gio955 Inserito: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 4 maggio 2023 (modificato) Buongiorno a tutti, ho un dubbio riguardo la scelta dei TA per un contatore di energia trifase. Il carico è una pompa di calore da 130kW, sulla targhetta sono riportati i seguenti dati: In= 81 A Imax= 95 A Is= 338 A Essendo la corrente nominale pari a 81 A e quella massima pari a 95 A, avrei scelto tre TA 100/5, uno per ogni fase, è corretto? Oppure va divisa la corrente nominale per le 3 fasi (27 A) e scelti i TA in funzione di questo valore (ad esempio tre TA 40/5) ? Grazie Modificato: 4 maggio 2023 da gio955 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 1 ora fa, gio955 ha scritto: è corretto Si Per cosa li usi ? Contabilizzare il consumo per calcolo o divisione dei costi ? Se il carico è molto equilibrato , e se lo colleghi ad un contatore , ne può bastare anche uno solo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 Quote Quote vrei scelto tre TA 100/5, uno per ogni fase, è corretto? Ma tu puoi impostare il raporto di trasformazione del TA nei parametri del contatore di energia ? prima dici marca e modello contatore di energia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 4 ore fa, gio955 ha scritto: Il carico è una pompa di calore da 130kW, sulla targhetta sono riportati i seguenti dati: In= 81 A Imax= 95 A Is= 338 A mah hai qualche dato errato... o la potenza che hai scritto è quella frigorifera... ?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 4 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 9 minuti fa, click0 ha scritto: mah hai qualche dato errato... o la potenza che hai scritto è quella frigorifera... ?! Sì certo, è la potenza frigorifera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 4 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 (modificato) 3 ore fa, luigi69 ha scritto: Si Per cosa li usi ? Contabilizzare il consumo per calcolo o divisione dei costi ? Se il carico è molto equilibrato , e se lo colleghi ad un contatore , ne può bastare anche uno solo Servirebbe per la divisione dei costi. Non ho idea di quanto il carico sia equilibrato, l'assorbimento è dovuto principalmente ai compressori del ciclo frigorifero. Ipotizzando che il carico sia perfettamente equilibrato quindi 27A per fase (81/3), andrebbero comunque bene tre TA 100/5 anche se sulle singole fasi si hanno appunto solo 27A ? Quello che vorrei capire è se la dicitura dei TA in commercio, quindi 50/5, 100/5, ecc si riferisca all'amperaggio totale indicato sulla targhetta del carico trifase, oppure se si riferisca alla corrente da misurare sulla singola fase. Spero di essermi spiegato.. Grazie Modificato: 4 maggio 2023 da gio955 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 4 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 1 ora fa, bypass ha scritto: Ma tu puoi impostare il raporto di trasformazione del TA nei parametri del contatore di energia ? prima dici marca e modello contatore di energia . Il contatore è ancora da installare, quello sulla scelta dei TA era un dubbio che avevo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 4 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2023 (modificato) No attenzione... 18 minuti fa, gio955 ha scritto: Ipotizzando che il carico sia perfettamente equilibrato quindi 27A per fase (81/3), andrebbero comunque bene tre TA 100/5 anche se sulle singole fasi si hanno appunto solo 27A ? Equilibrato vuole dire che con quella potenza , ci saranno principalmente motore trifase non per assurdo su una fase una resistenza da 10 kw e sull altra fase una da 0,5 Modificato: 4 maggio 2023 da luigi69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 5 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 3 ore fa, luigi69 ha scritto: No attenzione... Equilibrato vuole dire che con quella potenza , ci saranno principalmente motore trifase non per assurdo su una fase una resistenza da 10 kw e sull altra fase una da 0,5 Chiedo scusa, non ho capito la frase... Comunque in sostanza quali TA con secondario da 5A mi consigliate per misurare un carico trifase con quei valori (In=81A, lmax=95A) ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 5 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 allora è circa un 50kW elettrici installati, credo che siano sufficienti TA più piccoli. il TA si monta su UN cavo, quindi a lui che ci siano altre fasi caricate li attorno non gliene frega molto... comunque meglio scegliere prima il misuratore per capire se lavora con uno o più TA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 5 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 (modificato) 17 ore fa, gio955 ha scritto: Imax= 95 A Per quelle taglie ci son anche contatori di energia a inserzione diretta, quindi non necessitano di TA però secondo me prima di scegliere il singolo componente dovete avere un idea chiara di tutto l'apparato che andrete a installare...con un pò di progettazione anche!..anche perchè in base al contatore di energia, in base al tipo di carico se equilibrato o meno va fatta l'inserzione di quanti TA...magari ne servono solo 2 magari solo 1 oppure tutti e 3! Modificato: 5 maggio 2023 da mrgianfranco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 5 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 2 ore fa, reka ha scritto: allora è circa un 50kW elettrici installati, credo che siano sufficienti TA più piccoli. il TA si monta su UN cavo, quindi a lui che ci siano altre fasi caricate li attorno non gliene frega molto... comunque meglio scegliere prima il misuratore per capire se lavora con uno o più TA. Esatto sono 47 kW elettrici, dalla targhetta. Come misuratore andrebbe bene uno tipo Lovato DMG100, che è indicato come multimetro ma misura anche i kWh elettrici, sullo schema elettrico di questo (ma anche di altri misuratori) comunque sono riportati 3 TA uno per ogni fase R S T , non su un solo cavo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 5 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 1 ora fa, mrgianfranco ha scritto: Per quelle taglie ci son anche contatori di energia a inserzione diretta, quindi non necessitano di TA però secondo me prima di scegliere il singolo componente dovete avere un idea chiara di tutto l'apparato che andrete a installare...con un pò di progettazione anche!..anche perchè in base al contatore di energia, in base al tipo di carico se equilibrato o meno va fatta l'inserzione di quanti TA...magari ne servono solo 2 magari solo 1 oppure tutti e 3! Sì arrivano fino a 125A mi pare a inserzione diretta, ma volevamo evitare di tagliuzzare e/o prolungare i cavi già esistenti. Il fatto è che il refrigeratore in questione è stato installato anni fa, gli unici dati che abbiamo sono quelli indicati sulla targhetta. Come misuratore penso possa andarne bene uno semplice tipo Lovato DMG100, un multimetro che tra le altre cose memorizza i kWh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 5 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 Se non son compresi i TA nel kit che prenderete (ho visto alcuni quel modello lo vendono con 3 TA) e visto che necessita di tutte e 3 le misure di corrente io sceglierei i TA più vicini alla corrente nominale che circolerà per una questione di precisione...poi immagino che quello strumento abbia la possibilità di scegliere da setup i rapporti di trasformazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 5 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 1 ora fa, gio955 ha scritto: comunque sono riportati 3 TA uno per ogni fase R S T , non su un solo cavo... intendevo dire che il TA va su un cavo e quindi va preso in base alla corrente che passa da li non in tutto l'apparecchio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 5 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 3 ore fa, mrgianfranco ha scritto: Se non son compresi i TA nel kit che prenderete (ho visto alcuni quel modello lo vendono con 3 TA) e visto che necessita di tutte e 3 le misure di corrente io sceglierei i TA più vicini alla corrente nominale che circolerà per una questione di precisione...poi immagino che quello strumento abbia la possibilità di scegliere da setup i rapporti di trasformazione Esatto volendo i TA sono compresi nel kit, quindi in sostanza metteresti il kit DMG100 + n.3 TA 100/5A Riguardo la corrente di spunto che è 338 A, potrebbe dare problemi ai TA da 100/5? A luglio-agosto i compressori del refrigeratore si avviano anche 5-6 volte in un'ora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 5 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 Lo spunto non considerarlo proprio considera la corrente nominale se non puoi andare sul 60/5 usa il 100/5 non è che ti serva spaccare il watt! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 5 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2023 (modificato) Quote Riguardo la corrente di spunto che è 338 A, potrebbe dare problemi ai TA da 100/5? Lo devi leggere nel datasheet sovraccarico del TA: Corrente impulsiva Corrente continuativa e non abbiamo ancora parlato della classe di precizione , il campionamento dello strumento di misura , ecc.. ecc.ecc.. La domanda : Quote ola corrente di spunto che è 338 A, potrebbe dare problemi ai TA da 100/5? Mi dice che devi scegliere un kit gia pronto , e nel datasheet del kit trovi tutto quello che ti serve per essere compatibile con il tuo impianto . Un pezzo di qua , un pezzo di la , puoi farlo ,ma prima devi conoscere meglio il significato dei parametri dei TA e come funzionano i TA , e i sistemi di misura . Modificato: 5 maggio 2023 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio955 Inserita: 6 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2023 22 ore fa, bypass ha scritto: Lo devi leggere nel datasheet sovraccarico del TA: Corrente impulsiva Corrente continuativa e non abbiamo ancora parlato della classe di precizione , il campionamento dello strumento di misura , ecc.. ecc.ecc.. La domanda : Mi dice che devi scegliere un kit gia pronto , e nel datasheet del kit trovi tutto quello che ti serve per essere compatibile con il tuo impianto . Un pezzo di qua , un pezzo di la , puoi farlo ,ma prima devi conoscere meglio il significato dei parametri dei TA e come funzionano i TA , e i sistemi di misura Nel datasheet del TA viene indicata Sovracorrente permanente Ipn 120% (immagino sia il sovraccarico a corrente continuativa), purtroppo non dice nulla sul sovraccarico a corrente impulsiva. Provo a mandare un'email alla Lovato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 per come la so io non ci sono problemi con gli spunti, da noi col rifasatore ci installarono un TA molto più piccolo, mi pare un 100/5 al posto di un 400/5, ha lavorato per anni non è che è bruciato anche se in pratica lavorava sempre sopra i 200. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 7 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 Un TA standard a foro passante in caso di sovraccarico dovrebbe andare in saturazione e tutto finisce li. Se invece si tratta di un ta per strumenti di protezione di massima corrente o corto circuito, dove si arriva a misurare 10 volte la corrente nominale allora il problema del funzionamento per sovraccarico può esistere ma per gruppi misura dove la corrente e sempre entro la nominale allora il problema non esiste. Per le misure di energia tassata, o commerciale allora devono rispettare le specifiche costruttive previste per le misure fiscali. Unica verifica è se il ta è a foro passante o è a primario avvolto. Se è a primario avvolto, (in genere per basse correnti e misure di precisione) allora la massima corrente primaria va verificata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 7 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2023 (modificato) Quote da noi col rifasatore ci installarono un TA molto più piccolo, mi pare un 100/5 al posto di un 400/5, ha lavorato per anni non è che è bruciato anche se in pratica lavorava sempre sopra i 200. probabile ha la sovvracorrente massima continuativa maggiore di 200A, ma la corrente effettiva passante oltre una certa soglia del fondo scala del TA , modifica anche la classe di precisione . Modificato: 7 maggio 2023 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora