gspadaccini Inserito: 8 gennaio 2006 Segnala Inserito: 8 gennaio 2006 Ho una configurazione hardware con una cpu 315-2DP con n.4 OP17 in profibus e sullo stesso rack una CP343-3 Ethernet collegata ad un PC: le comunicazioni profibus ed ethernet funzionano con n.2 OP17 e col PC, appena collego le altre 2 OP17 il sistema crolla !!Sarà il troppo carico verso una unica cpu ?? Giulio.
Luca Bab Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Controlla gli indirizzi , i cavi , le resistenze terminali.ciaoLuca
aleb2 Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 controlla anche nelle proprietà della CPU il numero di risosrse OP, vedrai devi aumentarleciao
Simone70 Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Verifica anche che negli OP non sia spuntata in tutti i pannelli l'opzione unico master del bus.
superpolipo Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 ... e poi controlla nel buffer di diagnostica, è sempre utile !!!
ken Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 controlla anche nelle proprietà della CPU il numero di risosrse OP, vedrai devi aumentarleè questa la soluzione, quella scritta da aleb2. ho avuto lo stesso problema in un'imòpianto appena avviato.In questo caso dovresti mettere 6 come Op collegati. Poi dipende cosa fai col pc, se lo usi con un sistema di supervisione o con S7.Comunque aumenta il numero di risorse e vedrai che va.se li attacchi tutti assieme, quando accendi la macchina ad esempio, funzionano solo i primi 2 che si accendono. A me succedeve così e avevo 3 op a righe e un MP.
ken Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 poi se hai altri nodi attaccati (dp intendo) non superare mai il 32, se lo superi metti un repeter
mynameisrex Inserita: 13 gennaio 2006 Segnala Inserita: 13 gennaio 2006 E' capitato anche a me. In più, a me ogni tanto (in maniera totalmente RANDOM) perdevano e acquisivano nuovamente la comunicazione. Su indicazione di Siemens stessa, mi è stato consigliato (per quanto NON scritto su NESSUN manuale) di alternare i numeri di nodo MPI assegnati ai pannelli (es. 5, 7, 9... anzichè 5, 6, 7).Per quanto il rimedio sembrasse da "sciamano indiano"... ha funzionato !
acarrua Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 ciao a tutti,volevo sapere da voi se era possibile usare la sezione di 4 mmq per un impianto trifase+neutro di potenza 13 kw con a monte una protezione di 32A.va bene ci vorrebbe il 6mmq,pero' volevo sapere se la cosa era fattibile con la cordina di 4mmq.e se si era nella norma.il mio programma dice che il filo avrebbe una portata Iz di 24 A.mentre leggendo altre tabelle il4 mmq ha una portata di 32 A...
arrr Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 non puoi considerare solo la portata,devi sapere almeno c.d.t. a fondo linea,tipo di posa,temperatura di esercizio,tipo di isolante del cavo,corrente di utilizzo...dai questi dati e si potrà rispondere in modo meno approssimativo
Nino1001 Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Infatti ti sei dimenticato di scrivere la lunghezza della linea. In ogni caso non basta perchè scrivendo 3F+N di fato scrivi ambiente di lavoro, piccola officina o negozio e questi fras qualche anno ti chiederanno di sostituire il 32A perchè hanno fatto richiesta di maggiore potenza perchè hanno comprato.......e resti fregato! Danno la colpa a te.
acarrua Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 ciao la linea in questione alimenta un carica batteria da muletto(potenza 10 kW)e sulla stessa linea alcune luci ed un motore trifase (300W)quindi avevamo pensato di tirare una linea 4 mmq,con a monte un magnetotermico di 25 A.con questa sezione dovremmo andare bene.la linea pure in futuro servirà solo a queste utenze.per il fattore di usare il 32A all'inizio,era per il motivo che si voleva disporre di una potenza maggiore,per un macchinario,che si doveva usare temporaneamente.ciao a tutti e grazie
solchiere Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Tra le righe mi sembra che tu attenda una sorta di conferma più che di consiglio.In ogni caso senza indicare la lunghezza della linea in questione dubito che qualcuno possa rispondere.Come "cordina" intendi il classico NO7V-K ? Mi sorgono dubbi sulla posa, dove passa, passa a fianco di altri cavi, è posato in interno, temperatura dell'ambiente, ambiente particolare ?Personalmente ritengo che risparmiare fino all'osso sul rame sia controproducente e mai mi sognerei di utilizzare un cavo da 4mmq per le caratteristiche che hai indicato.
acarrua Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 scusate di nuovo.la lungezza della linea è di 35 metri in tubo rigido diametro 32.nel tubo passa solo la linea.solo ed esclusivamente questa.il filo intendo l'N07V-K.riguardo la conferma,volevo solo sapere.sia chiaro che non intendo avere una risposta per forza di cosa.conosco le regole del forum.con il programma mi esce questa sezione(4mmq),quindi volevo solo sapere se mi potevo fidare del programma.tutto qui.Come "cordina" intendicredo che la cordina usata in questo termine,sia da considerarsi l'N07V-K ciao ragazi
arrr Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 Per non avere problemi io ti consiglierei una linea di almeno 10mmq.
solchiere Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 scusate di nuovo.la lungezza della linea è di 35 metri in tubo rigido diametro 32.nel tubo passa solo la linea4mmq sono assolutamente insufficienti a portare 32A per 35 metri !Fortunatamente il tubo rigido è da 32mm quindi on avrai problemi a sostituire tali cavi.Anche io ti suggerisco di utilizzare cavi di sezione 10mmq. Se il tuo programma non considera la caduta di tensione a fine linea consulta le tabelle e vedrai che i cavi da 4mmq causano una c.d.t. lungo la linea già oltre il 4%.
acarrua Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Inserita: 12 settembre 2008 4mmq sono assolutamente insufficienti a portare 32A per 35 metri !si il 32A era solo un uso temporaneo.cioè di qualche giorno.invece come protezione del 4 mmq si userà a monte un magnetotermico di 25A.
JumpMan Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Il programma della General cavi dice:Tubo in aria = 4mmq / 80° /2% caduta Nome impianto: Progetto Tipo di circuito: Trifase in ca Tensione di esercizio: 400 V Frequenza di rete: 50 Hz Fattore di potenza: 0.8 Stato del neutro: Distribuito Massima caduta di tensione: 5 % Tipo di conduttore: Multipolare Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7(O)R 0.6/1 KV Lunghezza cavo: 35 m Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di posa: Cavi in tubo in aria Numero conduttori in parallelo: 1 Numero di circuiti per strato: 1 Numero di strati: 1 Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s Sezione conduttore (S): 4 mm² Portata conduttore (*): 35 A Fattore di correzione k1: 1.00 Fattore di correzione k2: 1.000 Fattore di correzione totale: = 1.000 Portata conduttore/i (Iz): 35.000 A Temperatura di funzionamento: 80.155 °C Caduta di tensione perc. (T=Tf): 2.195 % Corrente di impiego (Ib): 32.000 A Potenza attiva (P): 17.736 KW Potenza reattiva (Q): 13.302 KVAR Potenza apparente (A): 22.170 KVA Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C Resistenza di fase a 20°C: 157.500 mOhm Reattanza di fase a 20°C: 3.54 mOhm Energia specifica passante (I²t): 0.327 (KA)²s Corrente massima di cc: 1.809 KA (*) Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore Tubo incassato in parete isolante = 6mmq / 72° /1.4% caduta Nome impianto: Progetto Tipo di circuito: Trifase in ca Tensione di esercizio: 400 V Frequenza di rete: 50 Hz Fattore di potenza: 0.8 Stato del neutro: Distribuito Massima caduta di tensione: 5 % Tipo di conduttore: Multipolare Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7(O)R 0.6/1 KV Lunghezza cavo: 35 m Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di posa: Cavi in tubo incassato in parete isolante Numero conduttori in parallelo: 1 Numero di circuiti per strato: 1 Numero di strati: 1 Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s Sezione conduttore (S): 6 mm² Portata conduttore (*): 38 A Fattore di correzione k1: 1.00 Fattore di correzione k2: 1.000 Fattore di correzione totale: = 1.000 Portata conduttore/i (Iz): 38.000 A Temperatura di funzionamento: 72.548 °C Caduta di tensione perc. (T=Tf): 1.436 % Corrente di impiego (Ib): 32.000 A Potenza attiva (P): 17.736 KW Potenza reattiva (Q): 13.302 KVAR Potenza apparente (A): 22.170 KVA Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C Resistenza di fase a 20°C: 105.000 mOhm Reattanza di fase a 20°C: 3.34 mOhm Energia specifica passante (I²t): 0.736 (KA)²s Corrente massima di cc: 2.713 KA (*) Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore Tubo interrato = 6mmq / 67° / 1.4% Nome impianto: Progetto Tipo di circuito: Trifase in ca Tensione di esercizio: 400 V Frequenza di rete: 50 Hz Fattore di potenza: 0.8 Stato del neutro: Distribuito Massima caduta di tensione: 5 % Tipo di conduttore: Multipolare Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7(O)R 0.6/1 KV Lunghezza cavo: 35 m Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di posa: Cavi multipolari in tubo interrato Resistività del terreno: 1.5 °K*m/W Distanza tra i circuiti: 0 m Numero conduttori in parallelo: 1 Numero di circuiti per strato: 1 Numero di strati: 1 Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s Sezione conduttore (S): 6 mm² Portata conduttore (*): 37 A Fattore di correzione k1: 0.93 Fattore di correzione k2: 1.000 Fattore di correzione kf: 1.000 Strato1 Profondità della posa: 0.5 m Fattore di correzione K3: 1.020 Fattore di correzione K4: 1.160 Fattore di correzione totale: 1.100 Portata conduttore/i (Iz): 40.7 A Temperatura di funzionamento: 67.07°C Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.41 % Corrente di impiego (Ib): 32.000 A Potenza attiva (P): 17.736 KW Potenza reattiva (Q): 13.302 KVAR Potenza apparente (A): 22.170 KVA Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C Resistenza di fase a 20°C: 105.000 mOhm Reattanza di fase a 20°C: 3.34 mOhm Energia specifica passante (I²t): 0.736 (KA)²s Corrente massima di cc: 2.713 KA (*) Riferimento Tabella C pag 6 - Supplemento TNE 02/2002Nel primo caso il 4 è tirato all'osso perchè si avvicina alla temperatura limite.Negli altri casi il 4 non è ammesso.
acarrua Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 ciao jump.ma io non ho la potenza di 17 kW.io al massimo arrivo a 12/13 kW.ed a me mi da il 4 mmq come sezione in tubo incassato, per i 35 metri,volevo capire se andava bene il programma.tutto quiciao
JumpMan Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 (modificato) La protezione del cavo la fa il magnetotermico da 32, se poi ci attacchi solo un neon non cambia niente.Nel primo caso il 4 è ammesso anche se tirato all'osso perchè si avvicina alla temperatura limite.Negli altri casi il 4 non è ammesso. Modificato: 13 settembre 2008 da JumpMan
solchiere Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 General Cavi - FG7(O)R 0.6/1 KVIl cavo in questione non è questo. Effettua l'analisi con NO7V-K
acarrua Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 (modificato) il programma che uso io è lo stesso,ecco la mia analisiecco il mio allegato,in altro modo non riesco a farlo.qindi come sezione il 4 mmq va benone,al massimo proteggo la linea a monte con un MT di 20 A.piuttosto che di 25 Aspero di essere stato chiarociao Modificato: 13 settembre 2008 da acarrua
JumpMan Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Il cavo in questione non è questo. Effettua l'analisi con NO7V-KHo letto tra le righe e mi era sfuggito.Come è la posa? proteggo la linea a monte con un MT di 20 A.piuttosto che di 25 AInizialmente volevi mettere un magnetotermico da 32A, poi 25,ora 20A. Vedo che hai adattato la protezione al cavo
acarrua Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Vedo che hai adattato la protezione al cavo wink.gifsi il 32 mi serviva solo per qualche giorno.se no mi toccava cambiare tutta la linea.ed è andato tutto bene. poi la mia domanda era:con il filo N07V-K di 4mmq posso usare come protezione il 25A??tutto questo con la linea lunga 35 metri..con una potenza di 12/13 kW in trifasevolevo sapere se ero nella norma di sicurezzaoppure per andare sicuro devo mettere un 20 A.certo con questo andrei certamente sul sicuro.siccome la tabella cavi dice che l' Iz di una sezione di 4 mmq puo' supportare anche una corrente di 32 A,si ci sono in gioco la lunghezza,la caduta di tensione,il carico che si andrà ad alimentare,etc etc.nel mio caso non si ha una lunghezza esagerata.ciao
solchiere Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Inizialmente volevi mettere un magnetotermico da 32A, poi 25,ora 20A. Vedo che hai adattato la protezione al cavoEh già, hai cambiato i requisiti in relazione al cavo utilizzato Premesso che sono cose di tua esclusiva competenza: come mai avevi predisposto la protezione a 32A ? Era casuale o c'era un esigenza di potenza utilizzata ? Da quanto è il contratto ?Mi viene difficile pensare al contrario.... di solito per prima cosa analizzo la potenza impiegata, poi passo alle linee ed alle protezioni. Comunque non vedo grossi problemi anche in futuro perchè col tubo rigido che hai utilizzato ti sarà comunque possibile sostituire cavo e protezioni (non so cosa ci sia a valle del cavo in questione, immagino un centralino di zona).Buon lavoro
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora