led lampeggiante Inserito: 29 settembre 2003 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2003 Un saluto a tutti.Devo realizzare un automatismo con il controllo della temperatura di due vasche.Vorrei usare una S7 222 e un modulo RTD EM 231.Ecco le domande: Ho letto e riletto il manuale della cpu, ma ancora non mi è chiaro dove viene riportato il valore della temperatura letto dalle rtd; per caso in AIW0 e AIW1?é possibile utilizzare il potenziometro analogico a bordo per impostare, fatte le debite conversioni, un valore di riferimento?Dato che al momento possiedo solo la cpu222, esiste un modo per testare il programma senza il modulo em231?Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleb2 Inserita: 29 settembre 2003 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2003 1- il primo ingresso analogico è su AIW0, il secondo su AIW2, sono word (2byte)2- il potenziometro a bordo teoricamente lo puoi utilizzare (magari per far delle prove), tieni conto della sensibilità3-per testare il programma dovrai forzare gli ingressi analogici (es. dalla TABELLA DI STATO )CIAO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
led lampeggiante Inserita: 29 settembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2003 Un grande grazie per la velocità e la precisione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonymt Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2008 Salve, le schede AI del 300 supportano l'alimentazione degli strumenti loop-powered ? o devo mettere io la 24V in serie al cavo della 4-20 ?Inoltre la massa delle schede analogiche, secondo voi, è isolata dal bus e quindi dalla massa del plc ?razie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
niloz62 Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2008 Se configuri gli ingressi per 4-20mA 2 fili il loop è alimentato dalla scheda , Se invece scegli 4-20 mA 4 fili il loop và alimentato (e protetto) dall'esterno.Ricordati anche di posizionare correttamente il blocchetto di configurazione hardware che si trova sul fianco della scheda. (1 blocchetto ogni 2 ingressi).Per la massa non ricordo , dovrei consultare il manuale...CiaoNilo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
erMiscio Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2008 dipende dalla scheda , solitamente si (tecnica a 2 fili) , cabla porta a scheda alimentazione a morsetto 10 e 20 , dopodiche' gira dietro alla scheda il "cubo" in posizione 4-20 mA (attento che vale per 2 canali)Solitamente le schede sono optoisolate a 2 canali per volta.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albicocco Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2009 salve ragazzi,ho un dubbio che mi frulla in testa.Devo effettuare l'adeguamento al DM 37/08 di un edificio pubblico,in questo edificio ho trovato i punti luce con la cordina da 1 mm2, che ho provveduto a sostituire con nuova cordina N07 da 1,5mmq con colorazione blu,gialloverde, e colore di fase.Le prese sono normali prese da 10A con cordina da 1,5mm2, e queste le ho lasciate così come le ho trovate visto che dovrei essere a norma o no? come linea che mi arriva alle cassette di derivazione ho una linea da 6mm2 che mi prende sia luci che prese, e come interruttore andrò ad installare un int mgt diff da C10 30mA, sotto un int diff generale 4P da 32A (il contratto è da 10kW e sarà passato a 30KW)...fin qui c'è qualcosa che non va?E adesso ecco il mio dubbio...se aggiungo prese da 16A con cordina unipolare da 2,5mmq e le collego alla linea che mi arriva alla cassetta di derivazione rispetto la norma? o in quel caso l'int diff mgt dovrebbe essere da 16A?(sec me sarebbe errato mettere delle prese da 10A sotto un diff da 16A) ma meglio chiarisi le idee no? I circuiti luce e prese possono stare sotto lo stesso int mgt diff da 10A? rispetto la norma?grazie delle eventuali risposte....siete gentilissimi e di grande aiuto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2009 ...fin qui c'è qualcosa che non va?Direi proprio di no!se aggiungo prese da 16A con cordina unipolare da 2,5mmq e le collego alla linea che mi arriva alla cassetta di derivazione rispetto la norma?Direi proprio di si! Se come dici:come interruttore andrò ad installare un int mgt diff da C10Anche perchè:sarebbe errato mettere delle prese da 10A sotto un diff da 16APerò è anche vero che le prese da 16 limitate a 10.........che cosa le metti a fare!E' anche vero però che è difficile trovare apparecchi che assorbono più di 10A!In ogni modo sono convinto che stai facendo i passi giusti.Avanti il prossimo!P.S.I circuiti luce e prese possono stare sotto lo stesso int mgt diff da 10A?Nessuno dice il contrario! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albicocco Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2009 come al solito siete stati gentilissimi e di grande aiuto!!! grazie di tutto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomino28 Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2010 direi proprio di no.......KW- art. 5 comma (a) D. M. n. 37 del 22/01/08 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2010 (modificato) giacomino28 spiegati meglio; cosa c'è che non condividi o consideri errato? Modificato: 1 gennaio 2010 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomino28 Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2010 a qualsiasi modifica, dovrebbe seguire una dichiarazione di conformita', ad ogni dichiarazione deve essere allegato un progetto, in base al progetto devono essere eseguiti i lavori, superanto i 6 KW di potenza il progetto dovrebbe essere redatto da un libero professionista inscritto al relativo albo e non dall' installatore se non diversamente abilitato, quindi quello detto nei precedenti post e' corretto a patto che chi redige il progetto da allegare alla dichiarazione e' abilitato a farlo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora