Vai al contenuto
PLC Forum


Sezione Cavo - confronto programma


robyvelocity

Messaggi consigliati

Qualcuno di voi ha avuto esperienze con la Tele-assistenza rivolta a una CPU224?

Tempi addietro ho provato a usare MicroComputing (Siemens) ma, a meno che le cose siano combiate, non garantisce un funzionamento da remoto.

Avete altre idee?

Grazie Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti


AVANTI POPOLO!!!

Va bhe! Io continuo a rispondermi da solo! Speravo in un aiuto ma ultimamente non ho fortuna.

Comunque, senza perdere troppo tempo, la soluzione propostami dalla Siemens è la seguente:

per un discorso di sola Tele-assistenza, nel senso che l'interfaccia grafica remota è il conosciutissimo MicroWin, già la CPU consente, in abbinamento a due Modem, di collegarsi remotamente e aver la possibilità di editazione o controllo del sw, in alternativa si puo usare un estensione chiamata EM241 che ospita al suo interno un modem e tutto il necessario per questa funzione. Vantaggio? Bhe è più facile da installare, sicuramente impegna meno spazio e inoltre lascia libera la normale porta di comunicazione della CPU.

Per un discorso di acquisizione dati, le soluzioni non sono delle migliori, sembrerebbe (anzi è così) che l'unica possibilità sia l'installazione di una CPU nella postazione remota. In questo modo le due CPU dialogano tra loro sulla linea telefonica dedicata. La CPU remota acquisisce i dati e successivamente si può creare un sw dedicato con Visual Basic che tramite Microcomputing (SIEMENS) possa interfaciare la CPU con un PC (remoto).

Bhe è tutto, se a qualcuno gli viene in mente di fare delle prove lo invito a contattarmi. "Due menti sono meglio di una"

Ciao :D

Link al commento
Condividi su altri siti

Bhe, spero che la risposta che mi hai dato, sia conseguenza di una nottataccia.

Il mio post voleva solo essere di aiuto ad altre persone con il mio stesso problema e dal momento che era anche il terzo post nell'arco di due settimane che non riceveva una risposta, mi sono permesso di fare una piccola, ma innonfessiva osservazione.

Devo dire quello che non hai fatto tu con il tuo post di risposta.

Ti invito per questo a rileggere le risposte prima di mandarle on-line. Fino a prova contraria hai a che fare con persone.

GRAZIE

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 6 years later...

ciao a tutti,dovendo stendere un cavo multipolare sospeso in aria(trifase+neutro)con potenza impegnata di 6 kW trifase.(in futuro rimarrà sempre questa potenza contrattuale)facendo il calcolo con il programmino mi da una sezione di 2,5 mmq,con una CDT del 3%..ora volevo sapere da voi se questo proramma è attendibile(quindi stendo il 2,5mmq)oppure passare ad una sezione maggiore.

perchè come diceva un utente del forum mettere un cavo sottodimensionato è da "stupidi",ma mettere un cavo sovradimensionato,lo è di piu'.

questo era il mio dilemma

grazie a tutti

Link al commento
Condividi su altri siti

Per distanze fino a 50 metri, una norma (non è FANTA, ma non ricordo quale sia), prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A quindi 4A/mm², fermo restando le caratteristiche del tuo conduttore, io non starei al disotto di un 4 millimetri.

Avanti il prossimo!

Link al commento
Condividi su altri siti

Per distanze fino a 50 metri, una norma (non è FANTA, ma non ricordo quale sia), prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A quindi 4A/mm²
Mi piacerebbe sapere qual è questa norma.... :rolleyes:

Comunque il cavo 4G2,5, se ti sta bene una cdt a fondo linea inferiore al 3%, va più che bene.

Modificato: da Benny Pascucci
Link al commento
Condividi su altri siti

Per distanze fino a 50 metri, una norma (non è FANTA, ma non ricordo quale sia), prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A quindi 4A/mm²

Non e' una norma, e' il calcolo della serva (norma della serva) che utilizzavano i vecchi elettricisti in modo empirico... e si usa ancora... :rolleyes:

Link al commento
Condividi su altri siti

non va bene una CDT del 3% a fondo linea??
Se a fondo linea c'è un carico terminale sì, se da lì parte l'impianto (ad esempio arrivi in un quadro) NO!
Link al commento
Condividi su altri siti

il mio è un carico terminale,si tratta di alimentare una pompa sommersa trifase.poi magari aggiungero' una presa per prelevare la monofase,nel caso dovesse servire per attaccare un trapano o magari qualcos'altro.

quale sarebbe la CDT ottimale??

il 3%-4%..è la CDT che si deve ottenere di norma per gli impianti elettrici,oltre non è consentito..si legge cosi nei manuali.

Link al commento
Condividi su altri siti

Per distanze fino a 50 m, la norma UNEL 35023, prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A (4A/mm²).

Questo indipendentemente dal risultato del calcolo.

trovato per te mzara

grazie benny mettero' un 4x2,5 mmq,perchè mettere un cavo piu' grosso quando non serve??

Link al commento
Condividi su altri siti

scusa ma non ho ben capito, cosa centra la potenza contrattuale di 6 kW con il carico che devi alimentare?.

di che potenza è la pompa sommersa? gli 80 metri sono comprensivi della profondità di posa della pompa? bisogna tener conto anche della corrente di spunto della pompa.

con tutti i dati in mano la risposta è più precisa.

saluti bellcar

Link al commento
Condividi su altri siti

Si si deve avere i metri (80) il consumo in spunto della pompa e poi si fa il calcolo
A che ti serve il consumo della pompa allo spunto....semmai ti serve la potenza assornita a regime..... :rolleyes:
Link al commento
Condividi su altri siti

allora io ho la pompa di 3 cavalli,il contratto enel è di 6 kW.quindi ho installato un cavo di adeguate dimensioni in base al contratto enel.nel caso dovesse servire.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...