Ans Inserito: 2 settembre 2004 Segnala Inserito: 2 settembre 2004 Ciao a tutti. Premetto la mia ignoranza in materia.... Esistono normative che prescrivano il posizionamento nelle ante di armadi elettrici di pannelli trasparenti per verificare lo stato degli ingressi e uscite dei PLC montati nel quadro..?!Se si......qual'è la norma da seguire?Grazie !!!
ETR Inserita: 14 ottobre 2004 Segnala Inserita: 14 ottobre 2004 A memoria non esiste nulla del genere (IEC 60204-1) e come prima impressione non mi sembra molto utile a livello manutentivo. Pensa solo alla distorsione che può causare il plexigas non ben pulito e/o deformato dal calore (anche leggermente). Inolre la distanza dal plexigas al plc sarà di qualche centimetro (un pò di aria la vorremmo far girare no?), oppure non mi sembra il caso di rialzare il PLC, abbiamo poi il cablaggio e la stessa costruzione del PLC.Se si tratta di unità decentrate di piccola misura puoi prendere spunto da Rittal. In caso di quadri, tenderei a sconsigliarne l'utilizzo.Vedrei meglio però anche un banalissimo pannello operatore sul quale metter semplicemente come indicazione binaria a 16 bit le word d'ingresso e d'uscita.Ciao
Roberto Gioachin Inserita: 24 ottobre 2004 Segnala Inserita: 24 ottobre 2004 La norma IEC 1131-1 impone ai costruttori di PLC di dotarli di spie relative agli ingressi e uscite, nessuno però richiede che queste siano visibili dall'esterno del quadro, anche se a volte può tornare utile.Roberto
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora