Vai al contenuto
PLC Forum


Scelta del differenziale


Messaggi consigliati

Salve,

a causa di problemi di sensibilità del differenziale da 0,03 A installato a protezione di una cappa aspirante di una cucina professionale, il costruttore mi chiede di far sostituire lo stesso magnetotermico differenziale con uno da 0,3 A dicendo che la norma lo prevede. La cappa al momento non ha la messa a terra.

E' corretto secondo voi? Basta mettere a terra la cappa?

GRAZIE a chi vorrà aiutarmi

Link al commento
Condividi su altri siti


quindi è un luogo di lavoro? se hai il progetto senti chi l'ha redatto.. 

poi diventa anche un problema di valutazione dei rischi ecc ecc..

 

ma il differenziale che salta protegge solo quella cappa o è su una linea con altri utilizzatori?

Link al commento
Condividi su altri siti

Dovresti specificare anche la Potenza della Cappa, se è Monofase o Trifase. 

Fino 6÷7kW  si presume bastare il 30mA  , magari di tipo Immune ai disturbi, F o rispettivamente B . 

P. S.

Come fa ad intervenire il Differenziale se la Terra non è ancora collegata ? 

-

Buona serata ! 

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao GIANNI 1969,

7 ore fa, GIANNI 1969 ha scritto:

il costruttore mi chiede di far sostituire lo stesso magnetotermico differenziale con uno da 0,3 A dicendo che la norma lo prevede.

Quale norma?  Quale articolo preciso?   Chiedilo pure al costruttore, ed il relativo testo, vediamo se ha "il coraggio" di indicartelo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Maurizio Colombi
20 ore fa, GIANNI 1969 ha scritto:

il costruttore mi chiede di far sostituire lo stesso magnetotermico differenziale con uno da 0,3 A

Se la cappa ha il motore separato, magari sul tetto come avviene nelle grandi cappe industriali, nessuno ti vieta di applicare un differenziale con sensibilità più bassa senza rischiare di essere processato.

Ma devono sussistere certe caratteristiche che solo il progettista può chiarirti.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ma la norma non dice neanche di quanto deve essere questa corrente differenziale, dove lo dice che deve essere sempre e comunque 30 mA?..sarà il progettista che coordina le protezioni con le misure della resistenza di terra..è anche vero che i differenziali 0,03 vanno bene un pò per tutto e quindi quella taglia va via come il pane

Link al commento
Condividi su altri siti

Microchip1967
2 ore fa, mrgianfranco ha scritto:

coordina le protezioni con le misure della resistenza di terra

 

questo basta e avanza.

Potrei anche montare un differenziale da 1A, purchè la tensione in caso di guasto sia inferiore ai 50V nel caso di ambienti ordinari o 25V in caso di ambienti speciali.

Il 30mA di solito è riservato per i circuiti terminali senza allaccio diretto.

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...