terraj Inserito: 22 dicembre 2023 Segnala Inserito: 22 dicembre 2023 Ciao. Per "configurare" i contatti di controllo di un contattore questo e' quello che ho sempre saputo essere lo "standard": -A1 con la fase -A2 col neutro -La bobina si controlla agendo sulla fase. Pero' vorrei capire quanto questo schema sia una questione di standard e quanto invece sia necessario per la sicurezza. Cioe', facendo ad esempio l'esatto opposto (A1 col neutro, A2 con la fase e controllo tramite il neutro) ci sono casi concreti in cui si possa compromettere in qualche modo la sicurezza? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 Prova a valutare il discorso di un apparecchio alimentato attraverso una tensione generata da un trasformatore. Parlando del classico impianto, non avremo distinzione tra fase e neutro e quindi la risposta ai tuoi dubbi viene da sé.
mc1988 Inserita: 22 dicembre 2023 Segnala Inserita: 22 dicembre 2023 4 ore fa, terraj ha scritto: -A1 con la fase -A2 col neutro -La bobina si controlla agendo sulla fase. Puoi invertire i collegamenti (su A1 e A2) del circuito di eccitazione della bobina. L'importante è che fra A1 e A2 ci sia la tensione corretta. In linea generale, meglio "tagliare" la fase. Stai parlando di un impianto domestico?
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora