Vai al contenuto
PLC Forum


Potere D'interruzione - Specifiche normativa


luca2001

Messaggi consigliati

:lol:

Stavo ultimando il progetto di un quadro elettrico di automazione industriale dove monto un interruttore generale con potere di interruttore da 10KA. Vorrei sapere se gli interruttore automatici montati a valle del sezioneatore generale devono avere il medesimo potere di interruzione o ne posso montare da 6kA o addirittura da 4.5KA. E' tutta la mattina che mi perdo tra le varie normativa inerenti la questione ma senza trovare niente

:rolleyes: siete la mia ultima risorsa!!! illuminatemi!!! :D

Link al commento
Condividi su altri siti


Se il quadro viene posto in un punto dell'impianto con corrente

di cc presunta di 10kA occorrerà verificare con il catalogo del

costruttore che gli interruttori in partenza per filiazione con

l'interruttore generale possano raggiungere tale potere di interruzione

(visti i valori di corrente di cortocircuito assai modesti è

presumibile di si) , questo nel caso si vogliano utilizzare interruttori

con potere di interruzione minore

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...
Roberto Gioachin
un interruttore generale con potere di interruttore da 10KA.
Vorrei sapere se gli interruttore automatici montati a valle del sezioneatore generale devono avere il medesimo potere di interruzione

Le protezioni all'interno del quadro, devono sempre avere potere d'interruzione di 10KA, ma l'obbligo vale solamente per quelle connesse direttamente all'alimentazione del quadro.

Qualsiasi protezione a monte del quadro, non fa parte dell'equipaggiamento elettrico, ma dell'impianto elettrico, quindi non devono essere prese in considerazione per limitare il potere d'interruzione delle apparecchiature da installare su quadro.

Tutte le protezioni a valle di quelle principali non hanno questo obbligo, in quanto la certezza dell'intervento delle protezioni è già soddisfatto dalle prime.

Roberto

Link al commento
Condividi su altri siti

Roberto Gioachin

MI CORREGGO:

Per errore ho scritto nel mio precedente post "10KA", è un errore infatti la normativa prevede "100KA"

Roberto

Link al commento
Condividi su altri siti

C.Gottardello

x Roberto,

Mi puoi dare il riferimento normativo ai 100KA di potere di interruzione, mi servirebbe per una discussione che abbiamo in azienda, dove per ridurre i costi proponevano di prendere interruttori con potere minore.

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

il valore della corrente di corto circuito di un quadro

può essere espressa come corrente ammissibile di breve durata

che è il valore efficace della corrente di cto cto che il

quadro puo portare senza danneggiarsi oppure tramite la corrente

di cto cto condizionata che è quella che il quadro può portare se

protetto a monte da un dispositivo di protezione specificato, il

valore di 100kA è senza senso, il pdi di 100kA lo hanno

solo certe categorie di fusibili e costosi int. limitatori

anzi allo stato attuale viste le nuove disposizioni

impiantistiche è quasi impossibile trovare corrente di cto cto

di quel tipo salvo casi particolarissimi, nessuna normativa

puo citare una disposizione cosi assurda

Link al commento
Condividi su altri siti

matteobenatti

............... i comuni fusibili come diazed e neozed hanno tutti un potere d'interruzione di 100kA............. :lol:

nelle cabine elettriche, per esempio, se i quadri di BT sono montati nello stello locale delle celle di MT, la normativa non obbliga a montare interruttori di 40KA, ma è la regola dell'arte che lo impone.

La differenza tra normativa (che può essere o meno rispettata) e legge (46/90, impianto alla regola dell'arte) è che la normativa può essere rispettata a meno, a discrezione dell'installatore, mentre la legge è obbligatorio rispettarla.

Modificato: da matteobenatti
Link al commento
Condividi su altri siti

I normali fusibili 10,3x38 che vengono usati nei quadri hanno pdi

di 100kA , quelli da 8,5x31,5 hanno pdi di 40-50kA , quelli in

vetro 6,3x32 possono avere pdi da qualche centinaio di ampere

a qualche decina a seconda del tipo , dipende dal fusibile. Nei quadri bt

non c'è nessuna regola dell'arte che impone di mettere vicino a

un trafo interruttori da 40kA , dipende dal trafo e dalla corrente

di corto citcuito nel punto in cui è installato il quadro

40kA si hanno a valle di un trafo da 1600kVA (anzi se ne hanno

meno) , a valle di un trafo da 315kVA o 400kVA si possono

montare interruttori con pdi piu basso

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...