terraj Inserito: 22 dicembre 2023 Segnala Share Inserito: 22 dicembre 2023 Ciao. Per "configurare" i contatti di controllo di un contattore questo e' quello che ho sempre saputo essere lo "standard": -A1 con la fase -A2 col neutro -La bobina si controlla agendo sulla fase. Pero' vorrei capire quanto questo schema sia una questione di standard e quanto invece sia necessario per la sicurezza. Cioe', facendo ad esempio l'esatto opposto (A1 col neutro, A2 con la fase e controllo tramite il neutro) ci sono casi concreti in cui si possa compromettere in qualche modo la sicurezza? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2023 Prova a valutare il discorso di un apparecchio alimentato attraverso una tensione generata da un trasformatore. Parlando del classico impianto, non avremo distinzione tra fase e neutro e quindi la risposta ai tuoi dubbi viene da sé. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2023 4 ore fa, terraj ha scritto: -A1 con la fase -A2 col neutro -La bobina si controlla agendo sulla fase. Puoi invertire i collegamenti (su A1 e A2) del circuito di eccitazione della bobina. L'importante è che fra A1 e A2 ci sia la tensione corretta. In linea generale, meglio "tagliare" la fase. Stai parlando di un impianto domestico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora