Vai al contenuto
PLC Forum


Installare Un Spd In Guida Din


pidds

Messaggi consigliati

ciao, ivano65 impianto e composto da 2 mtd uno da 16 per le prese e altro da 10 a 30ma luci .io volevo installare un mtd selettivo a monte come generale , per creare selettivita per dispersione da 300 ma all uscita ci collego lo ,scaricatore e gli altri mtd 30 ma a valle .cosa mi consigli di non mettere il mtd selettivo e prot,egggere con un fusibile spd a monte

Link al commento
Condividi su altri siti


bene il generale selettivo.

l'SPD collegalo comunque a monte di tutto , protetto da un fusibile SULLA FASE .

eviti cosi' che eventuali sovratensioni raggiungano il MTD danneggiandolo.

ai fini della sicurezza non cambia nulla , in quanto col sistema 1+1 la fase non potra' mai andare a terra dagli scaricatori.

quindi fai attenzione solo che fase e neutro non siano invertiti.

ivano65

Link al commento
Condividi su altri siti

il valore e' sempre indicato sulla confezione dello scaricatore.

per MT inferiori a 120A non sarebbe nemmeno richiesto.

tuttavia e' bene metterlo comunque.

generalmente un 25A coi contatori attuali va' bene.

comunque se vai sul sito dehn.it trovi parecchia documentazione a riguardo

ivano65

Link al commento
Condividi su altri siti

ciao, ivano65 per non aprire una altra discussione .ti devo fare una domanda . attualmente impianto e composto da 2 mtd uno da 16 a 30 ma pi 10 000, e altro da 10 amper, 30 ma pi, 4500 .il mtd da 16 ha un potere di interuzzione piu elevato e efficcace controil sovraccarico non scatta piu il contatore enel .se installo come generale un mtd da 25 amper selettivo da 300ma come potere di interuzzione lo metto piu elevato mi consigli grazie per la risposta ?

Link al commento
Condividi su altri siti

se metti un 6000A va' bene.

se trovi il 10000A e' ancora meglio , tuttavia e' giustificato se si e' molto vicini alla cabina.

tanto e' vero che enel sui contatori ad uso residenziale , monta magnetotermici con potere di 6000A.

comunque tieni presente che detto valore nulla ha a che vedere con il sovraccarico.

indica la massima corrente che puo' essere interrotta dall'interruttore sotto corto circuito.

la cabina e' vicina o lontana?

Modificato: da ivano65
Link al commento
Condividi su altri siti

ciao, ivano 65 la cabina e vicina .avere un pi piu elevato riesce a fregare il contatore enel .ho fatto una prova pratica installando un mtd da 16 amper con potere di interuzioni piu elevato 10000 in caso di sovraccarico non scatta il contatore enel .invece installndo un mtd da 16 con 6000 pi in caso di sovraccarico scatta il contatore enel fai tu la prova pratica

Link al commento
Condividi su altri siti

il potere di interruzione come ho gia' detto non ha a che vedere col sovraccarico.

evidentemente gli interruttori in tuo possesso hanno una curva del termico differente.

ivano65

Link al commento
Condividi su altri siti

avere un pi piu elevato riesce a fregare il contatore enel

Non diciamo assurdità per favore... :senzasperanza:

Il potere d'interruzione di un interruttore magnetotermico NON HA NULLA A CHE VEDERE con il tempo d'intervento in caso di sovraccarico.

Per il fatto che tu abbia fatto la prova, bisogna capire il perchè sia intervenuto prima l'interruttore del contatore e vedere come è stata fatta:

-gli interruttori devono essere entrambi nuovi, un magnetotermico con già parecchie ore di lavoro sulle spalle potrebbe avere la lamina bimetallica deformata e quindi intervenire per correnti più basse di quella nominale;

-i carichi applicati devono essere gli stessi per entrambi gli interruttori ed essere in funzione per il medesimo tempo;

-la tensione di alimentazione deve essere pressochè identica in entrambi i casi.

Per quanto riguarda la scelta del potere d'interruzione, in monofase è difficile arrivare a una Icc al punto di consegna maggiore di 1-1,5kA anche avendo la cabina a 10mt dalla fornitura.

Se ti fa sentire più sicuro perchè non installare uno scatolato con potere d'interruzione pari a 36kA? :lol:

Link al commento
Condividi su altri siti

obblighi al momento per un'abitazione non ce ne sono

Sì e no.

Non è necessariamente obbligatorio installare gli SPD.

Tuttavia è necessario prendere in considerazione i rischi legati alle sovratensioni all'origine dell'impianto (443.1 della 64-8).

Chi non lo fa, ed esegue un impianto o un progetto, magari dichiarando la conformità alla CEI 64-8, si assume qualche rischio.

In caso di danno, difficilmente potrà difendersi con "non sono obbligatori".

Link al commento
Condividi su altri siti

salve ,a tutti il mtd da 16a 30 ma pi 10000 siglato d823h16 bticino con questo ,fatta la prova sul sovraccarico stacca solo lui stesso .ho fatto la prova con altri mtd sia da 16 che 25 amper staccava il contatore enel ,sono tutti c16 e ...c25 con quest ultimo fatta la prova sul sovraccarico nella stessa maniera dei c16 staccava sempre il contatore enel .unico dato tecnico che cambia e il potere di interuzzione piu elevato 10000 o fatto le prove con 6000 e 4500 con quest ultimi stacca il contatore enel in caso di sovraccarico mi potete indicare se il mtd da 16 con un pi piu elevato siglato d823h16 a una curva del termico differente non puo essere che il potere di interuzzione piu elevato in qualche maniera a una influenza sul sovraccarico grazie per le risposte

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...