Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Spina 3x100a Su Macchina - norma di riferimento


Messaggi consigliati

Inserito:

Una macchina ha sul quadro una spina 3x100A per l'alimentazione, deve essere quindi collegato un cavo con la presa (femmina), che quindi non può essere interbloccata;sono state mosse obiezioni su questo tipo di collegamento (pericoloso con macchina in funzione se si stacca la presa dalla spina); Vi chiedo se dal punto di vista normativo l'obiezione è lecita e se sapete indicarmi la norma di riferimento a riguardo;

spero di essere stato abbastanza chiaro

grazie


Inserita:

Che io sappia non esiste una prescrizione specifica per l'utilizzo di prese a spina con interruttore di blocco (se qualcuno ha informazioi diverse mi smentisca, interessa ancha a me).

Il D.P.R. 547/55 prevede(va) l'installazione di un interruttore di manovra/sezionatore a monte delle prese a spina il cui carico prelevato superasse 1 kW. Preciso che si tratta di un semplice interruttore di manovra, senza dispositivo di interblocco con la spina. Il 547/55 è stato parzialmente abrogato, non so se l'articolo in questione sia ancora valido.

Relativamente alla tua macchina ritengo che sarebbe sufficiente un cartello monitore che:

- vieti l'intervento sulla presa a spina al personale non qualificato;

- imponga di sezionare il carico prima di manipolare la presa a spina.

In ogni caso non è un bel lavoro. Basterebbe che la tua presa a spina avesse un contatto ausiliario pilota per comandare un interruttore di minima tensione che sganci il carico prima che i poli principali della presa a spina si siano svincolati.

Le prese IEC309 (CEE) da 125 A solitamente dispongono di questo contatto. Potresti sostituire la tua 3x100 A con una presa a spina di questo tipo (spina da pannello, presa mobile) e installare il dispositivo di minima tensione.

Ciao.

  • 2 weeks later...
Inserita:

grazie FranSys, concordo con te anche io non trovo altre soluzioni che quella del contatto pilota sulle prese/spine da 125A;

La norma di riferimento è la CEI 60204-1

I punti che riguardano l’alimentazione tramite sistema presa-spina sono i seguenti:

3.3.9

5.1

5.3.2 lettera d

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...