problemi, anche perchè ho misurato la 380V ma spesso da dei pic di 420V.La settimana prossima voglio misurare la tensione che alimenta il PLC con l'oscilloscopio e (certamente troverò le montagne russe) piena di riples.Io vorrei sostituire questa alimentazione con un alimentatore stabilizzato della siemens o similare e forse molte cose si risolveranno.Vorrei mettere anche un filtro di rete sulla 380V.Che ne pensate ??? Grazie per qualche consiglio.Salvatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mike65 Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2005 Certamente l'alimentazione può essere la causa, verifica anche che il neutro del PLC e delle schede di ingresso - uscita sia in comune: mi è capitato un problema simile tempo fa dovuto proprio a due alimentazioni separate con lo 0 volt non collegato.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Federico Milan Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2005 spesso il PLC va in blocco non scorre più il programma, oppure mentre lavora salta quache stepSe il PLC si "resetta" è molto probabile un errore di alimentazione come supposto, in quanto al di sotto di una soglia di tensione la CPU va in protezione. Se salta qualche step, chedo proprio che sia un errore di programma ... a meno che, dipende dal tipo di programmazione, in fase di spegnimento le memorie di passo non sono retentive e quindi si perde lo stato di macchina ... quindi sempre un programmo erroneo o mal gestito lo stato di set ... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Faust Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2005 Non so se questo è il tuo caso, ma pochi mesi addietro avevo una cpu s7-300 che inspiegabilmente andava in errore. Si accendeva il led rosso SF e andava in stop, unico modo x ripartire era spegnere e riaccendere. Interpellata la siemens mi informano che la cpu in questione (al momento non ricordo il modello) aveva dei problemi firmware e che occorreva effettuare un aggiornamento del firmware.Mi hanno indicato il link dal quale scaricare l'aggiornamento e la procedura x effettuarlo. Ora tutto a posto.Ripeto non so se è anche il tuo caso, ma una telefonata all'hot line della siemens o una ricerca sul sito siemens la farei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
motion_control Inserita: 18 dicembre 2005 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2005 Perchè, non guardi la diagnostica con lo storico degl'allarmi della cpu?stato funzionamentoTi dice se l'interruzione è dovuta a mancanza di tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2008 (modificato) buongiorno a tutti, avevo un questito da porre a chi se ne intende più di me, inoltre se dovessi aver postato in una sezione non adatta del forum chiedo a qualche gentile moderatore di spostarla nella sezione approppriata!veniamo al quesito, ho un grupopo elettrogeno da 6 KWatt, dispone della presa 220 che di quella 380 volt trifase, la domanda è, il 380 fornisce 6 kWatt distribuiti sulle 3 fasi, mentre il 220 ne distribuisce 2 KWatt solo su una fase, è possibile in qualche modo riuscire ad ottenere 6KWatt monofase sul 220? mediante qualcosa o delle modifiche anche del gruppo? ringrazio tutti per le eventuali risposte... ciao Modificato: 8 settembre 2008 da stefano830_1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
magoxax Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2008 Si e NoSI perchè avendo un gruppo elettrogeno trifase da 6 kW hai già 6 kW disponibili su ogni fase (sulla presa a 220 per intenderci)NO se vuoi avere 18 kW su una sola fase (teorema del "non si spreme sangue da una rapa")saluti magoxax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nevada2 Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2008 Spero tanto stiamo scherzando!!!Un generatore da 6 kW trifase fornisce 6 kW sul trifase quindi 6/3=2kW per fase!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
magoxax Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2008 SI perchè avendo un gruppo elettrogeno trifase da 6 kW hai già 6 kW disponibili su ogni fase (sulla presa a 220 per intenderci) Mi scuso, Corto circuito mentale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2008 quindi mi pare di capire che dovrò tenerlo così come è nato... giusto? ma con un trasformatore esterno? la butto la... con primario trifase a 380 e secondario monofase a 6 kWatt? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cipone Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2008 (modificato) prendi tre prese esterne distinte dove ad ognuna colleghi una fase della presa 380v ad es. FASE R - 1 PRESA, FASE S 2 PRESA, FASE T 3 PRESA e in comune a tutte il neutro (centro stella) della presa 220v. Facendo così otterrai 230v e 2kw disponibili su ogni presa Modificato: 9 settembre 2008 da Cipone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2008 ho capito il discorso dei 2Kwatt ogni fase, ma se a me servono 6Kwatt monofase non è possibile ottenerli in nessun modo? ho questa necessità perchè devo collegare una saldatrice carrellata... grazie nuovamente per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora