Vai al contenuto
PLC Forum


Manuale Contatore


McRobert

Messaggi consigliati


  • 4 months later...

Ei ragazzi, ma non c'è mezzo di scovare la password scritta in CPU se non si hanno i sorgenti?

Nessuno ha fatto programmi brute-force per trovarla? :ph34r:

PS:

Io sono contrario ai programmi protetti da password, se una ditta acquista una macchina, DEVE aver il diritto di poterla modificare.

Se un softwarista protegge il suo programma da password DEVE scriverlo sul suo contratto di vendita e farlo accettare dal cliente. :angry:

ciao a tutti :ph34r:

Modificato: da guido
Link al commento
Condividi su altri siti

Gabriele Corrieri

Ciao Guido,

no, non è proprio possibile, ... almeno nessuno ha finora messo in vendita software atti a fare ciò, non è escluso però che Siemens ad alcuni clienti venda qualcosa sottobanco per farlo.

for McRobert

It isn't possible to discover passwords on S7200 or 300 or 400 cpu's by brute-force method, or, nobody sell anything to do that. But I don't exclude that Siemens sell to some of its customers something to do ...

In every condition is more simple to rewrite entire application instead of try to discover password.

Best Regards.

Modificato: da Gabriele Corrieri
Link al commento
Condividi su altri siti

Un amico, invece ha questo altro problema sempre su una cpu S7-200 CPU 22x

E' protetta da password e vuole fare la cancellazione totale:

come fare?

a software chiede la password

e' possibile cancellarla a livello hardware, magari tramite l'interruttore RUN-STOP?

ciao a tutti e grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

Gabriele Corrieri

Ciao Guido,

via interruttore non è tecnicamente possibile, ci sono due vie:

*utilizzando la tecnica di Bettinelli:

Cosa fare se si dimentica la password

1. Se l'utente dimentica la password, deve resettare la memoria della CPU e ricaricare il programma. Azzerando la memoria, la CPU viene portata in STOP e resettata sui valori di default impostati in fabbrica, ad eccezione dell'indirizzo di nodo, della velocità di trasmissione e dell'orologio hardware.

2. Per resettare il programma nella CPU:

3. selezionare il comando di menu PLC > Resetta … e visualizzare la finestra di dialogo Resetta.

4. Selezionare tutte le caselle di controllo e confermare facendo clic su OK.

5. Se è stata configurata una password, STEP 7-Micro/WIN visualizza una finestra di dialogo per l'autorizzazione. Specificando CLEARPLC si resetta la password e si prosegue con l'operazione Resetta tutto (la password CLEARPLC può essere scritta indifferentemente in caratteri maiuscoli o minuscoli).

L'operazione di reset totale non cancella il programma utente dal modulo di memoria. Poiché il modulo di memoria memorizza anche la password insieme al programma, lo si dovrà riprogrammare per cancellare la password che è andata persa.

*Utilizzando un software che si trova nel cd di Microwin, che si chiama WIPEOUT, con questo sistema non si deve conoscere nè il baudrate, ne porsi problemi riguardo a protocolli FREEPORT utilizzati, e nemanco badando all'indirizzo della cpu che si sta cancellando. Personalmente io preferisco questo metodo.

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 4 years later...

Salve a tutti .

Ho una CPU314 2DP .Con Porta MPI e Porta Profibus DP 12Mb su cui è collegato un OP77 e CU310 (Azionamento+Motore)

Tramite un PC con relativo PCAdapter vorrei collegarmi al PLC sulla porta MPI del PLC usando la seriale del PC

e fino qua nessun problema poichè ci sono riuscito senza problemi .

Ora vorrei ad esempio trasferire sull' OP77 il relativo programma da Win CC ma rimanendo collegato nel modo sopra

(PC che entra nella MPI della CPU )

E' Possibile ? Routing ? Come si fa ?

La stessa cosa vorrei fare per vedere la CU310 (Sempre con PC collegato su MPI e chiaramente SW Starter )

Link al commento
Condividi su altri siti

Per fare quello che dici devi collegare tutto sulla porta DP, il pannello e il PC. Con la seriale non penso che arrivi a 12Mb, dovresti acquistare la cp5612 (se non error). Da qui puoi andare online con il plc, con cu310 e pannello.

Ciao.

Link al commento
Condividi su altri siti

Si quando ho il PG mi collego su DP e va tutto bene

Va tutto bene (vedo tutti gli oggetti ) anche se collego il PG come MPI a 19200 sulla MPI della CPU a 19200

Va in parte quando uso il PCAdapter Rs232 lato PC / MPI Lato Cpu ..ovvero mi collego solo al PLC ...è un problema SW dei vari pacchetti / o hardware del PCAdapter

Link al commento
Condividi su altri siti

per quanto riguarda Sinamics il routing è possibile farlo, inserendo il collegamento nel progetto sul simatic manager,

il problema che starter diventa lento da morire quando sei on line.

per quanto riguarda winccflex non lo so, ma non mi sembra possibile sfruttare il routing nelle possibilità di parametrizzazione nell'ambiente winccflex

pigroplc

Link al commento
Condividi su altri siti

per quanto riguarda winccflex non lo so, ma non mi sembra possibile sfruttare il routing nelle possibilità di parametrizzazione nell'ambiente winccflex

Voci di corridoio sussurrano che sarà consentito in routing in winCC Flex a partire dalla nuova versione 2008.

Speriamo bene.

Ciao

Ivan

Link al commento
Condividi su altri siti

per quanto riguarda winccflex non lo so, ma non mi sembra possibile sfruttare il routing nelle possibilità di parametrizzazione nell'ambiente winccflex
Voci di corridoio sussurrano che sarà consentito in routing in winCC Flex a partire dalla nuova versione 2008

:blink: io l'ho usato già nella versione 2005! se il pannello è configurato nel progetto come connesso alla rete profibus e ci si collega a mpi, al momento di scaricare il progetto compare l'opzione Routing, che naturalmente deve essere supportata dalla cpu progettata (cpu 3152DP nel mio caso)

ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

blink.gif io l'ho usato già nella versione 2005! se il pannello è configurato nel progetto come connesso alla rete profibus e ci si collega a mpi, al momento di scaricare il progetto compare l'opzione Routing, che naturalmente deve essere supportata dalla cpu progettata (cpu 3152DP nel mio caso)

Io intendevo il routing Ethernet-Profibus o Ethernet-MPI

Ciao

Ivan

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 1 year later...

salve a tutti non trovo piu il manuale del contatore elettronico , quando nel displaj si legge potenza istantanea per esempio 1,8 kw st,a registrando il consumo in quel momento '''' .dove posso trovare il manuale in qualche sito '''''''''''''' spero che mi rispondete grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...