bobby_46 Inserito: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 14 marzo 2023 Buongiorno Ho sperimentato che si crea una certa confusione quando si parla di sistemi trifase nelle varie discussioni. Quando si dice sistema trifase a 400vac si sottintende sempre che le tensioni di fase o stellate sono a 230v efficaci e che quelle concatenate sono 400v efficaci? E questo a prescindere dal tipo di carico collegato? Ovvero supponiamo un carico collegato a stella magari con il neutro collegato al centro stella del carico, ma anche no e con carico equilibrato o meno. Anche qui si parla sempre di 400v efficaci? Ho visto che questo induce a diatribe sul tipo di protezioni da adottare, intendo magnetotermici, fusibili ecc. Ad esempio se ho un carico trifase puramente ohmico collegato a stella da 10kw il calcolo della corrente su ogni linea è giusto che sia questo : I = 10kw/ (1.732 x 230) = 7.5A (che in tal senso dovrebbe essere anche lei efficace) ? Ovvero uso 230v invece di 400v? E se è così la corrente delle specifiche del magnetotermico che si acquista è a sua volta una corrente efficace? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 12 minuti fa, bobby_46 ha scritto: uando si dice sistema trifase a 400vac si sottintende sempre che le tensioni di fase o stellate sono a 230v efficaci e che quelle concatenate sono 400v efficaci? Detto in modo pratico proprio per evitare fraintendimenti e confusioni. Se misuri tra fase e neutro, ovvero il centro stella, la tensione sarà 230V nominali, mentre se misuri tra fase e fase la tensione sarà 400v nominali. Questo indipendentemente dal carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 14 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 Ok e quando devo fare il calcolo della corrente però devo usare una tensione o l'altra, sempre efficace, a seconda del collegamento del carico devo usarne una o l'altra o sbaglio? Cioè quando ho il carico a triangolo devo usare 400v efficaci (data la potenza) altrimenti con il carico a stella devo usare 230v efficaci, anche qui chiedo conferma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 Ciao bobby_46, non è un caso che, se osservi la targhetta di un motore 230D/400Y, o 400D/690Y, troverai indicati due valori diversi corrispondenti a due assorbimenti nominali di corrente diversi. Ciao mc1988 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 Se hai 10kw resistivo quindi 3,33kw per fase avrai circa 14A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 14 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 1 ora fa, mc1988 ha scritto: Ciao bobby_46, non è un caso che, se osservi la targhetta di un motore 230D/400Y, o 400D/690Y, troverai indicati due valori diversi corrispondenti a due assorbimenti nominali di corrente diversi. Ciao mc1988 Questo va bene , ma la mia domanda è rispetto ai meccanismi di protezione. Se capisco bene dal tuo esempio per calcolare la corrente nel caso triangolo dovrei fare potenza/(230 x 1,732) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 14 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 33 minuti fa, max.bocca ha scritto: Se hai 10kw resistivo quindi 3,33kw per fase avrai circa 14A. Se dividi 3333 per 230*1.732 viene circa 8A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 14 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 (modificato) Facendo un esempio pratico. Ho una trifase con tensione di fase = 230V. Tensione concatenata = 400V. Ho un carico puramente ohmico che produce 3kw. Collegato a stella con centro stella scollegato. Che magnetotermico ci posso mettere? Qual'è il conto giusto da fare? Modificato: 14 marzo 2023 da bobby_46 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 (modificato) Da come è posta la domanda 3kW vanno interpretati come potenza attiva. 3F: ( 1/cos(fi) • P ) ÷ ( 400 • radq(3) ) (1 • 3000) ÷ ( 400 • 1,73 ) = 4,3 A (MT 3P) 1F: 1/cos(fi) • P ÷ ( 400 ÷ radq(3) ) = 13,0 A (MT 1P) Dove 400 ÷ radq(3) = 230 (che è la tensione stellata) Modificato: 14 marzo 2023 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 14 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 9 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Da come è posta la domanda 3kW vanno interpretati come potenza attiva. 3F: ( 1/cos(fi) • P ) ÷ ( 400 • radq(3) ) (1 • 3000) ÷ ( 400 • 1,73 ) = 4,3 A (MT 3P) 1F: 1/cos(fi) • P ÷ ( 400 ÷ radq(3) ) = 13,0 A (MT 1P) Dove 400 ÷ radq(3) = 230 (che è la tensione stellata) Si è potenza attiva. Ma nel caso di carico puramente resistivo (potenza attiva) collegato a triangolo vale sempre la stessa formula? Quindi MT (interpreto magnetotermico) sempre lo stesso? Aggiungo poi, con carico resistivo useresti la curva di intervento B per il magnetotermico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 5 ore fa, bobby_46 ha scritto: Cioè quando ho il carico a triangolo devo usare 400v efficaci (data la potenza) altrimenti con il carico a stella devo usare 230v efficaci, anche qui chiedo conferma. Esattamente al contrario. Se hai un carico trifase con possibilità di collegamento Stella - Triangolo, con il collegamento a stella del carico si usa la tensione maggiore, mentre con il collegamento a triangolo si uasa la tensione minore. Se osservi come è fatto il collegamento vedi subito la ragione: hai sempre la serie dei due dei 3 elemetti a cui applichi la tensione tra fase e fase; mentre la tensione fase - fase nel collegamento a triangolo è applicata ad un solo elemento del carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 3 ore fa, bobby_46 ha scritto: Ma nel caso di carico puramente resistivo (potenza attiva) collegato a triangolo vale sempre la stessa formula? Quindi MT (interpreto magnetotermico) sempre lo stesso? per un carico a triangolo le tre correnti di linea, valgono √3*I(f) dove I(f) è la corrente che scorre sulla singola resistenza e P=3VI(f) un trifase sarà sempre costituito da 3 carichi monofase... collegare a triangolo o a stella non è indifferente ma vanno conosciute a priori le caratteristiche dei singolo carichi "monofasi" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 14 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 2 ore fa, click0 ha scritto: per un carico a triangolo le tre correnti di linea, valgono √3*I(f) dove I(f) è la corrente che scorre sulla singola resistenza e P=3VI(f) un trifase sarà sempre costituito da 3 carichi monofase... collegare a triangolo o a stella non è indifferente ma vanno conosciute a priori le caratteristiche dei singolo carichi "monofasi" Allora sostituendo nella prima equazione ho corrente di linea I = 1.732xP/3V che ci riporta alla I di linea = P/(1.732xV) solo che adesso V = 230v applicando quanto segue Quote 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Esattamente al contrario. Se hai un carico trifase con possibilità di collegamento Stella - Triangolo, con il collegamento a stella del carico si usa la tensione maggiore, mentre con il collegamento a triangolo si uasa la tensione minore. Se osservi come è fatto il collegamento vedi subito la ragione: hai sempre la serie dei due dei 3 elemetti a cui applichi la tensione tra fase e fase; mentre la tensione fase - fase nel collegamento a triangolo è applicata ad un solo elemento del carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 14 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Esattamente al contrario. Se hai un carico trifase con possibilità di collegamento Stella - Triangolo, con il collegamento a stella del carico si usa la tensione maggiore, mentre con il collegamento a triangolo si uasa la tensione minore. Se osservi come è fatto il collegamento vedi subito la ragione: hai sempre la serie dei due dei 3 elemetti a cui applichi la tensione tra fase e fase; mentre la tensione fase - fase nel collegamento a triangolo è applicata ad un solo elemento del carico. Sono sincero , non mi appare così chiaro perchè nel collegamento a triangolo devo usare la tensione di fase per il calcolo della corrente di linea, mentre nel collegamento a stella devo usare la concatenata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 14 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2023 (modificato) se un sistema e trifase 400v quindi la tensione che ha tra fase e fase e di 400 v le correnti saranno sempre tutte uguali (a carichi equilibrati) 11 ore fa, bobby_46 ha scritto: Ad esempio se ho un carico trifase puramente ohmico collegato a stella da 10kw il calcolo della corrente su ogni linea è giusto che sia questo : I = 10kw/ (1.732 x 230) =7.5A 400 non 230 altrimenti se fai una "controprova" ipotizzando un monofase il conto non ti torna... Quote Sono sincero , non mi appare così chiaro perchè nel collegamento a triangolo devo usare la tensione di fase per il calcolo della corrente di linea, mentre nel collegamento a stella devo usare la concatenata perchè sui carichi monofase cadono tensioni diverse Modificato: 14 marzo 2023 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2023 (modificato) 12 ore fa, bobby_46 ha scritto: Sono sincero , non mi appare così chiaro perchè nel collegamento a triangolo devo usare la tensione di fase per il calcolo della corrente di linea, mentre nel collegamento a stella devo usare la concatenata Fatti uno schemino con 3 resistenze uguali collegate a stella ed in altro collegato a triangolo, sempre usando i medesimi resistori; applica la legge di ohm e verifica le correnti che scorrono nei 2 circuiti. Sono nozioni elementari di elettrotecnica. Se vuoi tutta la dimostrazione teorica leggi un testo di elettrotecnica generale, come Olivierei e Ravelli p.e.. Troverai tutta la teoria e le relative dimostrazioni. Modificato: 15 marzo 2023 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 15 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2023 Il 14/3/2023 alle 22:52 , click0 ha scritto: se un sistema e trifase 400v quindi la tensione che ha tra fase e fase e di 400 v le correnti saranno sempre tutte uguali (a carichi equilibrati) 400 non 230 altrimenti se fai una "controprova" ipotizzando un monofase il conto non ti torna... perchè sui carichi monofase cadono tensioni diverse ok, allora : carichi a stella I = P / (1.732 x 400) carichi a triangolo I = P / (1.732 x 230) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2023 7 ore fa, bobby_46 ha scritto: carichi a stella I = P / (1.732 x 400) carichi a triangolo I = P / (1.732 x 230) Non ce la caviamo fuori... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2023 9 ore fa, bobby_46 ha scritto: carichi a stella I = P / (1.732 x 400) carichi a triangolo I = P / (1.732 x 230) No la corrente ricavata dalla potenza, supponendo cosphi 1, per un sistema trifase è sempre I = P/(1.73 * V). Dove V è la tensione applicata al carico. Questto indipendentemente dal fatto che il carico sia collegato a "D" o a "Y". Se io ho 3 resistori collegati a triangolo, dimensionati per lavorare a 400V, la corrente circolante sarà data da I = P/(1.73 * 400). Però bisognerebbe conoscere e capire almeno la legge di ohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobby_46 Inserita: 16 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2023 11 ore fa, Livio Orsini ha scritto: No la corrente ricavata dalla potenza, supponendo cosphi 1, per un sistema trifase è sempre I = P/(1.73 * V). Dove V è la tensione applicata al carico. Questto indipendentemente dal fatto che il carico sia collegato a "D" o a "Y". Se io ho 3 resistori collegati a triangolo, dimensionati per lavorare a 400V, la corrente circolante sarà data da I = P/(1.73 * 400). Però bisognerebbe conoscere e capire almeno la legge di ohm. Ok però non capisco cosa volevi dire allora con questo che segue che evidentemente interpreto erroneamente. Quote Esattamente al contrario. Se hai un carico trifase con possibilità di collegamento Stella - Triangolo, con il collegamento a stella del carico si usa la tensione maggiore, mentre con il collegamento a triangolo si uasa la tensione minore. La legge di ohm la conosco e magari non l'ho capita. Tuttavia ci voglio provare lo stesso (a capire). Indipendentemente dal fatto che il carico equilibrato sia "D" o "Y" la corrente è sempre data da I = P/(1.73 * 400). Questo mi fa dire che se voglio sempre la stessa potenza e la corrente di linea rimane uguale allora deve cambiare il valore della resistenza e della corrente di fase perchè le tensioni applicate alle resistenze da delta a stella cambiano. Per quanto riguarda il collegamento a triangolo mi è agevole vedere che la tensione applicata alla resistenza è quella concatenata. Per la stella senza neutro collegato mi torna invece più difficile accettare che il potenziale del centro stella delle resistenze è uguale a quello del generatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 16 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2023 carico costituito da 3 resistenze da 3000w ogni una, 9 kw trifase a triangolo se si analizza il singolo carico I(f)=3000/400=7,5A che è la corrente che scorre sulla resistenza, diversa pero da quella di linea che vale √3*I(f) quindi 1.73*7,5=12,97 conto che torna anche se usi un carico trifase P=√3VI= 9000/692=13,005 se lo stesso carico sarà stella se analizzo il singolo carico, ottengo I=3000/230=13A in linea per ogni fase "identico" (ci sono sempre un po' di approssimazioni) a P=√3VI= 9000/692=13,005 a triangolo si avrà che la resistenza varrà R=V/I=400/7.5=53 ohm a stella R=V/I=230/13=17ohm quindi non lo stessa resistenza, ma un carico di pari potenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 17 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2023 42 minuti fa, click0 ha scritto: P=√3VI= 9000/692=13,005. Solo per evitare che nel'OP si generi ulteriore confusione : P=√3VI -> I= P/√3V = 9000/692=13,005 A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 17 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2023 (modificato) 7 ore fa, max.riservo ha scritto: Solo per evitare che nel'OP si generi ulteriore confusione : P=√3VI Specifichiamo anche che con questa formula si ottiene una potenza apparente, per avere le potenze attive aggiungiamo anche il cosfi quindi P=√3V*I*cosfi... ...I= P/√3*V*cosfi Modificato: 17 marzo 2023 da mrgianfranco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora